Аватар пользователя
mumudove

Местный

Регистрация: 22.03.2010

Минск

Сообщений: 27

13.03.2011 в 13:36:39

Прошу знающих людей осветить предназначение помехозащитных конденсаторов, устанавливаемых во вру.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.03.2011 в 16:39:23

К73-57а-0,47мкф 1000/500В с плавкой вставкой на 20А необходим для подавления радиопомех в диапазоне 0,15-100 МГц. соединяются звездой или треугольником

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

14.03.2011 в 16:47:32

Anat78 написал : К73-57а-0,47мкф 1000/500В

Такие лучше не ставить, пробиваются на номинале напряжения. Есть специализированные тип Х2, маркировка В32923 X2 MKP\SH емкостью 0.47 мкФ выдерживают 2000 вольт постоянки.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

14.03.2011 в 17:51:14

ppkvin написал : Такие лучше не ставить, пробиваются на номинале напряжения. Есть специализированные тип Х2, маркировка В32923 X2 MKP\SH емкостью 0.47 мкФ выдерживают 2000 вольт постоянки.

применение конденсаторов К3 или аналогов типа К73-57 "узаконено"

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ

П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 Издание официальное

8.2 .......... В зданиях высотой 3 этажа и более на ВРУ, а также на вводах питания лифтов следует предусматривать установку помехоподавляющих конденсаторов типа К3 емкостью до 0,5 мФ на каждую фазу.

http://электромонтаж.рф/catalog-cgroupe879.html

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.