Добрый вечер! Потихоньку добрался до этапа разводки проводов в квартире. Возник вопрос - можно ли ставить щиток со счетчиком и автоматами в туалете?
По старому плану счетчик стоял в коридоре, я коридор уменьшил и сделал маленький (2200*800 мм) с\у для гостей, в котором будет маленькая душ кабина 800*800, унитаз и умывальник и ,как назло, именно в этот с\у попал счетчик. Унитаз будет установлен на инсталляционную систему, соответственно система будет спрятана за фальшстеной. Есть намерение нижнюю часть пространства за ф\стеной использовать по назначению, а верхнюю - под щиток со счетчиком и автоматами. Как Вам такой вариант? Можно ли так делать в принципе? Может быть необходимо предусмотреть доп мероприятия по гидроизоляции и т.д.?
Заранее спасибо.
Прямое попадание воды на ф\стену, не говоря о щитке, исключено, щиток будет находиться за!! ф\стеной. Только повышенная влажность, и то после очень редкого душа. На улице же как-то ставят?
Почему все-таки нельзя? Если посмотреть с другой стороны и предположить, что щиток стоит в коммуникационной шахте ,которую создает ф\стена. Может так можно?
Не думайте, что я троллю ,просто хочу во всем разобраться сам. Вот ПУЭ почитал - нигде не нашел запрета ставить в 3-ей зоне щиток, не говоря о шахте!
dars написал :
Возник вопрос - можно ли ставить щиток со счетчиком и автоматами в туалете?
А как вам картина маслом.
Когда к вам, пришла симпатичная котролерша,
а вы учтиво, ее приглашаете в.....................
Она краснеет, и стыдливо опустив глаза..................
ой! А ко мне ж такая хорошенькая приходила.. Сядет бывало, на кухне, посмотрит на счетчик, и пишет и пишет... квитанции..
а он ее на унитаз хочет посадить..
Про контролеров - для меня не аргумент. Как и где тогда ставить счетчики воды, выносить в коридор что-ли. Все-таки вопрос не снят - можно ставить в коммуникационной шахте счетчик и щиток, если доступ к шахте есть только из с\у?
dars написал :
Все-таки вопрос не снят - можно ставить в коммуникационной шахте счетчик и щиток, если доступ к шахте есть только из с\у?
вы как хотите перефразируйте постановку вашего вопроса,- суть его не меняется..
dars написал :
маленький (2200*800 мм) с\у для гостей, в котором будет маленькая душ кабина 800*800, унитаз и умывальник и ,как назло, именно в этот с\у попал счетчик.
Скажу честно - соблазн поставить щиток именно в это место очень велик, на это есть ряд причин - не буду их описывать здесь.
Поскольку я пытаюсь хоть в какой-то мере соблюдать нормативы - для себя решил, что если установка счетчика в этом месте запрещена какими-то нормами - перенесу, если нет - оставлю все как есть.
Два дня штудирую ПУЭ - запрета на установку даже прямо в ванной в 3-ей зоне не нашел, не говоря об установке за фальшстеной.
Нарисовал схему.
dars написал :
Два дня штудирую ПУЭ - запрета на установку даже прямо в ванной в 3-ей зоне не нашел,
почитайте категорирование помещений по электробезопасности ( опасности поражения электрическим током )
токо это не в ПУЭ.. в ТБ - раньше было ПТЭиПТБ - сейчас ХЗ
ПУЭ-7 написал :
7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром.
ну почему же шучу.. автор нас всю дорогу пытается подвести к тому , что щиток не в ванной, а в коммун.шахте стоит.. просто вход к нему только из душа открывается..
почему тогда под разрешенный выключатель на шнурке не подвести автоматы щита ? Просто придется поискать АВ на шнурках..
4eh написал :
ну почему же шучу.. автор нас всю дорогу пытается подвести к тому , что щиток не в ванной, а в коммун.шахте стоит.. просто вход к нему только из душа открывается..
почему тогда под разрешенный выключатель на шнурке не подвести автоматы щита ? Просто придется поискать АВ на шнурках..
По шахте - правильно. В шахте можно ставить или нет?
Что мешает полезть в щиток после душа (с мокрыми руками и ногами и босиком), если он стоит в коридоре?
4eh написал :
автор нас всю дорогу пытается подвести к тому , что щиток не в ванной, а в коммун.шахте стоит..
Не пойдет:
ГОСТ Р 50571.11-96 написал :
701.471.1 Не допускаются меры защиты посредством барьеров (412.3 ГОСТ Р 50571.3) и размещение вне зоны досягаемости (412.4 ГОСТ Р 50571.3).
В шахте трубопровод ГВС - это нагрев. К тому же а если потоп? Не думали
К тому же прокладка коммуникаций через распред зоны не желательна.
Кстати, а санузел вы согласовали? :)