18.03.2011 в 01:35:18
#2314528
lamux написал : ...а я на слово и не верил им, а взял уЗм51 и фиговину которую вы обсираете вместе со мной...
Извините конечно, но есть такое выражение: "Я с ним с..ть не сяду на одном гектаре!", - так вот, это о нас с вами. (ничего личного). Мне представилась картина: вы взяли устройство УЗМ-51 (прошу заметить, не у3(три)м-51) и взяли "фиговину", которую мы, по вашим словам, обс..м, куда-то и как-то подключили, после чего УЗМ "пахнет горелой пластмассой"... Вопрос: что и куда и с какой нагрузкой вы подключили и что произошло? И что произошло или не произошло с той фиговиной, что была подключена совместно с УЗМ? Может она не сработала вовсе? Может схема подключения неправильна? Может вы контрафактную продукцию применили? И т.п.. Заметьте, я, на фотоколлаже, что предлагал вам, как вариант расключения АВ, никоим образом не задействовал ваше устройство, на которое вы возлагаете надежды по спасению, потому как оно мне неведомо и я с ним не сталкивался. Если уж хотите себя и имущество обезопасить за малые средства - уходя выключайте свет! Причем весь, вводным рубильником! А так же, газ, воду и в канализацию чопик вставляйте. Мало ли, домочадцы не выдержат и зальют "горькими слезами обиды", что ничего не загорелось...
lamux написал : ...так что ваши доводы ,что мне показали маму менеджера по продажам , меня не убедили...
Ну, если вам показали маму менеджера и это вас не убедило - это не ко мне. Это к той маме. Тем более за 1 т. р..
18.03.2011 в 02:00:37
#2314539
4eh написал : а это не одно и то же ??
В том-то и дело, что одно и то же.
18.03.2011 в 03:44:48
#2314563
Vikont8 написал : Вопрос: что и куда и с какой нагрузкой вы подключили и что произошло? И что произошло или не произошло с той фиговиной, что была подключена совместно с УЗМ?
этот процесс был описан дважды в теме УЗМ 51, причем второй раз не мной .
тема перешла непонятно куда , в вченый спор чем защититься , и есть ли жизнь на марсе . никого не принуждаю делать так же как я , так что топик клоузед
18.03.2011 в 08:14:13
#2314640
avmal написал : В том-то и дело, что одно и то же.
упс :)
20.03.2011 в 15:40:30
#2319340
Наверное, чтобы не плодить темы, лучше спросить здесь. Составил схему щитка, но есть сомнения:
20.03.2011 в 16:27:23
#2319422
Зачем под УЗО 10/25 свет, звонок? Где вводной АВ?
20.03.2011 в 17:26:59
#2319496
2gugulaki
Т.е. предлагаете свет оставить без УЗО?
Да, про вводной АВ и думаю - как лучше до или после УЗМ51М?
20.03.2011 в 17:36:38
#2319513
Предлагаю свет ввести под УЗО с током утечки 30 мА, а ванну оставить под 10/25. К тому же сигнализацию убрать из под УЗО. Счетчик>вводной АВ>УЗМ Варку и духовку и кондиционеры вевести из под УЗО можно - т.к. являются стационарными потребителями. Я обычно делю на 3 группы УЗО I- санузел 25А/10мА II - жилые помещения III - кухня (т.к. энегоемкость высокая и есть возможность попадания влаги) И вводное противопожарное УЗО
20.03.2011 в 17:39:24
#2319516
При желании выделяю доп группы I- санузел розетки 25А/10мА I.I - свет санузел 16/10 II - жилые помещения розетки (In= номиналу вводного ток утечки 30 мА) II.I - свет жилых помещений III - кухня (т.к. энегоемкость высокая и есть возможность попадания влаги) (In= номиналу вводного ток утечки 30 мА) III.I - свет кухни
20.03.2011 в 18:38:48
#2319617
TitovLab написал : может не ставить после УЗО автоматы на 20 и 50А?
Что стоит перед счётчиком?
20.03.2011 в 20:43:49
#2319883
gugulaki написал : Варку и духовку и кондиционеры вевести из под УЗО можно - т.к. являются стационарными потребителями.
внесу свои пять копеек , варку и кондиционеры можно , духовка работает от обычной розетки , и в инструкии более того написано ,что необходимо устройство отключающее духовку по всем полюсам. на кондиционеры я бы добавил еще линию , ибо мой скромняжка на 20 кв м , по паспорту жрет 2кВт , и на 2 как у вас 16 А маловато будет
20.03.2011 в 20:56:46
#2319926
lamux написал : мой скромняжка на 20 кв м , по паспорту жрет 2кВт
Вы уверены, что это потребляемая электрическая мощность? Приведите паспортные данные или ссылку дайте на модель.
20.03.2011 в 21:12:41
#2319971
avmal написал : уверены, что это потребляемая электрическая мощность?
каюсь дурак ) попутал цифры, не думал что у японских кондиционеров КПД 300 % ) потребляют 600, а охлаждают на все 2000 ) Режимы работы Основные режимы охлаждение / обогрев Мощность в режиме охлаждения 2070 Вт Мощность в режиме обогрева 2360 Вт Потребляемая мощность при обогреве 610 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 655 Вт
21.03.2011 в 09:12:02
#2320814
avmal написал : Что стоит перед счётчиком?
Рубильник на две квартиры. Дом П44 1997 года.
21.03.2011 в 12:20:33
#2321103
TitovLab написал : Рубильник на две квартиры. Дом П44 1997 года.
Не верю, что кроме рубильника на две квартиры в этажном щите никаких защитных или коммутирующих аппаратов не стоит. Какова отпущенная на квартиру мощность? Как энергоснабжающая организация ограничивает её? Фотографию этажного щита можете сделать?
21.03.2011 в 13:38:23
#2321207
Подскажите пожалуйста как здесь разместить фотографию. фотографию с вопросом
21.03.2011 в 13:43:35
#2321221
или на фотохостинг и ссылку сюда. Или уменьшить размер изображения. и нажать на кнопку раширенный режим и та найти вложения
21.03.2011 в 14:19:10
#2321295
Добрый день! требуется хэлп. Помогите составить оптимальный набор электропримочек для домового щитка. Вот примерно так представляю эл щиток с его компонентами, скажите может чего добавить убавить, или переставить местами. О соединениях пока не спрашиваю, мне нужен оптимальный состав оборудования в данный момент, ну так без излишеств.
21.03.2011 в 14:20:34
#2321299
по моему слишком уменьшил))))))))) сейчас повторю покрупнее
21.03.2011 в 14:39:39
#2321335
imagehost на него залейте в оригинале
21.03.2011 в 14:52:20
#2321362
Во кажись получилось. Добрый день! требуется хэлп. Помогите составить оптимальный набор электропримочек для домового щитка. Вот примерно так представляю эл щиток с его компонентами, скажите может чего добавить убавить, или переставить местами. О соединениях пока не спрашиваю, мне нужен оптимальный состав оборудования в данный момент, ну так без излишеств. К перекидному рубильнику будет подходить ветка от однофазного генератора 5 квт.
21.03.2011 в 16:59:57
#2321561
А можно узнать, какой глубинный смысл в цепочке после УЗО? АВ непонятного номинала, затем снова АВ ASP-3H непонятного номинала, а затем непонятно что, но судя по всему какие-то защитные устройства с номиналами 25, 16, 10А? Соединения мягкгко говоря неясные.... Ни предполагаемых нагрузок ни чего... При условиии наличия фидера от генератора на 5 кВт, и условии селективности защиты... ASP-3H будет иметь номинал 32А, АВ над ним 40? Бедный генератор.... это значительно превысит его мощность...
21.03.2011 в 17:17:12
#2321585
В данный момент установлены электриками из электросетей: вводной автомат 25А, счетчик 3х10-20 А, и Узо 25А и ВСЕ!!!!!!! так я поэтому и здесь, не для того чтобы спорить а для того чтобы написали состав примочек и их очередность в цепи. После УЗО стоит автомат на 25 А. А дальше нет ничего, все что дальше это предположение, поентому жду советов, чтобы не покупать лишнего. Хотя меня грузанули в магазине на ASP-3H, они уже есть.
21.03.2011 в 17:23:41
#2321594
EagleX написал :
ASP-3H на 25 А, т.е на каждую фазу, далее идут автоматы на потребителей уже. Генератор будет работать только на котельную (что составляет 400 вт в сумме, на дежурную лампочку и телевизор) Свет отключают редко и не надолго, так что генератор напрягаться не будет) в этом году вообще не отключали
21.03.2011 в 17:37:10
#2321615
Тогда зачем переключатель ставить в общей цепи? Может его стоит поставить только в той группе, к которй подключены только котельная, телевизор и лампочка?
21.03.2011 в 17:39:30
#2321621
Прошу понять меня правильно, я здесь не для того чтобы спорить, потому как в электричестве и в его терминах (типа "селективности защиты", плаваю) Просто прошу совета у бывалых, оптимальный набор механизмов в щиток, мне лишнего не надо. Исходные данные я уже писал, в дом входит три фазы, автомат на 25 А, следом счетчик 3х10-20А, УЗО 25А, и следом автомат на 25А---Это ВСЕ что мне установили электрики из электросетей города при вводе проводов от столба в дом. Дальше как хочешь так и фантазируй называется. А на форуме я как понимаю независимые и незаинтересованные люди, которые не будут меня грузить как в магазине на приобретение всякой хрени, без которой можно и обойтись.Спасибо ! Жду Ваших советов. Если можно в таком виде: 1. вводной автомат, 2.счетчик, 3.перекидной рубильник ну и т.д по очередности расположения в цепочке, ну если можно то и с указанием параметров механизмов(ампераж)
21.03.2011 в 17:40:41
#2321625
EagleX написал :
ASP по 25 А, да счетчик странный, мне это ВСЕ говорят, в магазине даже такого не слышали, видимо в электросетях завалялся с 1937 года, они мне его и впарили
21.03.2011 в 17:45:56
#2321641
АСП посоветовали поставить на каждую фазу, поэтому и купил три штуки, после АСП стоят автоматы 25, 16, 10 А. нагрузку буду раскидывать равномерно по фазам, чтобы не было перекоса, ну примерно по 4 квт на каждую фазу думаю, не больше. На духовку, кондеры, соответственно отдельные провода с автоматами. Ну такой нагрузки по 4 квт конечно одновременно никогда не будет на фазах
21.03.2011 в 17:53:49
#2321653
EagleX написал :
Да просто при таком расположении рубильника, будет свобода выбора, хочешь то включи, хочешь другое, но не грубить с нагрузкой на генератор.
21.03.2011 в 17:54:15
#2321654
IMHO должно быть так: