Smily написал :
У нас в Эпицентре (строительный магазин) выложили в продажу АВВ, и в качестве рекламы установили "прозрачный автомат" - неподвижный контакт снизу.
"А у нас, в Рязани, пироги с глазами!".
Вы, для начала, посмотрите на графическое обозначение на самом АВ и если оно не совпадает с действительностью - подайте в суд и отсудите энную сумму за недостоверную информацию о эксплуатационных свойствах прибора и несоответствии ГОСТам, что указывались в некоторых темах здесь: . А чудесные расключения киевских щитов - есть радость наблюдать... Достаточно.
P.S. Стоит ли говорить о том, что на вопрос о наличии схематичного расположения контактов АВ - ответ последует, что это - демонстрационная копия, которая показывает принцип действия АВ и ее наличие не существенно..? Стоит ли обращать внимание, что демонстрация работы, принцип действия и способ подключения - разные вещи? Людям нужно продать - они вам и маму свою там покажут, что разъединяет контакты - чтож вы, маме их не верите??, и они вам, таки продадут. А вы, после такой демонстрации будете уверять весь мир, что делать нужно именно так, как вам посоветовали в магазине... Вы бы еще верили провизору в аптеке, который посоветует применять лекарство как раз потому, что оно лучше и есть соответствующий красочный плакат, как этот препарат борется с заболеванием, независимо от назначений лечащего врача (варианты рекомендаций недобросовестных врачей, работающих за откат - пока опустим, это другая тема и не здесь).
да откуда ему там взяться?
кстати совет пользоваться этими расцепителями исходил от офиц представительства Абб , доводы были достаточно убедительными , как защита исключительно от отгоревшего ноля
avmal, я говорю про "извращения" lamux.
В частности использование в качестве реле напряжения независимого(дистанционного) расцепителя.
А может это и не "извращение", а не стандартный, не типовой ход мысли
lamux написал :
...мой вариант мне нравится больше...
Своя рубашка - ближе к телу! ) Это понятно. Я ж не навязываю, я - за рациональность и понятность и единообразие, если хотите. Представьте вариант, что вы - вне дома, на долго, необходимо срочно разобраться со щитом (всяко бывает, родственники не в курсе и вызвали стороннего человека)... А если решите продать жилье? Вопрос же не в том - будет ли работать или нет?, вопрос в обслуживании - хотя бы осмотр и протяжка соединений, если понадобится. А как это сделать не понимая схему с первого взгляда? Со второго - можно, но долго, и после второго взгляда - уже "не стоит"... "Что ты можешь сделать за деньги? - За деньги, я могу сделать всё!" - этот вариант не рассматриваем, т.к., убивается само творчество. Представьте себе концерт классической музыки и у трамбониста в заднице свисток исполняющий партию флейты... Чем не музыка, ёпт?
Vikont8 написал :
Вы даже не догадываетесь на сколько красивее и проще!
5 соединений против 7 , чем меньше соединенийц тем лучше , так что мой вариант мне нравится больше , там более никаких прямых запретов подсоединять провода сверху и снизу нет . всем спасибо за дискуссию)
gugulaki написал :
Но напряжение между N и РЕ может появиться из-за обрыва у вас а не на магистрали ВЛ
а от этого чтото меняется?появилось , отключилось , если уж заниматься буквоедством , этот дистанционный расцепитель должен дистанционно расцепить вводной , по наличию напряжения , все . больше меня от него ничего не интересует . если вы можете придумать какое либо еще назначение кроме аварийного обесточивания , вэлком применяйте.
gugulaki написал :
вы причины почему он пыхнул знаете? Пробой изоляции? Нагрев?
мозговым штурмом товарищ мастак вынес свой вердикт:
Скорее всего сгорел варистор (закрыт термоусадкой)
gugulaki написал :
Вы не показывали свой этажный стояк, у вас нормальный РЕ?
при чем здесь мой РЕ , новостройка , 5ти проводка , там где будет стоять щит.
Если мы говорим про S 2C-A 2, то 55 В это напряжение вызывающее срабатвание расцепителя. Но напряжение между N и РЕ может появиться из-за обрыва у вас а не на магистрали ВЛ.
Т.е. Вы применяете оборудование не по назначению.
Я
lamux написал :
УЗМ 51 пыхнул
вы причины почему он пыхнул знаете? Пробой изоляции? Нагрев?
Вы не показывали свой этажный стояк, у вас нормальный РЕ?
gugulaki написал :
И чем обусловлена такая установка?
установлен он чтобы отловить появившуюся фазу на ноле , а как ее увидеть ? сравнить разность потенциалов с землей , в нормальном рабочем положенни там 0 вольт , а когда на ноле фаза, оно появляется .
Vikont8 написал :
Ну, для начала, вы же не пишите сообщение справа на лево?
объясняю, подключение справа вводного кабеля обусловлено подключенным РАСЦЕПИТЕЛЕм, который цепляется за вводной только справа, тоесть поставь я этот винегрет слева , мое бы соединение гребенкой пришлось бы ДОзапитывать проводами , что я посчитал не есть гуд , так же как и подключение 3х верхних АВ сверху , вход выход на АВ не важен , а для меня спокойнее соединить заводской гребенкой как можно большее количество АВ.
Vikont8 написал :
а вводы на УЗО и АВ варочной поверхности осуществляются снизу?
либо они , либо ВВодной кабель, сами подумайте что удобнее уложить красивее ? 10 кв, или 2,5 ?думаю вопрос чисто риторический.
Vikont8 написал :
Графический вариант нужен по соответствию с "натурой"
мне он был нужен посчитать количество АВ , в какой щит полезет , и как можно скомпоновать эти компоненты максимально удобно.
Vikont8 написал :
вам будет достаточно взять и доработать
именно так я и сделал , ВВОДной АВ(с защитой от отгорания нуля ) + УЗО + АВ .
все просто .
lamux написал :
вообщето ввод осуществляется сверху через вводной двухполюсный автомат автомат который стоит справа от узо...
Ну, для начала, вы же не пишите сообщение справа на лево?. Исключение может быть при коротком вводном кабеле, однако, почему ввод осуществляется на верхние, неподвижные контакты двухполюсного АВ, а вводы на УЗО и АВ варочной поверхности осуществляются снизу?.
Подключение вводных проводников к неподвижным контактам АВ никто не отменял. Впрочем, не запрещается, но наталкивает на непрофессионализм...
Графический вариант нужен по соответствию с "натурой", да и изначально можно было бы не париться, а от руки нарисовать и сфоткать, если долго разбираться с Exel.
И посмотрите тему о щитах - по-моему, вам будет достаточно взять и доработать уже готовое решение, нежели строить велосипед.
lamux написал :
вот собственно что из этого вышло .
Вроде бы - Самара... А работали жители Дасяня. Странно выглядит подключение верхней части...
Это первоначальное мнение от просмотра фото. А потом обратил внимание, что нижняя гребенка-то, от разных УЗО запараллелена. Т.е., или так или так, но через шото запитаем АВ. Хотя, может аффтар думал вводы снизу проводить??? Т.е., АВ(нижняя рейка)->УЗО->потребитель??, ну, хоть чтобы как-то разделить потребителей.
Абсурд.
Может графический вариант прольет свет...
У АББ есть рубильник с тепловой защитой, но цена не лояльная. Если у Вас не будут защищены все линии одним вводным УЗО, то нужно ставить на ккаждую группу свое, или зщита по диф току на группах, и отсутсвие на вводе - т.к. все ниже стоящие защищены своим УЗО
lamux написал :
честно говоря я даже дар речи потерял на пару минут,
Да ладно, мы тут уже привыкли к стилю изложения данного персонажа
lamux написал :
а поражение эл током при замене лампочек мне кажется настолько маловероятным, повреждение изоляции тоже
Случаи бывают НАСТОЛЬКО разные....... Маленькая мышка, например, проголодалась. Или сосед найдёт фазный провод. Повреждение изоляции при касании с арматурой - как два пальца. Так что 1тыр - цена собственного спокойствия, здоровья, а иногда и жизни.
serj_mobias написал :
А где же узо на санитарный узел 16/10 или 25/10 свет розетки сан.узел на свое отделное узо должно быть. Выведите холодилник из под узо и варочную панель тоже вывести из под узо на ети потребители поставте диф.автомат 16/30 32/30.
честно говоря я даже дар речи потерял на пару минут,
но всеже попробую ответить на каждый вопрос в отдельности
serj_mobias написал :
А где же узо на санитарный узел 16/10 или 25/10
lamux написал :
никаких 10 мА узо можете не предлагать , знаю полезно, но дорого
serj_mobias написал :
Выведите холодилник из под узо
он вообщето как бы является устройством не прямого подключения и подключается в розетку , которые по требования и надо защищать от поражения эл током.
serj_mobias написал :
и варочную панель тоже вывести из под узо
она как бэ и не под узо %)
serj_mobias написал :
на ети потребители поставте диф.автомат 16/30 32/30
гениальный по своей сути совет )))))))вывести из под узо,потратить 3000 тыщи рулей и сделать то же самое за большие деньги,
кошмар , чем ты руководствовался давая такие советы?
А где же узо на санитарный узел 16/10 или 25/10 свет розетки сан.узел на свое отделное узо должно быть. Выведите холодилник из под узо и варочную панель тоже вывести из под узо на ети потребители поставте диф.автомат 16/30 32/30.
Alex_Penza написал :
никаких вопросов но я бы на свет УЗО поставил.
в принципе влезть по размерам в 24 модульный щит удасться , но это лишняя тыща рублей , а поражение эл током при замене лампочек мне кажется настолько маловероятным, повреждение изоляции тоже ,
как вариант рассматриваю добавление узо 25\0,03 под свет и отказ от щины на дин рейку в пользу 2х шин ноль земля в верх и низ щита.
Alex_Penza написал :
Там ведь стоит ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ автомат
там пока пусто ( и хочется попробовать сделать так чтобы в щит не нужно было бегать , может быть
АВ D40 поставить ? сам не ставил , но ведь именно он имеет задержку на отключение в сравнении с С40?
покритикуйте пожалуйста , скомпоновал из принципа разумной достаточности , никаких 10 мА узо можете не предлагать , знаю полезно, но дорого,из этих же соображений ,из под узо вынесено то что защищать им необязательно , + при выбившем УЗо свет остается гореть )))
Автоматы будут АББ, счетчик в этажном щитке,
кстати вопрос: чтобы каждый раз не бегать в щиток включать автомат, может быть стоит поставить рубильник на 40А ? или ?