igor2140sl

Местный

Регистрация: 16.10.2010

Северодвинск

Сообщений: 113

14.03.2011 в 19:30:50

Здравствуйте. В нашем гаражном кооперативе затеяли ремонт электросети, в связи с этим появилось несколько вопросов: 1) Гаражный блок длинной около 120 метров 35 гаражей на одну сторону. Сейчас проводка проложена внутри проводом типа КГ непонятного сечения. Хотим провести снаружи. Работу будут выполнять электрики, обслуживающие кооператив, но подготовительный этап хотим сделать своими силами. Существует ли современный способ крепления кабеля к кирпичной стене блока? Или по старинке необходимо пристреливать металлическую полосу и к ней крепить кабель? В магазине предложили полосу сечением 20х4 длинной 6 метров. 2) Электрики предлагают применить кабель АВВГ 4х16 (из расчёта по 1 кв на гараж), так как он значительно дешевле ВВГ 4х10. Допустимо ли это?

Спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

14.03.2011 в 21:53:00

Не боитесь что кабель снаружи снимут наркоманы? У меня пару месяцев назад в гаражном кооперативе вот такую проводку сняли, сидят теперь без света...Тоже поленились внутри прокладывать, как было...

0
Аватар пользователя
igor2140sl

Местный

Регистрация: 16.10.2010

Северодвинск

Сообщений: 113

14.03.2011 в 21:57:05

Нет. У нас теперь круглосуточная охрана.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.03.2011 в 03:34:03

Комментатор написал : Тоже поленились внутри прокладывать, как было...

Как ваши пожарные инспекторы смотрят на транзит кабелей через гаражи?

igor2140sl написал : Существует ли современный способ крепления кабеля к кирпичной стене блока?

Да, существуют пластиковые и металлические держатели и скобы. Качественные- не дешевы, дешевые- не прочны и не долговечны.

igor2140sl написал : Или по старинке необходимо пристреливать металлическую полосу и к ней крепить кабель? В магазине предложили полосу сечением 20х4 длинной 6 метров.

Если вы планируете применить четырех жильный голый кабель, вам необходимо: проложить его на высоте не менее 2,5 метров либо защитить от механических повреждений (сталь не менее 2мм толщиной) , предусмотреть защитный нулевой проводник (описанная вами полоса пригодна для этой цели), соединения и присоединения выполнить в оболочках со степенью защиты не менее IP44. Крепление пристрелкой подходит для бетонных поверхностей, к кирпичу полосу лучше крепить пластиковыми дюбелями "быстрый монтаж".

igor2140sl написал : Электрики предлагают применить кабель АВВГ 4х16 (из расчёта по 1 кв на гараж), так как он значительно дешевле ВВГ 4х10. Допустимо ли это?

Да, допустимо применение алюминия сечением 16 мм кв. и более.

0
Аватар пользователя
igor2140sl

Местный

Регистрация: 16.10.2010

Северодвинск

Сообщений: 113

15.03.2011 в 20:26:38

ПPOPAБ написал : Как ваши пожарные инспекторы смотрят на транзит кабелей через гаражи?

Никак, они к нам уже лет 20 не приходили. Я бы вообще отрубил всё электропитание.

ПPOPAБ написал : Да, существуют пластиковые и металлические держатели и скобы. Качественные- не дешевы, дешевые- не прочны и не долговечны.

Можно ссылку на качественные. Очень не хочется заморачиваться на эту полосу.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.03.2011 в 10:03:55

igor2140sl написал : Можно ссылку на качественные.

http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe134.html

igor2140sl написал : Очень не хочется заморачиваться на эту полосу.

А землю чем тянуть..? Корпуса щитков, ВРУ и ворота- необходимо заземлить.

0
Аватар пользователя
igor2140sl

Местный

Регистрация: 16.10.2010

Северодвинск

Сообщений: 113

09.04.2011 в 17:50:56

Вчера закончили прокладку кабеля. Получилось следующее: АВВГ 4Х16 по стальной полосе 20Х4 прибитой к бетонным балкам над воротами (высота почти 3 метра). Кабель крепили пластиковыми стяжками. Коробки - пластик ip 55 написано. Прибивались к тем же балкам дюбель-гвоздями. Одна коробка на 2 гаража. В коробке сжимами подключен ВВГ НГ 3Х4 и заведён в гаражи. Земля прикручена на полосу. В гаражах вводные автоматы на 25 ампер 2 шт (фаза, ноль). Землю (контур) планируем сделать летом. Всё пока работает. Теперь есть желание поменять щит на блоке и поставить туда счётчик. Подскажите щит для наружной установки (чтоб не ржавел очень быстро) счётчик и вводной автомат на блок вместо нынешних древних предохранителей.

0
Аватар пользователя
MichaelSB

Местный

Регистрация: 27.11.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 53

09.04.2011 в 18:09:01

igor2140sl написал : В гаражах вводные автоматы на 25 ампер 2 шт (фаза, ноль).

Нельзя два однополюсных. Должен быть один двухполюсный.

0
Аватар пользователя
mascot71

Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

09.04.2011 в 19:05:15

igor2140sl написал : Подскажите щит для наружной установки

http://www.rittal.ru/show.asp?mode=catalog&id=2ECD53D29F824990B8A13925A8E89B2A Лучше ничего не видел, счётчик Меркурий 230, АВ Schneider C60N 3P 50A

igor2140sl написал : Кабель крепили пластиковыми стяжками

Надеюсь не белыми

igor2140sl написал : В гаражах вводные автоматы на 25 ампер 2 шт (фаза, ноль)

Сколько раз уж говорили ну НИИЗЯ так делать

0
Аватар пользователя
igor2140sl

Местный

Регистрация: 16.10.2010

Северодвинск

Сообщений: 113

09.04.2011 в 19:40:20

Исправлюсь - один двойной на 25А

0
Аватар пользователя
ios

Местный

Регистрация: 12.07.2011

Калининград

Сообщений: 97

14.07.2011 в 07:17:41

Нельзя два однополюсных. Должен быть один двухполюсный.

Разьясните пожалуста момент

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.07.2011 в 08:48:16

В нулевом проводе нельзя коммутирующий аппарат ставить. Если только он будет отключать ноль вместе с фазой. Читайте ПУЭ и пользуйтесь здравым смыслом. Отключать ноль пр неотключенной фазе бессмысленно и опасно!

0
Аватар пользователя
ios

Местный

Регистрация: 12.07.2011

Калининград

Сообщений: 97

14.07.2011 в 09:08:16

В нулевом проводе нельзя коммутирующий аппарат ставить. Если только он будет отключать ноль вместе с фазой. Читайте ПУЭ и пользуйтесь здравым смыслом. Отключать ноль пр неотключенной фазе бессмысленно и опасно!

Многие ставят только на фазу.

0