Аватар пользователя
Chevron

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Алматы

Сообщений: 630

28.02.2011 в 21:43:42

#2280625

Добрых суток.Раньше насколько знаю электрики использовали тканевую черную изоленту как на фото(см) Чем наиболее актуальным сейчас изолируют опресованные или спаянные проводав разветвительных коробках?:o

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.02.2011 в 21:55:30

#2280648

Chevron написал : Чем наиболее актуальным сейчас изолируют опресованные или спаянные проводав разветвительных коробках?:o

Термоусадочной трубой или банально ПВХ-изолентой.

0
Аватар пользователя
rewop

Местный

Регистрация: 15.02.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 19

28.02.2011 в 23:37:13

#2280899

У меня пластмассовые колпачки.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.03.2011 в 00:01:55

#2280952

rewop написал : У меня пластмассовые колпачки.

Какие колпачки?

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

05.03.2011 в 18:02:01

#2290218

avmal написал : Термоусадочной трубой или банально ПВХ-изолентой.

Интересно а где прочитать про термоусадку чтобы конкретно и подробно?.В деле понравилась а что по чем ваня.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

05.03.2011 в 18:33:02

#2290285

электрикваня написал : Интересно а где прочитать про термоусадку

А яндекс не пробовали?

0
Аватар пользователя
Дима 122

Местный

Регистрация: 24.01.2010

Кондопога

Сообщений: 178

05.03.2011 в 22:08:22

#2290641

лучше будет
Лента липкая ЛСКЛ производится из стеклоткани, которая служит основной. На нее наносится кремнийорганический лак. В дополнение к этому, для обеспечения хорошего сцепления с изолируемой поверхностью, лента ЛСКЛ пропитывается особым клеящим составом, выдерживающим нагрев до больших температур.

Выпускается в виде роликов, имеющих различную ширину, поставляется в плотно закрытой таре (барабанах).

В настоящее время встречаются следующие разновидности ленты ЛСКЛ: с шириной 10, 15, 20, 25, и 30 миллиметров.

Применяется в качестве гибкого диэлектрика, обеспечивающего надежную электроизоляцию в различных электротехнических устройствах и агрегатах.

Лента липкая ЛСКЛ хранится в закрытых барабанах, в отапливаемых помещениях, в которых поддерживается температурный диапазон +15 ... +35oС и относительная влажность не выше 80%.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

05.03.2011 в 23:10:33

#2290777

Дима 122 написал : лучше будет
Лента липкая ЛСКЛ

чем лучше?

0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

06.03.2011 в 21:27:40

#2292605

юра Т написал : чем лучше?

Тем, что эту чудо-ленту забодаешься искать, наверное.

Х/б лента производится до сих пор, она отлично подходит в случаях, когда нужно заизолировать соединение, подвергающееся нагреву.

А всякие стеклоленты оставим производству. Атомному.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

06.03.2011 в 21:41:37

#2292628

Wazawai написал : нужно заизолировать соединение, подвергающееся нагреву

что же это за соединение такое в разветкоробке что оно греется?

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

07.03.2011 в 00:30:29

#2292965

юра Т написал : что же это за соединение такое в разветкоробке что оно греется?

Всяко бывает в жизьни.Ну или вдруг в АД где поставишь.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

07.03.2011 в 00:33:30

#2292968

haramamburu написал : А яндекс не пробовали?

Сперва спросил, потом попробовал яндекс. Почитал,если не врут что держит 105 градусов то неплохо.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108636

07.03.2011 в 01:30:36

#2293031

Дима 122 написал : Лента липкая ЛСКЛ производится из стеклоткани,

пробивное напряжение - 0,7 или 0,8 кВ.

Применяется в электродвигателях

0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

07.03.2011 в 05:59:01

#2293109

юра Т написал : что же это за соединение такое в разветкоробке что оно греется?

Я, например, о разветвительных коробках ничего не писал.

А соединения (при том, что любое соединение — самостоятельный источник нагрева) может греться не только изнутри, но и снаружи.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

07.03.2011 в 08:05:47

#2293164

BV написал : Лента липкаяЛСКЛ производится из стеклоткани пробивное напряжение - 0,7 или 0,8 кВ.
Применяется в электродвигателях

В провинции не купишь,страшно далека от нас Москва со своими магазинами.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

07.03.2011 в 08:13:56

#2293166

электрикваня написал : В провинции не купишь,страшно далека от нас Москва со своими магазинами.

Разбирал коробки, соединения, заизолированные этой лентой. Врагу не пожелаешь такую работу.

0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

07.03.2011 в 15:14:10

#2293717

электрикваня написал : страшно далека от нас Москва со своими магазинами.

Так и в Москве не купишь, я же говорю! ;)

Одна надежда на Питер, все ссылки ведут туда ;)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

07.03.2011 в 16:13:32

#2293824

Wazawai написал : Я, например, о разветвительных коробках ничего не писал.

так о них же и был задан вопрос изначально...

0
Аватар пользователя
Mercedes

Местный

Регистрация: 12.01.2011

Самара

Сообщений: 162

12.03.2011 в 21:28:00

#2303938

Слышал про соединение типа Скотч-Лок, но сам не разу не пользовался. Ссылка на видео http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000260790&searchtext=%d0%bb%d0%be%d0%ba вообще много интересного на сайте из видео есть.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.03.2011 в 22:28:38

#2304074

Mercedes написал : Слышал про соединение типа Скотч-Лок, но сам не разу не пользовался.

И не надо, если это не слаботочка.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.03.2011 в 23:16:25

#2304198

avmal написал : И не надо, если это не слаботочка.

СКС, ОПС, телефон и радио - предлагаете на скотч-лок соединить? :cool:

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.03.2011 в 23:29:59

#2304241

ПPOPAБ написал : СКС, ОПС, телефон и радио - предлагаете на скотч-лок соединить?

Если нормативы позволяют соединения вообще ( СКС, ОПС ), то да.

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

13.03.2011 в 00:56:22

#2304482

ЛСКП - первая ссылка же выдала стоимость - 630 рублей. за рулончик. Это ж сколько х/б изоленты можно накупить?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

13.03.2011 в 02:57:16

#2304644

NordlineOST написал : Это ж сколько х/б изоленты можно накупить?

она довольно быстро портится, да и зачем на проводах в ПВХ изоляции использовать х/б (или Вы на -FR перешли?)

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

13.03.2011 в 03:40:24

#2304672

Так, к слову, поскольку большой рулон хэбэшки, выходит самым дорогим из распространенных методов изоляции, и к тому же в некоторых населенных пунктах РФ что то лучше отыскать несколько сложно, бывают гости из китая, которые вызывают некоторые вопросы - тонкая, рвётся как бумага, в общем не ясно что это, вопросы к х/б - сохнет, зараза.

0
Аватар пользователя
Дима 122

Местный

Регистрация: 24.01.2010

Кондопога

Сообщений: 178

13.03.2011 в 20:52:39

#2305923

в больших коробках как правило используем изоляцию в виде лакоткани и сверху чтоб не разматывалась пару витков любой изоленты.

0
Аватар пользователя
Черепашкин

Местный

Регистрация: 27.01.2009

Москва

Сообщений: 265

15.03.2011 в 20:19:23

#2310147

А сколько витков ПВХ изоленты мотают профессионалы? Сколько получается слоев в самом тонком месте? Когда делал проводку на даче, то поймал себя на мысли, что инстинктивно лучшей изоляцией считаю физически развести гильзы (у меня были пропаянные скрутки) в разные стороны коробки (а изолента это дополнительно). Или после 2 слоев изоленты можно не разводить в разные стороны и не бояться, что КЗ?

0
Аватар пользователя
Дима 122

Местный

Регистрация: 24.01.2010

Кондопога

Сообщений: 178

16.03.2011 в 11:36:56

#2311225

ну уж если более точно то фазные провода (скрутки пайки ) от выключателей и к выключателям к розеткам и т д . в одну сторону коробки ,все нули в другую . пвх профессионалы вообще не применяют ,при нагреве плавится и как следствие коротыш со всеми вытекающими , хб чернеет дубеет ломаеш пассатижами изоленту внутри обгоревшие провода и все .

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.03.2011 в 11:46:10

#2311241

Дима 122 написал : пвх профессионалы вообще не применяют

Откуда такая информация? Что-же тогда применяют "профессионалы"?

Кстати, а вам известно что применение ПВХ изоленты оговаривается нормативными документами?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.03.2011 в 12:13:16

#2311277

Черепашкин написал : А сколько витков ПВХ изоленты мотают профессионалы?

Во взрывопасных зонах- четыре слоя с 50% перекрытием(ВСН 332-74), в нормальной среде- достаточно двух слоев с полуперекрытием (изоляция в местах соединений должна быть равноценна изоляции жил ВСН 139-83 и ПУЭ раздел 2) , в нормативах есть упоминание о трех слоях с полуперекрытием (Инструкция по проверке качества электромонтажных работ, со ссылкой на не действующий в настоящее время СНиП).

Дима 122 написал : пвх профессионалы вообще не применяют ,при нагреве плавится и как следствие коротыш со всеми вытекающими , хб чернеет дубеет ломаеш пассатижами изоленту внутри обгоревшие провода и все .

:clapping (выделено мной) Интересный профессионализм вы описываете...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу