saynsk написал : но что то связано с неразрывным РЕ проводником.
Это немного из другой оперы...
27.03.2011 в 20:41:36
saynsk написал : но что то связано с неразрывным РЕ проводником.
Это немного из другой оперы...
28.03.2011 в 14:05:24
serj_mobias написал : нельзя ставить
В зоне 3? Почему?
28.03.2011 в 17:15:14
haramamburu написал : Это немного из другой оперы...
А мне все таки кажется, что из той
28.03.2011 в 17:29:50
saynsk написал : коробки нельзя; насколько я знаю соединять шлейфом тоже;
Ошибочное мнение. Нет таких запретов.
Используйте коробки и светильники с IP44-65. Скрытых коробок такого исполнения вряд-ли найдете, но никто не запрещает использовать наружной установки в качестве таковой. Большинство люминесцентных светильников имеют сальники с обеих сторон и конструктивно предусматривают шлейфование.
saynsk написал : А мне все таки кажется, что из той
А так:
ПУЭ-7 написал : 1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки. Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников. Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников. При использовании естественных заземлителей для заземления электроустановок и сторонних проводящих частей в качестве защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов контактные соединения следует выполнять методами, предусмотренными ГОСТ 12.1.030 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».
28.03.2011 в 17:30:44
saynsk написал : А мне все таки кажется, что из той
Кратко - от РЕ делается ответвление (пайка, сварка опрессовка, ВАГО и т.д.) за механизмом розетки
28.03.2011 в 17:46:25
2haramamburu- в клинических случаях идиосинкразии принимающей стороны..!
28.03.2011 в 17:57:00
ПPOPAБ написал : в клинических случаях идиосинкразии принимающей
:) Ну я что б огородами не водить ... сразу с клиники и начал
28.03.2011 в 18:19:48
haramamburu написал : сразу с клиники
Тогда- ой, только разветвительные(распаечные, соединительные) коробки. Кто-то топикстартеру пытается "плешь проесть", как мне кажется... От того и вопросы.
28.03.2011 в 18:22:10
ПPOPAБ написал : Тогда- ой,
Точно - ой:o
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу