filvik написал : наверно 2.5кв меди, то ничего страшного (а если проводка в штробе, то и подавно)

Как бы на пределе даже с учетом штробы. А если смотреть по скрытой прокладке трехжильного кабеля, то уже превышено. А если учесть какие сейчас 2,5 квадрата могут попасться... А главное смысл то какой? Если на все про все 32-40А (раз ставим УЗО на 40А), то выделять по 25 на каждую комнату...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.03.2011 в 10:04:05

SVKan написал : А если смотреть по скрытой прокладке трехжильного кабеля,

В трехжильном расчет по двум рабочим жилам, РЕ не в счет (ПУЭ)

0
ArVicBor
ArVicBor
Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

17.03.2011 в 11:54:34

BSmaster написал : Столкнулся со срабатыванием общего узо на этаж, а кроме него ни чего больше. Автоматов за ним штук 60 стоит и как извините в рабочее время, локализовать причину?

Так это УЗО или Дифавтомат срабатывает? А то может и не в токе дело а в утечке?

0