Хотел уточнить. У легранда есть переключатели света, а в схеме из трех мест (переключение одной нагрузки из трех мест) присутствует промежуточный переключатель. Вот у этого переключателя та же функция или как?

и еще поясните чем отличается индикация от подсветки(разные схемы подключения) - подсветка это когда при разрыве фазы выключателем загорается лампочка. а индикация?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

26.06.2006 в 14:03:09

2deep

У промежуточного выключателя функция чуть-чуть другая - он и конструктивно выполнен несколько иначе. Этот переключатель коммутирует не две, а четыре линии(там внутри перемычки стоят или не стоят, но нужны), поддерживая работоспособность двух обычных и одновременно выполняя такую же функцию.

Подсветка - это когда у тебя потребитель отключен - служит для нахождения выключателя в темноте, а так же контроля за тем, что потребитель отключен. Индикация - это когда у тебя потребитель включен - служит для контроля за тем, что потребитель работает.

Для реализации подсветки требуется к выключателю подводить дополнительный ноль(это при условии, что сам выключатель коммутирует фазу). Для реализации индикации ничего дополнительного не надо.

0
deep
deep
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 832

26.06.2006 в 15:36:38

большое спасибо за разъяснения

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

26.06.2006 в 16:23:57

2DMC

DMC написал : Для реализации подсветки требуется к выключателю подводить дополнительный ноль(это при условии, что сам выключатель коммутирует фазу). Для реализации индикации ничего дополнительного не надо

Наоборот. Так ведь?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

26.06.2006 в 18:45:24

2Геннадий Б

А, ну да... Млин сам запутался...

Подсветка: При свечении индикаторной лампы в выключенном состоянии выключателя, питание берется с линии через потребитель. При включении потребителя индикаторная лампа шунтируется выключателем.

Индикация: При свечении индикаторной лампы во включенном состоянии - требуется дополнительный ноль. Т.е. индикатор одним концом включается не со стороны фазы, а со стороны потребителя выключателя, а второй конец индикатора всегда висит на нуле.

2deep

Прошу прощения. Геннадий Б. указал на оплошность.
В этом посте все верно.