не факт, необходимо вскрывать автомат. Варианты :

  1. Плохо приварен контакт между клеммой и дальнейшими деталями автомата.
  2. Конструктив клеммы не обеспечивает достаточного контакта в случае присоединения не одного, а нескольких проводников.
  3. Сама клемма сделана и д..а
  4. У винта зажимающего клемму сорвана резьба (может перетянули, а может винт такого качества)
  5. Недотянули клемму
  6. Провода были изначально окислены
    и т.п.

Я не сторонник ДЭК и ИЕК, но так огульно .... У меня есть снимки и пострашнее, причем на автоматах АББ.... Там была вина монтажников....

0
Великий Кузен
Великий Кузен
Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

22.11.2005 в 07:44:18

Скорее всего клемма плохо соединена с внутренней шиной. Конструктивная недороботка.

0
siz
siz
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 22

22.11.2005 в 12:14:03

Вероятнее всего электрик, гад, плохо закрутил. Кроме того он сделал на соплях, т.е. фаза шла на ДЕК, от него соплей на ИЭК и далее такой-же соплей на следующий автомат. Возможно что и толшина проводов была не одинакова и как следствие плохой контакт. При работе стиралки ( ДЕК был поставлен только под стиралку) контакт искрил и сильно перегревался. Без преувеличения горел синим пламенем, вернее красным.
Да конечно в какой-то мере повезло, что обошлось без последствий, пока я перестраивал все это безобразие. Теперь я перенес электрошкаф к себе в квартиру и строю все элементы на сименсе.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.04.2006 в 07:33:19

Вообще то шлейф по автоматам должен был сверху идти и быть одинакового сечения. А в данном случае обгорели контакты ведущие к потребителям.

0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

19.04.2006 в 09:35:23

basych написал : Вообще то шлейф по автоматам должен был сверху идти и быть одинакового сечения...

К сожалению, это вроде как уже не догма.

0
Nickel
Nickel
Резидент

Регистрация: 30.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1007

19.04.2006 в 16:30:00

заменяли Болгарские старые автоматы в подъезде на таких же красавцев от ИЭК и ДЭК , так потом на нескольких квартирах меняли по-новой из-за внутренних дефектов автоматов , хорошо до такого не дошло , а корпуса у них половинятся быстро , даже при затяжке провода без пристрастия

0