арсенийносов
арсенийносов
Новичок

Регистрация: 05.03.2011

Москва

Сообщений: 13

05.03.2011 в 04:36:04

Доброй ночи! Планируется замена проводки в 1комнатной квартире.В воскресенье приедит электрик.Будем решать что куда. Ящик установим в квартире.Счетчик оставим в щите.Ввод планирует делать медью NYM 3x10. В квартире будут:плита электрическая,микроволновка,стиральная машина.Про холодильник и чайник думаю говорить не надо. NYM 3x10 на все это хватит?Естественно помимо света и обычных розеток. Как всё это лучше разнести по группам?Примерный вариант из того что я запомнил: 1 свет кухня,прихожая 2 розетки фартук силовые 3 розетки кухня обычные,вытяжка 4 плита электрическая 5 свет комната 6 розетки комната 7 стиральная машина 8 ванная\туалет Возможно я что то и перепутал. Всё решаться будет в воскресенье

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.03.2011 в 07:29:04

арсенийносов написал : NYM 3x10 на все это хватит?Естественно помимо света и обычных розеток.

А сколько вам вообще положено? Может и 3х10 много будет...

арсенийносов написал : 2 розетки фартук силовые

И что вы в них включать собрались?

0
арсенийносов
арсенийносов
Новичок

Регистрация: 05.03.2011

Москва

Сообщений: 13

05.03.2011 в 07:43:53

SVKan написал : А сколько вам вообще положено?

А есть ограничения?Он всё досканально будет изучать когда все осмотрит более основательно.Это так было предварительно.Если это что нибуть даст,то сейчас стоят 4 автомата:40А 25А 16А 16А

SVKan написал : И что вы в них включать собрались?

Микроволновка,чайник,кофемашина.Вобщем то что много ест)))

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.03.2011 в 08:01:53

арсенийносов написал : А есть ограничения?

Естественно. Даже в новых домах и на большие квартиры дают не более 50А. В старых домах может быть меньше. Где-нибудь 25-35А... Хотя бы надпись на счетчике прочитай, на сколько он Ампер. Ну и автомат/переключатель на входе. А вообще разрешенная мощность указывается в договоре на поставку э/э. Ну или поинтересуйся в ТСЖ/УК сколько вам выделено. В любом случае провода 3х10 более чем достаточно на 50А. А больше тебе все равно никто не даст.

арсенийносов написал : Микроволновка,чайник,кофемашина.Вобщем то что много ест)))

Все тобой перечисленное работает от самых обычных розеток (которые сейчас у всех приличных производителей на 16А). Даже духовые шкафы почти все (есть только очень отдельные исключения) работают от обычных розеток. Силовые розетки применительно к квартирам это на 20А, 25А, 32А. Такие ставят только для электроплит (варочных поверхностей) и проточных нагревателей. Все остальные бытовые приборы никогда не потребляют более 16А.

0
арсенийносов
арсенийносов
Новичок

Регистрация: 05.03.2011

Москва

Сообщений: 13

05.03.2011 в 08:18:36

SVKan написал : Естественно. Даже в новых домах и на большие квартиры дают не более 50А. В старых домах может быть меньше. Где-нибудь 25-35А... Хотя бы надпись на счетчике прочитай, на сколько он Ампер.

На счетчике написано 5-50А

0
арсенийносов
арсенийносов
Новичок

Регистрация: 05.03.2011

Москва

Сообщений: 13

05.03.2011 в 09:13:13

Электрическая плита.Максимальная потребляемая мощность 7900 Вт.Это на какой кабель такую сажать?На 4 или :?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

05.03.2011 в 09:18:17

6 мм.кв.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.03.2011 в 13:51:02

Bladiclab И автомат 32А...

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

06.03.2011 в 18:43:29

SVKan А чё не сорок? ;)

В инструкции обычно пишут, какой именно автомат. И даже какой именно провод.

Если ничего нет (что странно), то да: 6 мм2 и соответствующий автомат.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

09.03.2011 в 09:10:26

Wazawai написал : А чё не сорок?

Во первых, если плита возьмет сорок, то останется всего десяток ампер на все остальные приборы и освещение в квартире. В во-сторых вы и до срабатывания 32А автомата ее не загрузите. Если не задаваться такой целью... Это надо все четыре комфорки на максимальную мощность включить. Ну или три комфорки и духовку - все на полную мощность. Ни разу не жизненный режим.

Wazawai написал : Если ничего нет (что странно), то да: 6 мм2 и соответствующий автомат.

А если даже и есть, то все равно 6 квадратов и соответствующий автомат.
Во первых это жестко прописано в нормативной документации, а во-вторых плиты обычно меняются чаще чем проводка.

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

10.03.2011 в 19:18:22

SVKan написал : А если даже и есть, то все равно 6 квадратов и соответствующий автомат. Во первых это жестко прописано в нормативной документации

Живой пример.

Встраиваемая электроплита типа «Домино́». Мощность 3200 ватт. Глупый производитель снабдил своё изделие шнуром 3 × 1 мм2 с обычной евровилкой на 16 ампер.

Вы и это чудо техники будете 6-мм2 проводом подключать? А ведь нормативная документация предписывает...

SVKan написал : а во-вторых плиты обычно меняются чаще чем проводка.

Смелое, но ничем не подтверждённое заявление.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу