Vodnik
Vodnik
Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 289

26.06.2006 в 16:34:20

Местные электросети обязали всех индивидуальных застройщиков осуществлять ввод электрокабеля в дом через АП50Б, укрепляемый снаружи на доме. Может, это и правильно, но пара домов сгорела из-за самовозгорания упомянутых устройств (хотя чему там гореть - ума не приложу!). Когда в моём АП перегорела жила соленоида (к счастью, без тяжких последствий), я всерьёз озаботился проблемой: упрятал пресловутый автомат в металлический ящик (местные электрики прикрепили АП прямо на деревянную стену дома). Но всё равно не спокойно... Можно ли его заменить несгораемым аналогом, способным работать от -30 до +50С и выполняющим те же функции? И чтобы местные электросети не придрались...

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

26.06.2006 в 16:49:59

Vodnik написал : Можно ли его заменить несгораемым аналогом, способным работать от -30 до +50С и выполняющим те же функции?

У меня на улице висит модульный автомат в пластиковом боксе со степенью защиты IP65. Он там тихо выделяет тепло и сам себя согревает.

Я думаю, что Вам рекомендовали АП из-за того, что у них клеммы отностиельно хорошо спрятаны от человека. Но сам по себе автомат не обладает какими-то исключительными качествами.
Он у Вас был сначала без оболочки ? Тогда нельзя его было ставить открыто на улицу. Если был в спец оболочке - то можно было под навес (категория размещения № 2): http://mrmz.ru/electro/nizkovolt/avt_vykl/3fazn/ap50b-3mt.htm

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

27.06.2006 в 08:18:05

Vodnik написал : Можно ли его заменить несгораемым аналогом, способным работать от -30 до +50С и выполняющим те же функции?

Не понятно, какие именно функции требуется заменить. Хотелось бы увидеть текст данного предписания. По уму, на наружной стене дома место рубильнику в герметичном исполнении.

Vodnik написал : И чтобы местные электросети не придрались...

Хорошим шрифтом и яркой краской нанести на поверхность рубильника надпись АП50Б, мелким шрифтом - "аналог". :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

27.06.2006 в 09:08:29

Slawa написал : какие именно функции требуется заменить

  1. Ручное отключение.
  2. Защита при КЗ ввода.

    Vodnik

В металлический ящик - и на столб. Пускай ещё и отвод защищает. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку