14.03.2011 в 03:19:04
Одно время платили "взаимозачетом" соседям. Потом что-то поменяли в законе (ПП по моему вышло) и им запретили продавать(перепродавать) нам эл. энергию... В общем- без разницы, на какой счет денежку перечислять. "Газмясу"- тоже побоку наше потребление, эта ТП у них не загружена.
12.04.2011 в 10:48:12
Оборудование - мешалка 1,5 кВт и компрессор на 4 кВт, т.е. 5,5 кВт. Исходя из этой мощности все устанавливать или какой-то запас должен быть?
А по розеткам сколько лучше ставить? Сейчас только мешалка и компрессор. Поставить две розетки и одну запасную?
12.04.2011 в 12:57:59
Может лучше 2 счетчика, в разных концах. Периодически сверять их при расчётах. Что-бы не было потом непонятных ситуаций.
12.04.2011 в 13:19:28
Eugene88 написал : Оборудование - мешалка 1,5 кВт и компрессор на 4 кВт, т.е. 5,5 кВт. Исходя из этой мощности все устанавливать или какой-то запас должен быть?
См. пост 24. Разумно достаточно, если Ваши планы не претерпят серьезных изменений. На розетки установите однофазный диффавтомат С16 30мА и кабель ВВГ 3х2,5. Для компрессора 4 кВт АВ(диф)- С16А, 10 амперный может выбивать пусковым током.
12.04.2011 в 13:48:59
ПPOPAБ написал : Для компрессора 4 кВт АВ(диф)- С16А,
А не маловат будет номинал АВ? Может лучше АВ на 20А
12.04.2011 в 14:10:37
arbuzzzzz написал : А не маловат будет номинал АВ?
Должно хватить. 7 кВт компрессор работает через С25А. Два по 7кВт на один ресивер через общий С40, с автоазпуском(задержкой пуска второго) работают нормально. 3 кВт через С10А... 4 кВт- нет в наличии, да и от типа двигателя зависит. Автоматы ИЭК (именно эти не прогружал, но они обычно немного в меньшую сторону "врут"), компрессоры воздушные двухцилиндровые.
12.04.2011 в 14:25:45
ПPOPAБ написал : Должно хватить.
Неожиданно, буду знать.
12.04.2011 в 14:42:59
arbuzzzzz написал : Неожиданно, буду знать.
Можно ставить и большего номинала АВ на сечение кабеля ориентируясь, а ток по минимуму отстраивать на РТ пускателя. На пусковой ток сильно влияет механическая нагрузка на валу в момент пуска. У компрессоров примерно первых половина- треть оборота вала без нагрузки, при исправности обратных клапанов на ресивер и между цилиндрами.
12.04.2011 в 17:51:36
Сегодня был электрик. Сказал и показал, что купить.
Один автомат на 2 розетки 220 и один автомат на свет 220. Автомат 25А - на компрессор, 16А - на смеситель
Диффавтомат на ввод. Подключаться через стенку, там 380 подведено. Щиток сказал вешать на входе.
Провода и металорукав у него есть...
Как вообще техника на 380 подключается вилка-розетка или как-то еще?
12.04.2011 в 19:02:02
Eugene88 написал : Как вообще техника на 380 подключается вилка-розетка или как-то еще?
Если стационарная то подключение стационарное. При этом кабель спрятать в стальную трубу. Если переносное или передвижное оборудование, то вилка-розетка соответствующая.
13.04.2011 в 13:54:37
Узнал у продавцов у оборудования нет вилок, только провод или гнездо для подключения. Хотя все оборудование на колесах, т.е. не стационарное. Можно же сделать вилку со шнуром и включать в розетку на 380? На какой высоте лучше ставить розетки, есть ли требования или исходя только из удобства использования?
13.04.2011 в 15:38:15
Если у вас оно будет стоять стационарно, и не будет постоянно перемещаться, лучше тогда и подключить как стационарное.
13.04.2011 в 18:58:57
Eugene88 написал : Хотя все оборудование на колесах, т.е. не стационарное. Можно же сделать вилку со шнуром и включать в розетку на 380?
Да и приходится частенько передвигать, особенно при отработке технологии или для удобства завоза/загрузки материалов. Так-же- мешалку лучше выкатывать для мойки на наклонную площадку.
Eugene88 написал : На какой высоте лучше ставить розетки, есть ли требования или исходя только из удобства использования?
Для "промки" 1-1,5 метра, если память не изменяет.
14.04.2011 в 16:23:42
Такую схемку нарисовал электрик, говорили про одно, нарисовал другое, а сделает наверно третье...
тут еще должны быть еще одна розетка на 380 и на 220. 31,2А - это 32 ампера или что? Стоит ставить диффавтомат один на вход?
14.04.2011 в 16:36:23
Eugene88 написал : Такую схемку нарисовал электрик, говорили про одно, нарисовал другое, а сделает наверно третье...
За то под линеечку, аккуратный.
Eugene88 написал : 31,2А - это 32 ампера или что?
На ВА-шках по моему были такие номиналы. Считайте- одно и тоже.
Eugene88 написал : Стоит ставить диффавтомат один на вход?
Я бы рекомендовал раздельно, на каждый потребитель. Процесс мокрый- сложно будет понять где утечка.