09.08.2018 в 10:00:18
Отчитаюсь-ка о своём опыте. 9 этаж из 9, кирпичный дом, плавающая стяжка ~6 см толщиной, армированная сеткой 50х50, по плитам «Шумостоп С2/К2» толщиной 20 мм, выполнены демпферные швы между всеми помещениями, демпферная лента по периметру.
Отлично всё работает, соседей слышу только в туалете, где стяжка на ЭППС была уложена.
04.06.2019 в 12:16:17
В общем-то, топикстартер уже понял, что нарушил технологию. Сам сейчас сделал кладовку на Шумостоп С2/К2. И понимаю, почему рекомендуют лить побольше бетона. Звук у стяжки своеобразный, если по ней постучать. И если на ней попробовать раскачаться, то она отдает сильнее, чем плита перекрытия. Реально плавает. Посмотрим, что будет дальше. Лил 7-8 см. А если лить меньше, то боюсь, встав на край стяжки, в противоположном углу она поднимется. К удивлению, Шумостоп на такой площади действительно держит толщину (пальцами его легко сжать чуть ли не в 3-4 раза). Сейчас боюсь одного - барабана.
04.06.2019 в 15:19:11
tolya21, барабан будет в пустой комнате. Когда стяжка нагружена мебелью и утварью, все должно быть нормально. Толщина... Не знаю про вашу боязнь, но 5см стяжки по сетке 5х5, на краю, спокойно держали 15 мешков цпс, по 40 кило каждый... И ещё про барабан... В бОльшей степени эффект зависит от верхнего пирога финиша... Вот если клеить пробку прям на стяжку, то он точно будет...
19.09.2019 в 09:51:44
sanya1965 написал: И ещё про барабан... В бОльшей степени эффект зависит от верхнего пирога финиша... Вот если клеить пробку прям на стяжку, то он точно будет...
А на что же еще можно пробку приклеить?
19.09.2019 в 10:42:10
на ламинат наверное ?
19.09.2019 в 11:33:16
fhntv написал: на ламинат наверное ?
Как я понял, выше имелось ввиду напольное покрытие из пробки. Насколько я знаю, это покрытие укладывается на черновой пол (стяжку). Зачем пробковое покрытие укладывать на ламинат?
19.09.2019 в 17:09:53
tiger960 написал: Зачем пробковое покрытие укладывать на ламинат?
не знаю, как альтернатива куда еще можно приклеить пробковый пол ? кстати на стяжку он никак не клеится финишный наливной пол а потом уже пробка на клей
09.03.2020 в 23:42:23
zenz написал: Ваша пластина, то бишь пол является резонатором для низких частот. Резонанс (резонансные частоты) определяется геометрией пластины и её плотностью. Нагружая её, Вы смешаете резонансные частоты в область более низких частот и ухудшаете добротность (ну это пик резонанса более острый или пологий) резонансного контура этой пластины. Да ещё, Вы ко всему привыкните (для выработки устойчивой привычки надо 38 дней). Человек такое животное, что ко всему привыкает.:) Радуйтесь хотя бы за соседей - они Вас не слышат.:)
zenz, zenz,
Скажите пожалуйста, смещать массу стяжки нужно именно в сторону увеличения массы или уменьшение тоже?
Дело в том, что мы планируем плавающий пол на СУХОЙ стяжке, а она ведь гораздо легче по массе.
Что думаете по этому поводу. Спасибо.
10.03.2020 в 00:24:59
Татьяна983, мы планируем плавающий пол на СУХОЙ стяжке,, это называется,- сухие сборные полы кнауф. Какая планируется толщина?
10.03.2020 в 03:27:37
dmitrovski, А какая рекомендуется для хорошего результата? ( Походила, почитала форумы, очень много негативных отзывов про плавающий пол с цементной стяжкой. Случай автора данной темы,когда после звукоизоляции стало хуже чем До..не единственный, и причину установить не могут даже специалисты, которые и устанавливали эту звукоизоляцию. Игры в лотерею нам не интересны. Поэтому,решили делать пол на лагах,на виброподаесах, про них подобных отзывов я не нашла пока.
10.03.2020 в 08:20:22
Татьяна983 написал: Поэтому,решили делать пол на лагах,на виброподвесах, про них подобных отзывов я не нашла пока.
Ну, наверное всё-таки на вибро-подкладках? :flirt Очень странно. Потому что полы на лагах сложнее качественно монтировать. Больше нюансов (барабанный эффект); прогиб конструкции; скрип крепежа; и т.д...).
Мой опыт к Вашим услугам!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.