27.03.2011 в 12:25:58
Kuzon написал : поиск на форуме "подключить плиту" ничего не дал. Такая тема не затронута
Не правда! на форуме этот вопрос затрагивался много- много раз :
27.03.2011 в 12:34:36
По этой ссылке ответ такой:Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова.
27.03.2011 в 14:16:58
serj_mobias написал : Узо перед автоматом.
В точности до наоборот - сначала АВ, потом УЗО
27.03.2011 в 14:22:12
Если ето водный автомат то так.
27.03.2011 в 14:28:48
Если ето на нагрузку то поставь узо а после нево автомат.
27.03.2011 в 15:13:52
2Kuzon При 2х проводке ставьте УЗО 30мА на вводе после вводного АВ. Номинал УЗО не менее номинала вводного АВ, желательно на ступень выше. В целях повышения электробезопасности на отдельные линии можно поставить УЗО на 10мА.
27.03.2011 в 19:00:54
вводной АВ > УЗО на печку > АВ на печку > печка
27.03.2011 в 19:40:32
Спасибо за помощь! Поставил ДИФ-40А/30mА. Обошелся около 600р.
27.03.2011 в 20:00:56
Kuzon написал : Спасибо за помощь! Поставил ДИФ-40А/30mА. Обошелся около 600р.
Марку сиго чуда в студию !
27.03.2011 в 20:12:51
Сам удивился!!! импортные Легранд, АВВ около 2000. Спросил ИЭК, вышло 570р.
27.03.2011 в 20:14:50
А вы думаете ИЕК отечественные нанотехнологии? Или офигенное качество? И дифАВ от брендов около 3000 руб, УЗО около 2000 руб