Chuwbacca написал : который в данный момент зажат верхушкой двери и запенен...

Выковыряйте его от туда... Не зря ведь пишут:

ПУЭ-7 написал : 7.1.69. ... К защитным проводникам должны подсоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используемых для прокладки кабелей.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.03.2011 в 08:29:22

Chuwbacca написал : Сегодня случайно прошел мимо входной двери с включеным китайским пробником - он завижжал как сумасшедший в 20см от двери... Достал вольтметр, померил напряжение между дверью и 0 щитка - 233в... У меня на входе в квартиру между 0 и фазой - 225в.

Интересно а если лампочку подсоеденить будет гореть?А то нарывался много раз индикатор пищит, прибор (цифровой китаец) напругу показывает 220 вольтов а током не бьет и при нагрузке (лампочка) напруга пропадает.Хотя убило у нас молодуху в сырую погоду (подъезд, дверь метал с кодовым замком.)

0
Dps08
Dps08
Местный

Регистрация: 13.11.2008

Ной-Изенбург

Сообщений: 225

16.03.2011 в 11:41:14

Был недавно случай, то же самое. От кнопки звонка около входной двери в квартиру шел провод на кнопку возле двери в карман. С него и пробивало. Поменял концы около квартиры - все стало нормально. Но это крайний случай, так как лучше не хвататься за дверь когда звенит звонок. Просто не было возможности протянуть новый кабель.

0
ArVicBor
ArVicBor
Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

18.03.2011 в 16:08:20

А Вы дверь просто проводом в щит воткните. Интересно, бахнет? Если бахнет, по выбитому автомату и узнаете виновников. Может анкер залепили в проводку соседей с этажа ниже. На самом деле пару раз сталкивался с блуждающими и непонятно откуда берущимся напряжением на арматуре. На ноль искрит слегка, но ничего не выбивает.

0
Doc_pit
Doc_pit
Новичок

Регистрация: 08.03.2011

Курган

Сообщений: 14

28.03.2015 в 20:05:43

Поднимаю тему. Купил однушку в относительно новом доме. В квпртире проводка медная, в доме стояки 5-ти проводные. При покупке особо в этажный щиток не смотрел. Начал ремонт. Газовики переваривали подвод к плите и влажную тряпицу бросили на вход квартиры (ноги вытирать). встаю я на эту тряпицу, открываю входную металлическую дверь, и чувствую родные слабонеотпускающие 50Гц (хорошо в ботинках был). В углу у квартиры на площадке проходят стояки отопления (чопики справа на фото). И вот тут я полез смотреть щиток. "прошел руками" по схеме межэтажного щита - корявую схемку прилагаю. Ноль в мою квартиру уходит от счетчика соседа и наоборот. Фаза на двери относительно N щитка - лампочка горит. Фаза есть пока запитана "группа 2", уходящая в квартиру (кухня коридор, туалет). Дверной звонок обрезал нахрен - все равно фаза на двери есть. Дело подошло к ночи - уехал спать. На утро приехал искать дальше - нет фазы... Бетон под ногами высох?... Было бы понятно, если из-за мокрого бетона с двери меня на его арматуру или на стояки отопления прошивало, а после высыхания - нет. Куда фаза-то с двери ушла, после высыхания бетона?

0
Electrolamp
Electrolamp
Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

28.03.2015 в 20:36:51

411.3.1.2 Защитное уравнивание потенциалов В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части:

  • заземляющий проводник;
  • главную заземляющую шину (зажим);
  • главный защитный проводник;
  • металлические трубы снабжающих коммуникаций в здании, например, трубы газа, воды;
  • металлические части строительных конструкций (если они доступны при нормальном использовании), металлические системы центрального отопления и вентиляции и кондиционирования воздуха. Если указанные проводящие части берут начало вне здания, они должны быть присоединены к системе основного уравнивания потенциалов как можно ближе к их точке ввода в здание. Защитные проводники уравнивания потенциалов должны соответствовать требованиям МЭК 60364-5-54. Любая металлическая оболочка телекоммуникационных кабелей должна быть присоединена к системе защитного уравнивания потенциалов с учетом требования эксплуатирующих организаций. ГОСТ Р 50571.3-2009
0
Doc_pit
Doc_pit
Новичок

Регистрация: 08.03.2011

Курган

Сообщений: 14

28.03.2015 в 20:47:18

Сверлю дверную коробку, вкрячиваю туда болт и 4мм2 меди цепляюсь на PE... от греха подальше.

0
Electrolamp
Electrolamp
Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

28.03.2015 в 20:48:50

Doc_pit написал : Сверлю дверную коробку, вкрячиваю туда болт и 4мм2 меди цепляюсь на PE... от греха подальше.

Вот только не менее 6 мм2 надо использовать.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.03.2015 в 21:00:52

Electrolamp написал : Вот только не менее 6 мм2 надо использовать.

Лучше стальной полосой 40 х 4мм приварить дверь к этажному щиту :)

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

29.03.2015 в 09:30:24

Doc_pit написал : чопики справа на фото

Фото нет.

Doc_pit написал : И вот тут я полез смотреть щиток. "прошел руками" по схеме межэтажного щита - корявую схемку прилагаю. Ноль в мою квартиру уходит от счетчика соседа и наоборот.

Нужно фото эт. щита, подробнее без фанатизма. Нужно четко видеть что имеем (схема подключения квартир на момент осмотра).

Doc_pit написал : Фаза есть пока запитана "группа 2"

Doc_pit написал : Куда фаза-то с двери ушла, после высыхания бетона?

Нужно проверить мегомметром все линии квартиры, и не только ту, которая под вопросом. Узнаем их истинное состояние. Возможно при установки входной двери просверлили проводку группы освещения. Зацепить могли в полу и сбоку (линию выключателя). Но пока предположения, не знаем проектной разводки квартиры.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Эксперт

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

29.03.2015 в 09:57:28

Chuwbacca написал : провода идут над моей входной как раз), который в данный момент зажат верхушкой двери и запенен

  • ищите тут

ПPOPAБ написал : Скорее всего через анкер.

  • керня
0