Chevron
Chevron
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Алматы

Сообщений: 630

28.02.2011 в 21:43:42

Добрых суток.Раньше насколько знаю электрики использовали тканевую черную изоленту как на фото(см) Чем наиболее актуальным сейчас изолируют опресованные или спаянные проводав разветвительных коробках?:o

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.02.2011 в 21:55:30

Chevron написал : Чем наиболее актуальным сейчас изолируют опресованные или спаянные проводав разветвительных коробках?:o

Термоусадочной трубой или банально ПВХ-изолентой.

0
rewop
rewop
Новичок

Регистрация: 15.02.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 19

28.02.2011 в 23:37:13

У меня пластмассовые колпачки.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.03.2011 в 00:01:55

rewop написал : У меня пластмассовые колпачки.

Какие колпачки?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.03.2011 в 18:02:01

avmal написал : Термоусадочной трубой или банально ПВХ-изолентой.

Интересно а где прочитать про термоусадку чтобы конкретно и подробно?.В деле понравилась а что по чем ваня.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

05.03.2011 в 18:33:02

электрикваня написал : Интересно а где прочитать про термоусадку

А яндекс не пробовали?

0
Дима 122
Дима 122
Местный

Регистрация: 24.01.2010

Кондопога

Сообщений: 178

05.03.2011 в 22:08:22

лучше будет
Лента липкая ЛСКЛ производится из стеклоткани, которая служит основной. На нее наносится кремнийорганический лак. В дополнение к этому, для обеспечения хорошего сцепления с изолируемой поверхностью, лента ЛСКЛ пропитывается особым клеящим составом, выдерживающим нагрев до больших температур.

Выпускается в виде роликов, имеющих различную ширину, поставляется в плотно закрытой таре (барабанах).

В настоящее время встречаются следующие разновидности ленты ЛСКЛ: с шириной 10, 15, 20, 25, и 30 миллиметров.

Применяется в качестве гибкого диэлектрика, обеспечивающего надежную электроизоляцию в различных электротехнических устройствах и агрегатах.

Лента липкая ЛСКЛ хранится в закрытых барабанах, в отапливаемых помещениях, в которых поддерживается температурный диапазон +15 ... +35oС и относительная влажность не выше 80%.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

05.03.2011 в 23:10:33

Дима 122 написал : лучше будет
Лента липкая ЛСКЛ

чем лучше?

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

06.03.2011 в 21:27:40

юра Т написал : чем лучше?

Тем, что эту чудо-ленту забодаешься искать, наверное.

Х/б лента производится до сих пор, она отлично подходит в случаях, когда нужно заизолировать соединение, подвергающееся нагреву.

А всякие стеклоленты оставим производству. Атомному.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

06.03.2011 в 21:41:37

Wazawai написал : нужно заизолировать соединение, подвергающееся нагреву

что же это за соединение такое в разветкоробке что оно греется?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.03.2011 в 00:30:29

юра Т написал : что же это за соединение такое в разветкоробке что оно греется?

Всяко бывает в жизьни.Ну или вдруг в АД где поставишь.

0