Altruist2
Altruist2
Резидент

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

15.03.2011 в 22:08:26

Собственно вопрос в названии темы. Так вышло, что УЗО уже было.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.03.2011 в 22:09:40

Можно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.03.2011 в 23:01:23

Нужно.

0
Altruist2
Altruist2
Резидент

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

17.03.2011 в 01:59:11

avmal написал : Нужно.

Я про номинал, а не факт необходимости установки АВ после УЗО :D

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.03.2011 в 02:23:18

Altruist2 написал : Я про номинал

Советуют защищать УЗО автоматом с током уставки на ступень меньше. Ссылаясь на последний абзац п.7.1.76.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.03.2011 в 04:39:44

Я делаю следующим образом: например: в большой квартире много розеток в каждой комнате. Я ставлю общее УЗО на все розетки (40А) и потом на каждую комнату ставлю автомат (25А). таким образом, у меня все розетки защищены по заземляющему контуру и каждая комната в отдельности защищена от кз. И при срабатывании одного из автоматов, УЗО не срабатывает. Не прирывая, тем самым, подачу напряжения на остальные розетки. А вот если сработало УЗО, то уже понятен характер неисправности и botom утечку по каждой комнате в отдельности. Как то так...:)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.03.2011 в 04:43:52

luxor1973 написал : каждая комната в отдельности защищена от кз.

А от перегрузки?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

17.03.2011 в 07:46:40

luxor1973 написал : например: в большой квартире много розеток в каждой комнате. Я ставлю общее УЗО на все розетки (40А) и потом на каждую комнату ставлю автомат (25А). таким образом, у меня все розетки защищены по заземляющему контуру и каждая комната в отдельности защищена от кз.

И зачем на каждую комнату автомат в 25А? Чтобы проводка погорела? Всего сколько выделено? А то может и 40А для УЗО маловасто будет. Ибо перегруз снизу никак не защищен, а сверху тоже поди автомат на 50А стоит...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.03.2011 в 08:01:46

luxor1973 написал : Я ставлю общее УЗО на все розетки (40А) и потом на каждую комнату ставлю автомат (25А). таким образом, у меня все розетки защищены по заземляющему контуру и каждая комната в отдельности защищена от кз.

Само УЗО- требует защиты от сверхтока.

ПУЭ-7 написал : 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

Нарушаем..?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.03.2011 в 08:54:26

SVKan написал : И зачем на каждую комнату автомат в 25А? Чтобы проводка погорела?

наверно 2.5кв меди, то ничего страшного (а если проводка в штробе, то и подавно) Про УЗО схему щитка смотреть надо, что-бы не гадать.

0
BSmaster
BSmaster
Местный

Регистрация: 08.01.2011

Москва

Сообщений: 635

17.03.2011 в 09:01:19

luxor1973
Явно не лучший вариант. Столкнулся со срабатыванием общего узо на этаж, а кроме него ни чего больше. Автоматов за ним штук 60 стоит и как извините в рабочее время, локализовать причину? ПPOPAБ
Ну эти автоматы его и защищают, но суммарный ток может сильно превысить допустимый.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу