Dorian написал : Т.е. 25А ?

Я бы поставил именно такой.

0
Аватар пользователя
Dorian

Местный

Регистрация: 17.01.2011

Киев

Сообщений: 40

18.03.2011 в 17:21:50

Снова здравствуйте.

Все переосмыслил, еще почитал информации. Появился вопрос: можно ли такую схемы применить к моей квартире:

1) 2Р АВ 40А 2) Счетчик 3) 2Р диф авт С 40х100мА (или УЗО АС 40х100 мА) 4) УЗО АС 40х30 4.1 1Р С16 4.2 1Р С16 4.3 1Р С16 4.4 1Р С16 5) УЗО АС 40х30 5.1 1Р С16 5.2 1Р С16 6) УЗО АС 25х10 6.1 1Р С16

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.03.2011 в 19:45:47

Dorian написал : 2Р диф авт С 40х100мА (или УЗО АС 40х100 мА)

In= 50(63) А

Dorian написал : 4) УЗО АС 40х30

In= 50 А

Dorian написал : 5) УЗО АС 40х30

In= 50 А

0
Аватар пользователя
Dorian

Местный

Регистрация: 17.01.2011

Киев

Сообщений: 40

18.03.2011 в 20:06:47

А почему 50А? На 5 пункт явно крутовато. На входной АВ - так у меня счетчик на 50А, пожет счетчик сгореть.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.03.2011 в 20:14:46

Dorian написал : На входной АВ - так у меня счетчик на 50А, пожет счетчик сгореть.

А сколько вам выделено мощности? Свобода творчества так и прет, может вам заранее самому стояк проапгрейдить.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.03.2011 в 20:23:55

АВ 40 А тепловой расцепитель в нем сработает в течении часа при токе 58 А. Так что у вас там за счетчик?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.03.2011 в 20:36:06

gugulaki написал : АВ 40 А тепловой расцепитель в нем сработает в течении часа при токе 58 А.

Жуть, откуда палево?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.03.2011 в 20:45:08

Как то так

Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину (5), нагреваемую протекающим током. При протекании тока выше допустимого значения биметаллическая пластина изгибается и приводит в действие механизм расцепления. Время срабатывания зависит от тока (времятоковая характеристика) и может изменяться от секунд до часа. Минимальный ток, при котором должен срабатывать[2] тепловой расцепитель, составляет 1,45 от номинального тока предохранителя. Настройка тока срабатывания производится в процессе изготовления регулировочным винтом (6). В отличие от плавкого предохранителя, автоматический предохранитель готов к следующему использованию после остывания пластины.

из wiki

0
Аватар пользователя
Dorian

Местный

Регистрация: 17.01.2011

Киев

Сообщений: 40

18.03.2011 в 22:05:45

Стояк на 25А, но сейчас документы на 50А поданы.
Счетчик на 50А

Класс срабатывания С правильный, на УЗО АС подойдет или надо А брать?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.03.2011 в 13:24:12

gugulaki написал : Как то так

1 час и 13% см. каталог

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

20.03.2011 в 17:34:57

Dorian написал : можно ли такую схемы применить к моей квартире:

Можно. А можно и какую-нибудь другую. И даже третью... Укажите сечения кабелей и нагрузки (может, раньше писали - я не нашел).

Вот это

Dorian написал : 1) 2Р АВ 40А 2) Счетчик 3) 2Р диф авт С 40х100мА (или УЗО АС 40х100 мА)

в этажном ставится?

0