Аватар пользователя
Vikont8

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Харьков

Сообщений: 54

18.03.2011 в 01:35:18

#2314528

lamux написал : ...а я на слово и не верил им, а взял уЗм51 и фиговину которую вы обсираете вместе со мной...

Извините конечно, но есть такое выражение: "Я с ним с..ть не сяду на одном гектаре!", - так вот, это о нас с вами. (ничего личного). Мне представилась картина: вы взяли устройство УЗМ-51 (прошу заметить, не у3(три)м-51) и взяли "фиговину", которую мы, по вашим словам, обс..м, куда-то и как-то подключили, после чего УЗМ "пахнет горелой пластмассой"... Вопрос: что и куда и с какой нагрузкой вы подключили и что произошло? И что произошло или не произошло с той фиговиной, что была подключена совместно с УЗМ? Может она не сработала вовсе? Может схема подключения неправильна? Может вы контрафактную продукцию применили? И т.п.. Заметьте, я, на фотоколлаже, что предлагал вам, как вариант расключения АВ, никоим образом не задействовал ваше устройство, на которое вы возлагаете надежды по спасению, потому как оно мне неведомо и я с ним не сталкивался. Если уж хотите себя и имущество обезопасить за малые средства - уходя выключайте свет! Причем весь, вводным рубильником! А так же, газ, воду и в канализацию чопик вставляйте. Мало ли, домочадцы не выдержат и зальют "горькими слезами обиды", что ничего не загорелось...

lamux написал : ...так что ваши доводы ,что мне показали маму менеджера по продажам , меня не убедили...

Ну, если вам показали маму менеджера и это вас не убедило - это не ко мне. Это к той маме. Тем более за 1 т. р..

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.03.2011 в 02:00:37

#2314539

4eh написал : а это не одно и то же ??

В том-то и дело, что одно и то же.

0
Аватар пользователя
lamux

Местный

Регистрация: 18.10.2010

Самара

Сообщений: 64

18.03.2011 в 03:44:48

#2314563

Vikont8 написал : Вопрос: что и куда и с какой нагрузкой вы подключили и что произошло? И что произошло или не произошло с той фиговиной, что была подключена совместно с УЗМ?

этот процесс был описан дважды в теме УЗМ 51, причем второй раз не мной . http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827&page=44 пост № 1757 например .
тема перешла непонятно куда , в вченый спор чем защититься , и есть ли жизнь на марсе . никого не принуждаю делать так же как я , так что топик клоузед

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

18.03.2011 в 08:14:13

#2314640

avmal написал : В том-то и дело, что одно и то же.

упс :)

0
Аватар пользователя
TitovLab

Местный

Регистрация: 01.10.2010

Москва

Сообщений: 45

20.03.2011 в 15:40:30

#2319340

Наверное, чтобы не плодить темы, лучше спросить здесь. Составил схему щитка, но есть сомнения:

  1. на до ли до УЗМ51 или после него поставить автомат на 50А?
  2. может не ставить после УЗО автоматы на 20 и 50А?
  3. может есть замечания или предложения по оптимизации? Схема:

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

20.03.2011 в 16:27:23

#2319422

Зачем под УЗО 10/25 свет, звонок? Где вводной АВ?

0
Аватар пользователя
TitovLab

Местный

Регистрация: 01.10.2010

Москва

Сообщений: 45

20.03.2011 в 17:26:59

#2319496

2gugulaki
Т.е. предлагаете свет оставить без УЗО? Да, про вводной АВ и думаю - как лучше до или после УЗМ51М?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

20.03.2011 в 17:36:38

#2319513

Предлагаю свет ввести под УЗО с током утечки 30 мА, а ванну оставить под 10/25. К тому же сигнализацию убрать из под УЗО. Счетчик>вводной АВ>УЗМ Варку и духовку и кондиционеры вевести из под УЗО можно - т.к. являются стационарными потребителями. Я обычно делю на 3 группы УЗО I- санузел 25А/10мА II - жилые помещения III - кухня (т.к. энегоемкость высокая и есть возможность попадания влаги) И вводное противопожарное УЗО

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

20.03.2011 в 17:39:24

#2319516

При желании выделяю доп группы I- санузел розетки 25А/10мА I.I - свет санузел 16/10 II - жилые помещения розетки (In= номиналу вводного ток утечки 30 мА) II.I - свет жилых помещений III - кухня (т.к. энегоемкость высокая и есть возможность попадания влаги) (In= номиналу вводного ток утечки 30 мА) III.I - свет кухни

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.03.2011 в 18:38:48

#2319617

TitovLab написал : может не ставить после УЗО автоматы на 20 и 50А?

Что стоит перед счётчиком?

0
Аватар пользователя
lamux

Местный

Регистрация: 18.10.2010

Самара

Сообщений: 64

20.03.2011 в 20:43:49

#2319883

gugulaki написал : Варку и духовку и кондиционеры вевести из под УЗО можно - т.к. являются стационарными потребителями.

внесу свои пять копеек , варку и кондиционеры можно , духовка работает от обычной розетки , и в инструкии более того написано ,что необходимо устройство отключающее духовку по всем полюсам. на кондиционеры я бы добавил еще линию , ибо мой скромняжка на 20 кв м , по паспорту жрет 2кВт , и на 2 как у вас 16 А маловато будет

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.03.2011 в 20:56:46

#2319926

lamux написал : мой скромняжка на 20 кв м , по паспорту жрет 2кВт

Вы уверены, что это потребляемая электрическая мощность? Приведите паспортные данные или ссылку дайте на модель.

0
Аватар пользователя
lamux

Местный

Регистрация: 18.10.2010

Самара

Сообщений: 64

20.03.2011 в 21:12:41

#2319971

avmal написал : уверены, что это потребляемая электрическая мощность?

каюсь дурак ) попутал цифры, не думал что у японских кондиционеров КПД 300 % ) потребляют 600, а охлаждают на все 2000 ) Режимы работы Основные режимы охлаждение / обогрев Мощность в режиме охлаждения 2070 Вт Мощность в режиме обогрева 2360 Вт Потребляемая мощность при обогреве 610 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 655 Вт

0
Аватар пользователя
TitovLab

Местный

Регистрация: 01.10.2010

Москва

Сообщений: 45

21.03.2011 в 09:12:02

#2320814

avmal написал : Что стоит перед счётчиком?

Рубильник на две квартиры. Дом П44 1997 года.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.03.2011 в 12:20:33

#2321103

TitovLab написал : Рубильник на две квартиры. Дом П44 1997 года.

Не верю, что кроме рубильника на две квартиры в этажном щите никаких защитных или коммутирующих аппаратов не стоит. Какова отпущенная на квартиру мощность? Как энергоснабжающая организация ограничивает её? Фотографию этажного щита можете сделать?

0
Аватар пользователя
domovoi197

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Краснодар

Сообщений: 40

21.03.2011 в 13:38:23

#2321207

Подскажите пожалуйста как здесь разместить фотографию. фотографию с вопросом

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.03.2011 в 13:43:35

#2321221

или на фотохостинг и ссылку сюда. Или уменьшить размер изображения. и нажать на кнопку раширенный режим и та найти вложения

0
Аватар пользователя
domovoi197

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Краснодар

Сообщений: 40

21.03.2011 в 14:19:10

#2321295

Добрый день! требуется хэлп. Помогите составить оптимальный набор электропримочек для домового щитка. Вот примерно так представляю эл щиток с его компонентами, скажите может чего добавить убавить, или переставить местами. О соединениях пока не спрашиваю, мне нужен оптимальный состав оборудования в данный момент, ну так без излишеств.

0
Аватар пользователя
domovoi197

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Краснодар

Сообщений: 40

21.03.2011 в 14:20:34

#2321299

по моему слишком уменьшил))))))))) сейчас повторю покрупнее

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.03.2011 в 14:39:39

#2321335

imagehost на него залейте в оригинале

0
Аватар пользователя
domovoi197

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Краснодар

Сообщений: 40

21.03.2011 в 14:52:20

#2321362

Во кажись получилось. Добрый день! требуется хэлп. Помогите составить оптимальный набор электропримочек для домового щитка. Вот примерно так представляю эл щиток с его компонентами, скажите может чего добавить убавить, или переставить местами. О соединениях пока не спрашиваю, мне нужен оптимальный состав оборудования в данный момент, ну так без излишеств. К перекидному рубильнику будет подходить ветка от однофазного генератора 5 квт.

0
Аватар пользователя
EagleX

Местный

Регистрация: 11.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

21.03.2011 в 16:59:57

#2321561

А можно узнать, какой глубинный смысл в цепочке после УЗО? АВ непонятного номинала, затем снова АВ ASP-3H непонятного номинала, а затем непонятно что, но судя по всему какие-то защитные устройства с номиналами 25, 16, 10А? Соединения мягкгко говоря неясные.... Ни предполагаемых нагрузок ни чего... При условиии наличия фидера от генератора на 5 кВт, и условии селективности защиты... ASP-3H будет иметь номинал 32А, АВ над ним 40? Бедный генератор.... это значительно превысит его мощность...

0
Аватар пользователя
domovoi197

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Краснодар

Сообщений: 40

21.03.2011 в 17:17:12

#2321585

В данный момент установлены электриками из электросетей: вводной автомат 25А, счетчик 3х10-20 А, и Узо 25А и ВСЕ!!!!!!! так я поэтому и здесь, не для того чтобы спорить а для того чтобы написали состав примочек и их очередность в цепи. После УЗО стоит автомат на 25 А. А дальше нет ничего, все что дальше это предположение, поентому жду советов, чтобы не покупать лишнего. Хотя меня грузанули в магазине на ASP-3H, они уже есть.

0
Аватар пользователя
domovoi197

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Краснодар

Сообщений: 40

21.03.2011 в 17:23:41

#2321594

EagleX написал :

ASP-3H на 25 А, т.е на каждую фазу, далее идут автоматы на потребителей уже. Генератор будет работать только на котельную (что составляет 400 вт в сумме, на дежурную лампочку и телевизор) Свет отключают редко и не надолго, так что генератор напрягаться не будет) в этом году вообще не отключали

0
Аватар пользователя
EagleX

Местный

Регистрация: 11.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

21.03.2011 в 17:37:10

#2321615

Тогда зачем переключатель ставить в общей цепи? Может его стоит поставить только в той группе, к которй подключены только котельная, телевизор и лампочка?

0
Аватар пользователя
domovoi197

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Краснодар

Сообщений: 40

21.03.2011 в 17:39:30

#2321621

Прошу понять меня правильно, я здесь не для того чтобы спорить, потому как в электричестве и в его терминах (типа "селективности защиты", плаваю) Просто прошу совета у бывалых, оптимальный набор механизмов в щиток, мне лишнего не надо. Исходные данные я уже писал, в дом входит три фазы, автомат на 25 А, следом счетчик 3х10-20А, УЗО 25А, и следом автомат на 25А---Это ВСЕ что мне установили электрики из электросетей города при вводе проводов от столба в дом. Дальше как хочешь так и фантазируй называется. А на форуме я как понимаю независимые и незаинтересованные люди, которые не будут меня грузить как в магазине на приобретение всякой хрени, без которой можно и обойтись.Спасибо ! Жду Ваших советов. Если можно в таком виде: 1. вводной автомат, 2.счетчик, 3.перекидной рубильник ну и т.д по очередности расположения в цепочке, ну если можно то и с указанием параметров механизмов(ампераж)

0
Аватар пользователя
domovoi197

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Краснодар

Сообщений: 40

21.03.2011 в 17:40:41

#2321625

EagleX написал :

ASP по 25 А, да счетчик странный, мне это ВСЕ говорят, в магазине даже такого не слышали, видимо в электросетях завалялся с 1937 года, они мне его и впарили

0
Аватар пользователя
domovoi197

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Краснодар

Сообщений: 40

21.03.2011 в 17:45:56

#2321641

АСП посоветовали поставить на каждую фазу, поэтому и купил три штуки, после АСП стоят автоматы 25, 16, 10 А. нагрузку буду раскидывать равномерно по фазам, чтобы не было перекоса, ну примерно по 4 квт на каждую фазу думаю, не больше. На духовку, кондеры, соответственно отдельные провода с автоматами. Ну такой нагрузки по 4 квт конечно одновременно никогда не будет на фазах

0
Аватар пользователя
domovoi197

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Краснодар

Сообщений: 40

21.03.2011 в 17:53:49

#2321653

EagleX написал :

Да просто при таком расположении рубильника, будет свобода выбора, хочешь то включи, хочешь другое, но не грубить с нагрузкой на генератор.

0
Аватар пользователя
EagleX

Местный

Регистрация: 11.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

21.03.2011 в 17:54:15

#2321654

IMHO должно быть так:

  1. Вводной автомат - должен сответсвовать разрешенной мощности. Номинал лучше не трогать.
  2. Счетчик - на совести эксплуатационной организации - если они считают что он соответствует всем требованиям - значит пусть стоит.
  3. УЗО - лучше на ступеньку выше чем автомат - 32А, 30мА. А дальше разбивка по группам. С соответствующими автоматами. И в одной из групп (где котельная, тв и лампочка) предусмотреть переключатель на генератор, а между переключателем и генератором АВ на 16А.

0