Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.03.2011 в 12:07:29

котел Saunier Duval F25E, отапливаемая площадь примерно 60 м2. Использую в сочетании с программатором, ночная температура 21, дневная 22.5. Максимальная температура выставленная на котле = 80 градусов.

Проблема состоит в том, что когда в системе давление опускается до 0.5 бар, на котле начинает моргать красная лампочка, которая говорит, что в системе низкое давление (

1
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

31.03.2011 в 13:34:45

проверьте для начала давление в расширительном баке котла,если он имеется.Если его нет,то установите в любом месте системы расширительный бак объемом не менее 10% от объема всей системы,проверьте в нем давление воздуха.Оно должно быть около 1,5 атм. при рабочем давлении 2 атм.
и тогда у вас не будет таких скачков давления.

0

Сантехнические работы Москва и область

SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

31.03.2011 в 18:12:34

Воздуха нет в экспазомате, однознано. Расположен он на задней стенке, нипель вверху.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.04.2011 в 14:29:09

SCB написал : проверьте для начала давление в расширительном баке котла,если он имеется.Если его нет,то установите в любом месте системы расширительный бак объемом не менее 10% от объема всей системы,проверьте в нем давление воздуха.Оно должно быть около 1,5 атм. при рабочем давлении 2 атм.
и тогда у вас не будет таких скачков давления.

Очень грамотный совет. Наиболее вероятная причина. Добавлю, что вряд ли расш.бачка не было изначально. Скорее всего в Расш.бачке или воздушный ниппель подох или мембрана. Добавлю, что давление воздуха надо мерить в расш.бачке, естественно тогда, когда в системе нет давления воды. Еще перед сбросом давления из системы, попробуйте снять пластмассовый или металл.колпачок на воздушном ниппеле (как у автоколеса), только обязательно обесточьте перед этим котел и обложите тряпкой вокруг ниппеля. Если при снятии колпачка из ниппеля пойдет вода, значит в расш.бачке лопнул сильфон мембраны. В этом слусае обязательно поменяйте расш.бачок. Желательно вызвать грамотных спецов.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.04.2011 в 12:08:01

Всем большое спасибо! буду пробовать :)

0
Васильич
Васильич
Новичок

Регистрация: 31.03.2011

Черновцы

Сообщений: 27

07.04.2011 в 20:50:50

Ваша проблема-типична. Последние советы-верны. Однако, сообщите результаты устранения неисправности.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.09.2011 в 11:23:39

Всем большое спасибо, спустил воду с котла и накачал воздух в расширительный бак до 1.5атм, теперь когда котел не работает (вода в системе холодная) показывает давление 1атм, сразу после работы (температура воды была около 73) получил давление 1.3атм. :) Большое спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.