02.04.2011 в 15:30:51
Добрый день! Хочу поставить себе систему, хотел бы узнать ваше мнение
Описание В спальню планируется сплит инверторная , на балкон приточная установку Приточная вентиляция из балконного блока через отверстие в фасаде попадает в тройник расположенный в межкомнатной гипсокартонной стене и расходится на две комнаты. Вытяжка происходит через стандартные каналы в доме с вентиляторами и обратными клапанами, а так же, когда используется , через кухонный зонд который напрямую выбрасывает воздух на улицу. Выбираю между breezart 350 Lux + блок с угольным фильтром + глушитель и PVU 350 Вопросы следующие:
02.04.2011 в 16:34:07
metrik написал : Приточная вентиляция из балконного блока через отверстие в фасаде попадает в тройник расположенный в межкомнатной гипсокартонной стене и расходится на две комнаты. Вытяжка происходит через стандартные каналы в доме с вентиляторами и обратными клапанами, а так же, когда используется , через кухонный зонд который напрямую выбрасывает воздух на улицу.
Нормально, стандартная схема
metrik написал : Выбираю между breezart 350 Lux ......... и PVU 350
Первая по-проще в комплектации и дешевле, вторая прилично дороже. Тут выбирать только Вам. Если нужны ИФ фильтр - то вторую, если нет - то первую. По шумности - примерно одно и тоже.
metrik написал : .....+ блок с угольным фильтром .....
Вопрос Вам. А зачем Вы его хотите ставить??? Есть ли надобность??? Если его ставите, желательно перед ним два обычных фильтра разного класса очистки. А угольный работает то по времени а не по загрязненности. Да и если расчитываете на очистку от дыма - угольный практически не очищает. Так что при нормальной внешней обстановке, не как в прошлом году - толку от угольного фильтра никакого, да и в прошлогодней обстановке - пользы не много. Или у Вас возле дома взвеси всякие летают????
metrik написал : .....+ глушитель.......
А вот это произведение - абсолютно бестолково с любой установкой. Трасса у Вас получается коротенькая и никакой глушитель не уберет не сильный звук работающего вентилятора. В ПВУ может по-слабже будет, за счет изгиба канала внутри установки.
metrik написал : 3.При схеме «через отверстие в фасаде попадает в тройник расположенный в межкомнатной гипсокартонной стене и расходится на две комнаты» боюсь, что потеряется звукоизоляция комнат (через вентиляцию будет все слышно)
Абсолютно не правы. Гипсокартон, гипсолит, бетон быстрее "запоют" чем через решетки что-то услышите. Можете разнести/раздвитуть решетки. Т.к. звук распространяется прямолинейно - поможет. И отверстие в стене делайте одно - все будет нормально.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
02.04.2011 в 22:30:19
Ким, большое вам спасибо за подробный ответ!
Сегодня был на Нахимовском посмотрел PVU 350.
Внешне сделано все достаточно качественно (лучше, чем впечатление от картинок в интернете), поэтому наверное выберу ПВУ ( ПВУ 350 - 78тыс. рублей Бризарт 57000), плюс у них конечно очень удобный форм фактор вертикальный. Угольный фильтр хочу поставить потому что квартира с окнами на ленинский, а пробки там постоянные, надеюсь, немного, но поможет.
Еще раз спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу