13.03.2011 в 13:36:39
Прошу знающих людей осветить предназначение помехозащитных конденсаторов, устанавливаемых во вру.
13.03.2011 в 16:39:23
К73-57а-0,47мкф 1000/500В с плавкой вставкой на 20А необходим для подавления радиопомех в диапазоне 0,15-100 МГц. соединяются звездой или треугольником
Переделка зарядных устройств и не только
14.03.2011 в 16:47:32
Anat78 написал : К73-57а-0,47мкф 1000/500В
Такие лучше не ставить, пробиваются на номинале напряжения. Есть специализированные тип Х2, маркировка В32923 X2 MKP\SH емкостью 0.47 мкФ выдерживают 2000 вольт постоянки.
14.03.2011 в 17:51:14
ppkvin написал : Такие лучше не ставить, пробиваются на номинале напряжения. Есть специализированные тип Х2, маркировка В32923 X2 MKP\SH емкостью 0.47 мкФ выдерживают 2000 вольт постоянки.
применение конденсаторов К3 или аналогов типа К73-57 "узаконено"
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ
П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 Издание официальное
8.2 .......... В зданиях высотой 3 этажа и более на ВРУ, а также на вводах питания лифтов следует предусматривать установку помехоподавляющих конденсаторов типа К3 емкостью до 0,5 мФ на каждую фазу.