Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

16.04.2011 в 16:53:57

Еще подскажите про систему уравнивания потенциалов в ванной комнате. Я понимаю что нужно заземлить все. Но что заземлять? Трубы - пластик. Ванна - пластик. Унитаз и раковина - керамика. Теплый пол - водяной в пластиковой трубе.... Только полотенцесушитель остается металлический.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.04.2011 в 20:00:04

Diman63 написал : Но что заземлять?

Все открытые токопроводящие части, доступные для прикосновения...

Diman63 написал : Только полотенцесушитель остается металлический.

Можно про него забыть, если он на "пластике" и в радиусе двух метров нет ничего заземленного.

0
Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

17.04.2011 в 15:49:23

Да, полотенцусушитель на пластике. Получается можно на землю посадить только арматурный пояс фундамента дома. Больше металла в доме нет.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.04.2011 в 18:12:38

Diman63 написал : Получается можно на землю посадить только арматурный пояс фундамента дома.

Это неплохой естественный заземлитель должен быть.

Diman63 написал : Больше металла в доме нет.

Котел, водогрей, насосы, быт техника, кровля..?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

18.04.2011 в 15:31:16

Kamikaze написал : То ли на Элтехе, то ли еще где статья есть по УЗИП, с фотками поплавленных контактов сменных модулей при имп. токах св. 20кА.

Я такое встречал в есть заказных статейках Хакела. Крайне скептически отношусь к их статьям + фото китайских сменных модулей - банальный пиар.

0
Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

18.04.2011 в 21:05:58

ПPOPAБ написал : Котел, водогрей, насосы, быт техника, кровля..?

Это все само собой... кровля токо мягкая черепица!

0
Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

18.04.2011 в 21:12:11

Вот сваял схемку ввода... проверьте.

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.04.2011 в 21:43:48

Diman63 Гляньте по поводу координации УЗИП 1/2 и УЗМ (УЗИП 3-го класса) Ввод в дом - подключение УЗИП и УЗМ, несколько вопросов

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.04.2011 в 21:47:31

Diman63 написал : Вот сваял схемку ввода...

Зачем Вам ввод на 63 ампера? Это серьезно увеличит габариты шкафа и сечения проводников. Наверняка будет достаточно и половины.

0
Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

18.04.2011 в 21:58:47

ПPOPAБ написал : Зачем Вам ввод на 63 ампера?

Он, как и узо на 63А уже есть.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.04.2011 в 22:03:42

Diman63 написал : Он, как и узо на 63А уже есть.

:( Осталось измерить "петлю" и посчитать- отрубится ли АВ посредством ЭМР вообще...