посмотрите на эту красотищу

0
Вложение
Аватар пользователя
kaban

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Запорожье

Сообщений: 337

21.11.2005 в 13:33:46

А зачем ты об них окурки тушил? :-)

0
Аватар пользователя
Геннадий Б

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

21.11.2005 в 13:52:12

Был не затянут нижний винт?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113158

Аватар пользователя
Великий Кузен

Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

21.11.2005 в 14:30:53

2Геннадий Б, 2BV,
Так их же две. Чё у обоих не затянут?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113158

21.11.2005 в 15:29:24

2Великий Кузен,
рядом стояли - один подпалил другой... Псомотрите фото повнимательнее...

0
Аватар пользователя
Tima

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

21.11.2005 в 15:57:51

Но так или иначе - а где же тепловая защита?!?!?! ведь температура при этом должна была и "внутренности" греть ?!?!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113158

21.11.2005 в 16:04:42

тепл. защита - Неуспела, тем более если провод там болтался и искрил.

0
Аватар пользователя
kaban

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Запорожье

Сообщений: 337

21.11.2005 в 16:23:21

Имел опыт установки автомата ДЭК и АСКО (наш Украинский китаец). У обоих был один дефект на стадии монтажа: при попытке зажать провод корпус автомата под усилие затяжки начинал расползаться в стороны по линии стыка. Тут же были заменены на "Меллер".

0
Аватар пользователя
vitaly.M

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

21.11.2005 в 18:34:08

по-моему тоже, причина не в автомате, а в плохом контакте

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.11.2005 в 18:57:43

повезло что не было пожара :)

0
Аватар пользователя
Lazy_

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

21.11.2005 в 19:49:56

vitaly.M
не факт, необходимо вскрывать автомат. Варианты :

  1. Плохо приварен контакт между клеммой и дальнейшими деталями автомата.
  2. Конструктив клеммы не обеспечивает достаточного контакта в случае присоединения не одного, а нескольких проводников.
  3. Сама клемма сделана и д..а
  4. У винта зажимающего клемму сорвана резьба (может перетянули, а может винт такого качества)
  5. Недотянули клемму
  6. Провода были изначально окислены
    и т.п.

Я не сторонник ДЭК и ИЕК, но так огульно .... У меня есть снимки и пострашнее, причем на автоматах АББ.... Там была вина монтажников....

0
Аватар пользователя
Великий Кузен

Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

22.11.2005 в 07:44:18

Скорее всего клемма плохо соединена с внутренней шиной. Конструктивная недороботка.

0
Аватар пользователя
siz

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 22

22.11.2005 в 12:14:03

Вероятнее всего электрик, гад, плохо закрутил. Кроме того он сделал на соплях, т.е. фаза шла на ДЕК, от него соплей на ИЭК и далее такой-же соплей на следующий автомат. Возможно что и толшина проводов была не одинакова и как следствие плохой контакт. При работе стиралки ( ДЕК был поставлен только под стиралку) контакт искрил и сильно перегревался. Без преувеличения горел синим пламенем, вернее красным.
Да конечно в какой-то мере повезло, что обошлось без последствий, пока я перестраивал все это безобразие. Теперь я перенес электрошкаф к себе в квартиру и строю все элементы на сименсе.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.04.2006 в 07:33:19

Вообще то шлейф по автоматам должен был сверху идти и быть одинакового сечения. А в данном случае обгорели контакты ведущие к потребителям.

0