Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.03.2011 в 23:00:23

Ввод в квартиру - алюминиевые провода 4 мм.кв. (ноль выполнен неразрывной скруткой), а у купленного счетчика (НЕВА 103) контакты медные.
Подскажите, пожалуйста, как технически грамотно произвести подключение счетчика?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.03.2011 в 23:04:32

К сожалению, возможности поменять ввод на медь - нет

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

27.03.2011 в 23:05:34

опрессовать провод наконечником....

0
tetra75
tetra75
Местный

Регистрация: 01.10.2008

Мончегорск

Сообщений: 365

27.03.2011 в 23:17:26

Lehich написал : у купленного счетчика (НЕВА 103) контакты медные.

не видел ни одного счётчика с медными контактами,укручивайте смело алюминий

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.03.2011 в 23:19:02

Lehich написал : у купленного счетчика (НЕВА 103) контакты медные.

Или латунь или анодированная сталь.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.03.2011 в 23:30:32

2Lehich А рубильник вводной (ВН32) нет желания установить? Через него и сделать переход с алюминия на медь, а заодно и ноль транзитный "нетронутым" останется.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.03.2011 в 02:51:41

2tetra75, 2avmal, Верю! Так и сделаю. Спасибо)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.