06.04.2011 в 13:02:07
Добрый день уважаемые. Делаю ремонт, пора менять щиток. Посмотрите схемку, может что не так?
Спасибо.
Вот схема, не сразу удалось вставить :)
06.04.2011 в 18:48:34
1) На розетки сантехкабины диф надо на 10мА; 2)До счётчика поставить пакетный выключатель; 3) Заземление будет?
06.04.2011 в 19:49:06
fluger_v это все в квартирном щитке? Соглашусь с предыдущим оратором, хотя и менее категорично: на санузел лучше поставить диф С16 10мА. Что у Вас в этажном щите? Тут очень приветствуется его фото.
06.04.2011 в 20:16:51
aleksandr94 написал : До счётчика поставить пакетный выключатель;
Ни в коем случае.
07.04.2011 в 09:16:17
Если по порядку, к сожалению диф авомат уже купил с16/30mA legrand p/n 07886 :) поменять не получиться. До счетчика поставлю автомат С32 2Р, который будет в межэтажном щитке, заземления нет в принципе (дом 14 этажка 72 г/р) далее ввод в квартиру кабелем С4 или С6, далее сам собранный щит...
07.04.2011 в 10:44:25
fluger_v написал : к сожалению диф авомат уже купил с16/30mA legrand p/n 07886 поменять не получиться.
Ничего страшного - 30мА вполне допустимо.
fluger_v написал : До счетчика поставлю автомат С32 2Р, который будет в межэтажном щитке
В этом случае 2Р АВ С25 в квартирном - не нужен. А номинал автомата в этажном проще будет подобрать, увидев состояние щита. Скорее всего, это будет как раз С25.
fluger_v написал : далее ввод в квартиру кабелем С4 или С6, далее сам собранный щит...
Интересно Вы обозначили сечение кабеля. Положите ВВГнг или NYM 3x6.
07.04.2011 в 10:50:37
Спасибо за коментарии. Немного изменил схему, добавив устройство защиты от перенапряжений УЗМ 50. Возможно ли такое подключение?
07.04.2011 в 14:36:39
fluger_v вполне.
10.04.2011 в 10:04:55
fluger_v написал : Немного изменил схему
30мА на ванну отдельно зачем, правильнее и безопаснее подключать к общему УЗО на 30мА. У вас двухпроводка на входе можно и 10мА УЗО применить, замерте текущюю утечку.
11.04.2011 в 10:11:35
А как можно замерить текущюю утечку?
11.04.2011 в 10:29:10
filvik написал : замерте текущюю утечку.
Прочитав это, fluger_v бегом побежит покупать мегаомметр, учиться им пользоваться и замерять сопротивление изоляции...
fluger_v написал : А как можно замерить текущюю утечку?
У Вас новая проводка? Каким кабелем выполнена?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу