дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

12.03.2011 в 11:29:21

1.Зачем в Грщ дома соединяют между собой шины РЕ и Н? почему для этого используют 2 перемички.При системе дома TN-C-S общий ноль отгорел, отключили по ошибке в грщ-последствия.Общий ноль отгорел или отключили по ошибке в середине стояка многоэтажного дома-последствия.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.03.2011 в 11:38:13

дружба написал : Зачем в Грщ дома соединяют между собой шины РЕ и Н?

Секционные перемычки. Устанавливаются в ВРУ на вводе.
С подстанции у Вас что за кабели и сколько? Контур заземления ВРУ есть?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.03.2011 в 12:45:26

дружба написал : Зачем в Грщ дома соединяют между собой шины РЕ и Н?

Вы сами себе отвечаете:

дружба написал : При системе дома TN-C-S

PEN- проводник линии должен быть разветвлен на вводе в здание на N и РЕ до защитно-коммутационного аппарата и присоединен к шине РЕ(как правило ГЗШ). Соединения должны быть разборными для возможности проведения замеров и испытаний.

дружба написал : почему для этого используют 2 перемички.

Достаточно- одной.

дружба написал : Общий ноль отгорел или отключили по ошибке в середине стояка многоэтажного дома-последствия.

После точки обрыва ноля на нем появится потенциал(напряжение), при не симметричной нагрузке фаз он может достигать величины фазного напряжения. Т.е. - в розетках и осветительных группах может быть напряжение до 380 вольт, что приведет к выходу из строя большинства потребителей.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу