Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

19.04.2011 в 22:30:28

Kamikaze написал : Тем паче, что автомат стоит копейки против всего остального

По моим подсчетам вводной АВ нужен на 40А, дом 325 кв.м., гараж 43 кв.м., баня 56 кв.м., летняя веранда с техникой на лето, освещение, эл. ворота, на весну эл. обогрев теплички инфрокрасными излучателями и т.д... 40 или 63?! какая разница, тем более что меня никто не ограничивает в потреблении эл. энергии. Дети хотят строить поселковый магазинчик, он тоже буде жрать дай бог.. опять все переделывать... А так запас есть. тем бениолее. я писал об этом, что каждая группа защищена своими автоматами. Вот в чем осталось сомнение: Нужно ли ставить на защиту УЗИП предохранители на 25-30А ???

0
Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

19.04.2011 в 23:31:19

Ну вот переделал схему:

0
Вложение
Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

20.04.2011 в 01:56:15

или согласно рекомендации Saltek: http://www.molniazashita.ru/downloads/instr1.pdf нужно так:

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.04.2011 в 02:08:08

А зачем "хитрая" схема с двумя разрядниками?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

20.04.2011 в 08:39:19

Diman63 написал : Модель разрядника какая?

Например А81 А500Х, надежный от ЭПКОС, есть от БОРНС, Citel и т.д. или более мощные. Только по Вашим схемам разрядник в цепи "ноль-земля" бесполезен, т.к. закорочен. Кстати, в УЗМ установлен не УЗИП, а обычный бескорпусной варистор диаметром 20 мм.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.04.2011 в 08:55:35

ppkvin написал : Например А81 А500Х, надежный от ЭПКОС, есть от БОРНС, Citel и т.д. или более мощные.

Вот зачем рекомендовать эту мелочевку, если человек планирует установку нормального УЗИП? Даже не так. Зачем рекомендовать разрядник N-РЕ для ВРУ с системой TN-C-S, где он будет просто закорочен?

ppkvin написал : Только по Вашим схемам разрядник в цепи "ноль-земля" бесполезен, т.к. закорочен.

Что с точки зрения защиты от имп. перенапряжений есть очень даже хорошо.

ppkvin написал : Кстати, в УЗМ установлен не УЗИП, а обычный бескорпусной варистор диаметром 20 мм.

Можно подумать, что в ЗАСах стоят УЗИП, а не простые варисторы с разрядниками ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

20.04.2011 в 09:39:33

Kamikaze написал : нормального УЗИП

Нормальный УЗИП - и есть варистор, только диаметр таблетки начинается от 32 мм.

Kamikaze написал : простые варисторы с разрядниками

Если формально - то любой сетевой фильтр с варистором - маломощный УЗИП. Изучите критерии.:)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.04.2011 в 10:49:58

ppkvin Вы уж определитесь. Если в УЗМ - то не УЗИП. Если маломощный, но не в УЗМ - то УЗИП... Странно как-то.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

20.04.2011 в 15:55:04

ppkvin написал : Если для защиты техники - одно УЗИП + разрядник в цепи "фаза-ноль" и один разрядник в цепи "ноль-земля". Оптимально.

Это ж для системы ТТ... В системе TNCS разрядник только "ноль-земля". Или я что то не понял??? Давайте до конца разберем обе схемы, сделаем правильно, закроем тему и буду начинать монтаж...

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

20.04.2011 в 16:10:43

Diman63 написал : В системе TNCS разрядник только "ноль-земля".

"Фаза-ноль". Если поставите УЗИП со встроенным разрядником - есть такие, то наружный разрядник не нужен.

0
Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

20.04.2011 в 16:11:09

Так ставить разрядник или нет? По какой схеме монтировать из 2-х последних? И порекомендуйте марку дросселя.