27.03.2011 в 11:23:04
Уважаемые специалисты помогите советом в подключении электроплиты. Вопрос стоит вот в чем: 1. В частном доме нет заземления. можно ли обезопасить себя с помощью Дифавтомата или Узо? 2. Если да, то насколько А и mА надо поставить? Плита 7кВт. Заранее благодарю за помощь!
27.03.2011 в 11:39:23
поиском на форуме "подключить плиту" не пробовали ????
27.03.2011 в 11:40:57
Kuzon написал :
- В частном доме нет заземления. можно ли обезопасить себя с помощью Дифавтомата или Узо?
27.03.2011 в 11:51:49
поиск на форуме "подключить плиту" ничего не дал. Такая тема не затронута.
27.03.2011 в 11:53:32
УЗО-40А-30мА. И АВ-32А Или ДИФ 32А-30мА.
27.03.2011 в 11:56:07
УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)? Прчитал, все ясно, но выбрать лучше Узо или Диф, и какой мощности? повторяюсь, плита 7 кВт.
27.03.2011 в 11:57:43
Спасибо, все понял. Благодарю за помощь!
27.03.2011 в 11:59:17
УЗО и АВ (автоматический выключатель) дешевле (при выходе из строя меняется одно или другое).
27.03.2011 в 12:05:58
Bladiclab написал : УЗО и АВ (автоматический выключатель) дешевле (при выходе из строя меняется одно или другое).
А подскажи, что ставится вперед АВ или УЗО?
27.03.2011 в 12:09:32
Узо перед автоматом. Узо возьми на 40/30ма.
27.03.2011 в 12:14:20
Все понял. Благодарю!
27.03.2011 в 12:25:58
Kuzon написал : поиск на форуме "подключить плиту" ничего не дал. Такая тема не затронута
Не правда! на форуме этот вопрос затрагивался много- много раз :
27.03.2011 в 12:34:36
По этой ссылке ответ такой:Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова.
27.03.2011 в 14:16:58
serj_mobias написал : Узо перед автоматом.
В точности до наоборот - сначала АВ, потом УЗО
27.03.2011 в 14:22:12
Если ето водный автомат то так.