06.04.2011 в 13:02:07

Добрый день уважаемые. Делаю ремонт, пора менять щиток. Посмотрите схемку, может что не так? Спасибо.
Вот схема, не сразу удалось вставить :)

0
Вложение
Аватар пользователя
aleksandr94

Местный

Регистрация: 11.05.2010

Киров

Сообщений: 182

06.04.2011 в 18:48:34

1) На розетки сантехкабины диф надо на 10мА; 2)До счётчика поставить пакетный выключатель; 3) Заземление будет?

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

06.04.2011 в 19:49:06

fluger_v это все в квартирном щитке? Соглашусь с предыдущим оратором, хотя и менее категорично: на санузел лучше поставить диф С16 10мА. Что у Вас в этажном щите? Тут очень приветствуется его фото.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.04.2011 в 20:16:51

aleksandr94 написал : До счётчика поставить пакетный выключатель;

Ни в коем случае.

0
Аватар пользователя
fluger_v

Местный

Регистрация: 17.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

07.04.2011 в 09:16:17

Если по порядку, к сожалению диф авомат уже купил с16/30mA legrand p/n 07886 :) поменять не получиться. До счетчика поставлю автомат С32 2Р, который будет в межэтажном щитке, заземления нет в принципе (дом 14 этажка 72 г/р) далее ввод в квартиру кабелем С4 или С6, далее сам собранный щит...

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

07.04.2011 в 10:44:25

fluger_v написал : к сожалению диф авомат уже купил с16/30mA legrand p/n 07886 поменять не получиться.

Ничего страшного - 30мА вполне допустимо.

fluger_v написал : До счетчика поставлю автомат С32 2Р, который будет в межэтажном щитке

В этом случае 2Р АВ С25 в квартирном - не нужен. А номинал автомата в этажном проще будет подобрать, увидев состояние щита. Скорее всего, это будет как раз С25.

fluger_v написал : далее ввод в квартиру кабелем С4 или С6, далее сам собранный щит...

Интересно Вы обозначили сечение кабеля. Положите ВВГнг или NYM 3x6.

0
Аватар пользователя
fluger_v

Местный

Регистрация: 17.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

07.04.2011 в 10:50:37

Спасибо за коментарии. Немного изменил схему, добавив устройство защиты от перенапряжений УЗМ 50. Возможно ли такое подключение?

0
Вложение
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

07.04.2011 в 14:36:39

fluger_v вполне.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.04.2011 в 10:04:55

fluger_v написал : Немного изменил схему

30мА на ванну отдельно зачем, правильнее и безопаснее подключать к общему УЗО на 30мА. У вас двухпроводка на входе можно и 10мА УЗО применить, замерте текущюю утечку.

0
Аватар пользователя
fluger_v

Местный

Регистрация: 17.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

11.04.2011 в 10:11:35

А как можно замерить текущюю утечку?

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

11.04.2011 в 10:29:10

filvik написал : замерте текущюю утечку.

Прочитав это, fluger_v бегом побежит покупать мегаомметр, учиться им пользоваться и замерять сопротивление изоляции...

fluger_v написал : А как можно замерить текущюю утечку?

У Вас новая проводка? Каким кабелем выполнена?