24.03.2011 в 19:52:12
какого сечения можно поставить провода от ЭПРЫ до самой лампы Т4 на 30W, хочу использовать монтажную ленту-шлейф толщина провода 0,5 мм, толщина самого провода 1 мм толщина изоляции имеет значение?
24.03.2011 в 20:15:00
Andy_Ju написал : какого сечения можно поставить провода от ЭПРЫ до самой лампы Т4 на 30W, хочу использовать монтажную ленту-шлейф толщина провода 0,5 мм, толщина самого провода 1 мм
Если в границах оболочки светильника, то 0,5 нормально.
Andy_Ju написал : толщина изоляции имеет значение?
Толщина значения не имеет - имеет значение рабочее напряжение изоляции, гарантированное производителем. У вас есть технические характеристики этой ленты?
24.03.2011 в 20:43:15
К сожалению технических характеристик ленты нет (эти шлейфы использовались в блоках лаповых ЭВМ). Хочу поставить в аквариум лампы дневного света Т4 на 30 W, Эпры планирую вынести за пределы крышки (на заднюю сторону) длинна провода будет около 50 см.
24.03.2011 в 20:58:08
Andy_Ju написал : эти шлейфы использовались в блоках лаповых ЭВМ
Монтаж, разумеется, лучше сделать чем-то типа ПВ-1 или НВ-1 0,5-0,75 с заведомо надёжной изоляцией. Зачем полагаться на неизвестность?
24.03.2011 в 21:15:05
спасибо за оперативные ответы, шлейф использовать не буду, возьму ПВ-1.
24.03.2011 в 21:20:27
лучше возьми ввг нг 3*1,5
24.03.2011 в 21:30:23
serj_mobias - а давай сразу АВВГ-4х16, чё нам стоит...
24.03.2011 в 22:07:59
serj_mobias написал : лучше возьми ввг нг 3*1,5
Блин! Вы как чёрт из табакерки ... Я уже вздрагивать начал.
24.03.2011 в 22:10:18
Andy_Ju написал : возьму ПВ-1.
А окультурить жгут от ЭПРА до лампы можно куском "кембрика" или "гофры". И для безопасности оболочка полезной будет.
24.03.2011 в 22:11:01
avmal написал : Блин! Вы как чёрт из табакерки ... Я уже вздрагивать начал.
:D:D:D
25.03.2011 в 00:27:53
avmal написал : Вы как чёрт из табакерки
Не к ночи... А по сути верно и образно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.