10.03.2011 в 15:13:54
Dorian написал : Т.е. 25А ?
Я бы поставил именно такой.
18.03.2011 в 17:21:50
Снова здравствуйте.
Все переосмыслил, еще почитал информации. Появился вопрос: можно ли такую схемы применить к моей квартире:
1) 2Р АВ 40А 2) Счетчик 3) 2Р диф авт С 40х100мА (или УЗО АС 40х100 мА) 4) УЗО АС 40х30 4.1 1Р С16 4.2 1Р С16 4.3 1Р С16 4.4 1Р С16 5) УЗО АС 40х30 5.1 1Р С16 5.2 1Р С16 6) УЗО АС 25х10 6.1 1Р С16
18.03.2011 в 19:45:47
Dorian написал : 2Р диф авт С 40х100мА (или УЗО АС 40х100 мА)
In= 50(63) А
Dorian написал : 4) УЗО АС 40х30
In= 50 А
Dorian написал : 5) УЗО АС 40х30
In= 50 А
18.03.2011 в 20:06:47
А почему 50А? На 5 пункт явно крутовато. На входной АВ - так у меня счетчик на 50А, пожет счетчик сгореть.
18.03.2011 в 20:14:46
Dorian написал : На входной АВ - так у меня счетчик на 50А, пожет счетчик сгореть.
А сколько вам выделено мощности? Свобода творчества так и прет, может вам заранее самому стояк проапгрейдить.
18.03.2011 в 20:23:55
АВ 40 А тепловой расцепитель в нем сработает в течении часа при токе 58 А. Так что у вас там за счетчик?
18.03.2011 в 20:36:06
gugulaki написал : АВ 40 А тепловой расцепитель в нем сработает в течении часа при токе 58 А.
Жуть, откуда палево?
18.03.2011 в 20:45:08
Как то так
Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину (5), нагреваемую протекающим током. При протекании тока выше допустимого значения биметаллическая пластина изгибается и приводит в действие механизм расцепления. Время срабатывания зависит от тока (времятоковая характеристика) и может изменяться от секунд до часа. Минимальный ток, при котором должен срабатывать[2] тепловой расцепитель, составляет 1,45 от номинального тока предохранителя. Настройка тока срабатывания производится в процессе изготовления регулировочным винтом (6). В отличие от плавкого предохранителя, автоматический предохранитель готов к следующему использованию после остывания пластины.
из wiki
18.03.2011 в 22:05:45
Стояк на 25А, но сейчас документы на 50А поданы.
Счетчик на 50А
Класс срабатывания С правильный, на УЗО АС подойдет или надо А брать?
20.03.2011 в 13:24:12
gugulaki написал : Как то так
1 час и 13% см. каталог
20.03.2011 в 17:34:57
Dorian написал : можно ли такую схемы применить к моей квартире:
Можно. А можно и какую-нибудь другую. И даже третью... Укажите сечения кабелей и нагрузки (может, раньше писали - я не нашел).
Вот это
Dorian написал : 1) 2Р АВ 40А 2) Счетчик 3) 2Р диф авт С 40х100мА (или УЗО АС 40х100 мА)