Дом старый, в эл. щите на лестнице стоит по автомату на каждую квартиру, также есть эл. щит в квартире, в котором стоит счётчик и пробки, фото квартирного щита:
набросал будущую схемку, подскажите какое УЗО нужно на стиралку, может чего не хватает?
05.03.2011 в 02:12:53
Почему УЗО только на стиралку? УЗО на всю квартиру 30 мА, на "мокрые" вещи (ванная, стиралка если там стоит, водогрей) - 10 мА.
05.03.2011 в 10:52:15
Threepwood
на стиралку как я понял ставить узо 16А/10мА
А какой номинал узо ставиться на всю квартиру?
05.03.2011 в 10:53:36
при вводном 25А - 32А/0,03А
05.03.2011 в 10:56:58
т.е. 32А/30мА?
05.03.2011 в 11:33:51
Типовая линейка номиналов УЗО - 25/40/63А.
05.03.2011 в 13:17:53
2FICUS 1 да. Номинал УЗО - не ниже номинала автомата. Если, как говорит VladislavV , брать именитые УЗО - то 40А. У ИЭК и ЭКФ есть 32.