Аватар пользователя
Kuzon

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Липецк

Сообщений: 17

27.03.2011 в 11:23:04

Уважаемые специалисты помогите советом в подключении электроплиты. Вопрос стоит вот в чем: 1. В частном доме нет заземления. можно ли обезопасить себя с помощью Дифавтомата или Узо? 2. Если да, то насколько А и mА надо поставить? Плита 7кВт. Заранее благодарю за помощь!

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

27.03.2011 в 11:39:23

поиском на форуме "подключить плиту" не пробовали ????

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

27.03.2011 в 11:40:57

Kuzon написал :

  1. В частном доме нет заземления. можно ли обезопасить себя с помощью Дифавтомата или Узо?

УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)?

0
Аватар пользователя
Kuzon

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Липецк

Сообщений: 17

27.03.2011 в 11:51:49

поиск на форуме "подключить плиту" ничего не дал. Такая тема не затронута.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

27.03.2011 в 11:53:32

УЗО-40А-30мА. И АВ-32А Или ДИФ 32А-30мА.

0
Аватар пользователя
Kuzon

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Липецк

Сообщений: 17

27.03.2011 в 11:56:07

УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)? Прчитал, все ясно, но выбрать лучше Узо или Диф, и какой мощности? повторяюсь, плита 7 кВт.

0
Аватар пользователя
Kuzon

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Липецк

Сообщений: 17

27.03.2011 в 11:57:43

Спасибо, все понял. Благодарю за помощь!

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

27.03.2011 в 11:59:17

УЗО и АВ (автоматический выключатель) дешевле (при выходе из строя меняется одно или другое).

0
Аватар пользователя
Kuzon

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Липецк

Сообщений: 17

27.03.2011 в 12:05:58

Bladiclab написал : УЗО и АВ (автоматический выключатель) дешевле (при выходе из строя меняется одно или другое).

А подскажи, что ставится вперед АВ или УЗО?

0
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

27.03.2011 в 12:09:32

Узо перед автоматом. Узо возьми на 40/30ма.

0
Аватар пользователя
Kuzon

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Липецк

Сообщений: 17

27.03.2011 в 12:14:20

Все понял. Благодарю!

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

27.03.2011 в 12:25:58

Kuzon написал : поиск на форуме "подключить плиту" ничего не дал. Такая тема не затронута

Не правда! на форуме этот вопрос затрагивался много- много раз : http://www.mastercity.ru/search.php?searchid=2957227

0
Аватар пользователя
Kuzon

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Липецк

Сообщений: 17

27.03.2011 в 12:34:36

По этой ссылке ответ такой:Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

27.03.2011 в 14:16:58

serj_mobias написал : Узо перед автоматом.

В точности до наоборот - сначала АВ, потом УЗО

0
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

27.03.2011 в 14:22:12

Если ето водный автомат то так.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.