Скажу честно - соблазн поставить щиток именно в это место очень велик, на это есть ряд причин - не буду их описывать здесь.
Поскольку я пытаюсь хоть в какой-то мере соблюдать нормативы - для себя решил, что если установка счетчика в этом месте запрещена какими-то нормами - перенесу, если нет - оставлю все как есть.
Два дня штудирую ПУЭ - запрета на установку даже прямо в ванной в 3-ей зоне не нашел, не говоря об установке за фальшстеной.
Нарисовал схему.
dars написал :
Два дня штудирую ПУЭ - запрета на установку даже прямо в ванной в 3-ей зоне не нашел,
почитайте категорирование помещений по электробезопасности ( опасности поражения электрическим током )
токо это не в ПУЭ.. в ТБ - раньше было ПТЭиПТБ - сейчас ХЗ
ПУЭ-7 написал :
7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром.
ну почему же шучу.. автор нас всю дорогу пытается подвести к тому , что щиток не в ванной, а в коммун.шахте стоит.. просто вход к нему только из душа открывается..
почему тогда под разрешенный выключатель на шнурке не подвести автоматы щита ? Просто придется поискать АВ на шнурках..
4eh написал :
ну почему же шучу.. автор нас всю дорогу пытается подвести к тому , что щиток не в ванной, а в коммун.шахте стоит.. просто вход к нему только из душа открывается..
почему тогда под разрешенный выключатель на шнурке не подвести автоматы щита ? Просто придется поискать АВ на шнурках..
По шахте - правильно. В шахте можно ставить или нет?
Что мешает полезть в щиток после душа (с мокрыми руками и ногами и босиком), если он стоит в коридоре?
4eh написал :
автор нас всю дорогу пытается подвести к тому , что щиток не в ванной, а в коммун.шахте стоит..
Не пойдет:
ГОСТ Р 50571.11-96 написал :
701.471.1 Не допускаются меры защиты посредством барьеров (412.3 ГОСТ Р 50571.3) и размещение вне зоны досягаемости (412.4 ГОСТ Р 50571.3).
В шахте трубопровод ГВС - это нагрев. К тому же а если потоп? Не думали
К тому же прокладка коммуникаций через распред зоны не желательна.
Кстати, а санузел вы согласовали? :)