Владимир_С
Владимир_С
Эксперт

Регистрация: 29.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1086

14.03.2011 в 10:59:12

Тему с GRUNDFOS UPA 15-90 (Насос повышения давления) тут обсуждают неоднократно. Прочитал все, но люди обсуждают повышение давления от имеющейся водопроводной сети. В моем случае давления практически нет. Хозблок, 200 литров на крыше (3 м). Максимум, что мы ожидаем, это 0.1...0.2 бара. Я уже чуть не купил GRUNDFOS UPA 15-90

И тут я спросил, точно, что он имеет функцию самовсасывания. Нет, ответили мне, требуется 0.6...0.8 бара на входе. А при моих 0.05...0.1 max он может и и не заработать.

Вот это был бы номер, если бы я его купил. Да, нигде в описании прибора таких требований по давлению на входе не увидел. Максимум повышения от него следует ждать в 1 бар (со слов продавца).

Поэтому, делюсь своим опытом (пока виртуальным) - если задача похожа на мою (на входе накопитель воды почти без давления, на выходе - 3 потребителя с давлением 2 бара), то надо купить насосную станцию. Или - насос-автомат с функцией самовсасывания и автоматикой поддержания давления (до 3.5) по потоку.
Модель я уже выбрал, но рекламировать не буду.

Может быть, инфа кому-то поможет при проектировании дачной системы.

0
Вложение
Marrab
Marrab
Местный

Регистрация: 15.08.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 261

14.03.2011 в 11:16:20

Владимир_С написал : Модель я уже выбрал, но рекламировать не буду.

Что так? А то это похоже на антирекламу GRUNDFOS UPA 15-90.

0
Владимир_С
Владимир_С
Эксперт

Регистрация: 29.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1086

14.03.2011 в 11:24:47

Marrab написал : А то это похоже на антирекламу GRUNDFOS UPA 15-90.

расслабьтесь.
Это была предвыборная агитация партии Движение за демократические перемены Зимбабве.

0
Владимир_С
Владимир_С
Эксперт

Регистрация: 29.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1086

14.03.2011 в 12:49:38

После чуть было не случившегося прокола запросил предварительно схему подключения, которую мне и прислали. Картинка вставляться не хочет.

На схеме бак расположен на уровне насоса, а не на крыше, как у меня. Есть вводная от поставщика - обратный клапан между накопительным баком и насосом. Логично, если раздача пойдет вверх, то в режиме простоя может сливаться обратно.

Предложенная конструкция не имеет своего ресивера, что было важно, т.к. у меня уже есть два высотных накопительных бака, а воду туда закачивает насос Беламос (вихревой XP 05, простейший).

Он уже опробован, очень хорошо справляется, но не имеет автоматики. Но если бы в прошлом году сообразил, что есть насосы-автоматы с поддержанием давления, то его можно было бы и не ставить...

0
Steh
Steh
Местный

Регистрация: 23.08.2010

Смоленск

Сообщений: 592

14.03.2011 в 12:50:48

Смотря какую производительность вы захотите с GRUNDFOS UPA 15-90 получить ИМХО и такой насос будет работать если вводная труба от бака будет достаточного диаметра, а выход будет работать на 1/2" трубу

у себя дома Насос с накопителем и поддержанием давления качет воду в стиралку-автомат и в накопительный открытый бак на 3 метровой высоте для водопровода (самотеком хватает ) При этом автоматика включает и отключает только водяной электромагнитный клапан набора воды в бак.

ps после того, как лопнула колба фильтра и залило помещение, на всю автоматику поставлен общий выключатель!!!! включил - постирал, набрал воду - выключил!

0
Владимир_С
Владимир_С
Эксперт

Регистрация: 29.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1086

14.03.2011 в 13:11:31

Steh написал : Смотря какую производительность вы захотите с GRUNDFOS UPA 15-90 получить ИМХО и такой насос будет работать если вводная труба от бака будет достаточного диаметра, а выход будет работать на 1/2" трубу

Я с GRUNDFOS UPA 15-90 хотел не производительность, а давление. Это бытовой хозблок, СМА и ПММ. Вся система уже собрана на трубах ПНД, 25 мм.
Сам продавец GRUNDFOS UPA 15-90 честно говорит - нет, надежности самовсоса не будет. Типа - уже мучались. И давление обеспечить не сможет, максимум +1 бар.
Вот от чего и пытался предостеречь того, кто идет по моему пути, бюджетного дачного водоснабжения. Полдюйма - это не наш путь, не по феншую.

Steh написал : получить ИМХО и такой насос будет работать

и я был того же мнения всю зиму (устраивала цена и размер), и такой облом у кассы... зол на фирму, в описании 91830044/0507 совершенно не сообщается о минимальном давлении на входе в насос, а говорится о максимуме - 6 бар. К чему относится максимум, не говорицца.
На деле - на входе от 0.6, на выходе +1.

Начало проекта прошлым летом: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=111678

0
Steh
Steh
Местный

Регистрация: 23.08.2010

Смоленск

Сообщений: 592

14.03.2011 в 13:20:19

Ну не знаю не знаю.... Одно дело создать давление струи 6 АТМ при полностью открытой выходной трубе , другое дело создать это давление в закрытом трубопроводе.....

ТУТ ГЛАВНЫЙ параметр - производительность насоса! полюбому чтобы создать давление на выходе на входе создается разрежение...

0
Владимир_С
Владимир_С
Эксперт

Регистрация: 29.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1086

14.03.2011 в 13:27:25

Steh написал : Одно дело создать давление струи 6 АТМ при полностью открытой выходной трубе , другое дело создать это давление в закрытом трубопроводе.....

хм, а в городском водопроводе давление меряют в ведре воды, или в трубопроводе?

0
Steh
Steh
Местный

Регистрация: 23.08.2010

Смоленск

Сообщений: 592

14.03.2011 в 13:29:54

Так я про производительность!!!!!!!!!! в закрытом контуре можно создать давление и малым насосом, а вот обеспечить давление при ее постоянном разборе - насос с малой производительностью может не справиться!

то есть этот насос создаст в Вашей сети заявленное давление, остается вопрос в его производительности!

0
Владимир_С
Владимир_С
Эксперт

Регистрация: 29.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1086

14.03.2011 в 13:36:50

Steh написал : то есть этот насос создаст в Вашей сети заявленное давление!

т.е.

  1. Производитель скрывает данные из скромности
  2. Магазин сошел с ума и отговорил меня от покупки нужной мне вещи, когда я заявил параметры?

PS: расход в СМА и ПММ - 10 литров в час.

0
Steh
Steh
Местный

Регистрация: 23.08.2010

Смоленск

Сообщений: 592

14.03.2011 в 13:48:01

ИЗ недр ИНЕТА

Для функционирования Upa 15-90 необходим подпор хотя бы 2 метра водного столба, в противном случае автоматика не срабатывает на включение насоса и возможно запустить только в ручном режиме (выломав стопор на переключателе) Соответственно в ручном режиме ни автоматика ни защита работать не будут, велика вероятность поломки насоса , да и удобства минимальные (включать-отключать при каждом пользовании) Если ваша душа так лежит к бренду присмотритесь к Mq

Т.е дело в автоматике.

ИМХО по цене думаю можно найти и насосную станцию

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу