Собственно вопрос в названии темы. Так вышло, что УЗО уже было.
15.03.2011 в 22:08:26
Собственно вопрос в названии темы. Так вышло, что УЗО уже было.
15.03.2011 в 22:09:40
Можно.
15.03.2011 в 23:01:23
Нужно.
17.03.2011 в 01:59:11
avmal написал : Нужно.
Я про номинал, а не факт необходимости установки АВ после УЗО :D
17.03.2011 в 02:23:18
Altruist2 написал : Я про номинал
Советуют защищать УЗО автоматом с током уставки на ступень меньше. Ссылаясь на последний абзац п.7.1.76.
17.03.2011 в 04:39:44
Я делаю следующим образом: например: в большой квартире много розеток в каждой комнате. Я ставлю общее УЗО на все розетки (40А) и потом на каждую комнату ставлю автомат (25А). таким образом, у меня все розетки защищены по заземляющему контуру и каждая комната в отдельности защищена от кз. И при срабатывании одного из автоматов, УЗО не срабатывает. Не прирывая, тем самым, подачу напряжения на остальные розетки. А вот если сработало УЗО, то уже понятен характер неисправности и botom утечку по каждой комнате в отдельности. Как то так...
17.03.2011 в 04:43:52
luxor1973 написал : каждая комната в отдельности защищена от кз.
А от перегрузки?
17.03.2011 в 07:46:40
luxor1973 написал : например: в большой квартире много розеток в каждой комнате. Я ставлю общее УЗО на все розетки (40А) и потом на каждую комнату ставлю автомат (25А). таким образом, у меня все розетки защищены по заземляющему контуру и каждая комната в отдельности защищена от кз.
И зачем на каждую комнату автомат в 25А? Чтобы проводка погорела? Всего сколько выделено? А то может и 40А для УЗО маловасто будет. Ибо перегруз снизу никак не защищен, а сверху тоже поди автомат на 50А стоит...
17.03.2011 в 08:01:46
luxor1973 написал : Я ставлю общее УЗО на все розетки (40А) и потом на каждую комнату ставлю автомат (25А). таким образом, у меня все розетки защищены по заземляющему контуру и каждая комната в отдельности защищена от кз.
Само УЗО- требует защиты от сверхтока.
ПУЭ-7 написал : 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Нарушаем..?
17.03.2011 в 08:54:26
SVKan написал : И зачем на каждую комнату автомат в 25А? Чтобы проводка погорела?
наверно 2.5кв меди, то ничего страшного (а если проводка в штробе, то и подавно) Про УЗО схему щитка смотреть надо, что-бы не гадать.
17.03.2011 в 09:01:19
luxor1973
Явно не лучший вариант.
Столкнулся со срабатыванием общего узо на этаж,
а кроме него ни чего больше.
Автоматов за ним штук 60 стоит и как извините в рабочее время,
локализовать причину?
ПPOPAБ
Ну эти автоматы его и защищают, но суммарный ток может сильно превысить допустимый.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу