Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

18.04.2011 в 22:37:51

Kamikaze написал : Гляньте по поводу координации УЗИП 1/2 и УЗМ (УЗИП 3-го класса)

Я так понимаю что это все взято по материалам ЗАО "Хакель Рос" и ЗАО "Меандр". Там есть рекомендация: "Для координации работы между HS55 и варистором, установленным в УЗМ-51 необходимо, чтобы расстояние между ними по кабелю электропитания было не менее 10 метров. Нарушение этого требования приведет к шунтированию разрядника, которому не хватит напряжения для зажигания. В случае разноса HS55 и УЗМ-51 на расстояние 10 м по кабелю, за счет увеличения индуктивного сопротивления металлических жил кабеля при протекании по ним импульса тока, на них возникает падение напряжения, которое оказывается приложенным к HS55. Шунтирование разрядника в этом случае не произойдет, так как приложенное к нему напряжение будет по амплитудному значению превосходить динамическое напряжение пробоя. В случае необходимости размещения HS55 и УЗМ-51 на более близком расстоянии или рядом друг с другом в одном щите, необходимо использовать «искусственную индуктивность» в виде импульсных разделительных дросселей серии PI-L*/15 с индуктивностью 15 мкГн." HS55 - это класс 1 Там же есть рекомендащия защищать сам УЗИП с помощью ПП с коэффициента 1,6, только фазы... Поэтому я и хотел поставить УЗИП класса 2, но на форуме порекомендовали класс 1+2. Вводной автомат и УЗИП будут стоять в отдельном металическом щитке, он остался от времянки, а УЗМ, счетчик, УЗО и т.д. в основном щитке. Между ними всего 30-40 см. Может поставить класс 2 и защитить УЗИП с помощью ПП на 30-40А?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

18.04.2011 в 22:50:45

Diman63 написал : Для координации работы между HS55 и варистором, установленным в УЗМ-51 необходимо

HS55 - это класс 1. Я вам рекомендую класс 1+2, его не надо согласовывать.

Diman63 написал : Может поставить класс 2

Вы меня игнорируете :( Ну нельзя ставить только 2, при наличии молниезащиты, или при воздушном вводе.

0
Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

18.04.2011 в 22:52:37

http://www.hakel.ru/pages.phtml?menu=1&page=19 - здесь очень развернутая статья про установку УЗИП в разные системы заземления. Правда я не во все врубился, т.к. механик во первых, а электрик во вторых.

0
Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

18.04.2011 в 22:57:15

Smily написал : Вы меня игнорируете

Ни в коей мере!!! Зачем же я тогда сюда зашел. Хочется понять, разобраться и выслушать рекомендации мастеров.

Smily написал : Ну нельзя ставить только 2, при наличии молниезащиты, или при воздушном вводе.

В дом у меня не воздушка, а подземный кабель 4х16 в пластиковой трубе.

0
Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

18.04.2011 в 22:58:57

ПPOPAБ написал : Осталось измерить "петлю" и посчитать- отрубится ли АВ посредством ЭМР вообще...

Не совсем понял!? может поздно уже, мозги устали....

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.04.2011 в 23:23:30

Diman63 написал : Не совсем понял!?

Полное сопротивление петли фаза-ноль, имея его значение можно рассчитать ТКЗ(ток короткого замыкания). Электромагнитный расцепитель АВ срабатывает от тока кратному номинальному, согласно характеристики B/C/D. В Вашем случае есть вероятность того, что данный вид защиты вообще не сработает при КЗ.

0
Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

18.04.2011 в 23:38:26

На 63А только вводной АВ и узо на 300мА, далее разделение на 5 групп в 4-х щитках. Каждая группа защищена АВ согласно усредненной расчетной мощности. Стоят на 25А. только одна группа на 32А, в ней печка, посудомойка и т.д. естественно все с защитой узо на 30мА, с/у и улица на 10мА. Думаю при КЗ сработают групповые АВ... или нет?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.04.2011 в 23:44:53

Diman63 написал : На 63А только вводной АВ

После которого УЗИП(тот еще подарок) , УЗМ и счетчик... Есть шанс костерчик устроить.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.04.2011 в 23:52:23

Diman63 написал : Стоят на 25А. только одна группа на 32А, в ней печка, посудомойка и т.д.

Для выбора АВ значение имеет в первую очередь сечение кабеля, а не что подключено...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

19.04.2011 в 00:10:04

Diman63 написал : В дом у меня не воздушка, а подземный кабель 4х16 в пластиковой трубе.

Из вашего первого сообщения я предположил, что у вас будет "молниезащита" на доме, т.е. молниеприёмник.

Diman63 написал : Нужна молнезащита,

Diman63 написал : http://www.hakel.ru/pages.phtml?menu=1&page=19 - здесь очень развернутая статья про установку УЗИП в разные системы заземления. Правда я не во все врубился, т.к. механик во первых, а электрик во вторых.

У них заказные статьи.

0
Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

19.04.2011 в 00:25:02

ПPOPAБ написал : После которого УЗИП(тот еще подарок) , УЗМ и счетчик... Есть шанс костерчик устроить.

Дык может не ставить УЗИП вообще??? Вводной-УЗМ-счетчик-УЗО и т.д.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу