Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

20.04.2011 в 16:24:55

Diman63 Какое расстояние между щитами? УЗМ поставьте после вводного УЗО - пусть под защитой УЗО будут.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

20.04.2011 в 16:24:58

Diman63 написал : Так ставить разрядник или нет? По какой схеме монтировать из 2-х последних? И порекомендуйте марку дросселя.

Почитайте ещё здесь: http://www.rayvoss.ru/docs/strikesorb_wp_ru.pdf Ну и конечно это: http://ferrite.ru/publications/epcoscomponents/

0
Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

20.04.2011 в 16:30:04

Smily написал : Какое расстояние между щитами?

30-50см.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

20.04.2011 в 16:41:05

Diman63 написал : 30-50см.

А какой УЗИП вы хотите взять?

0
Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

20.04.2011 в 16:56:24

ppkvin написал : Почитайте ещё здесь: http://www.rayvoss.ru/docs/strikesorb_wp_ru.pdf

Написано все красиво. У нас таких не найти. И где гарантия что все это не заказные статьи как писал Smily про hakel...
У нас есть АВВ, IEK, EFK, Legrand других не видел.

0
Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

20.04.2011 в 17:03:58

Smily написал : А какой УЗИП вы хотите взять?

Думаю АВВ взять, есть в наличии.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

20.04.2011 в 17:12:12

Diman63 написал : Думаю АВВ взять, есть в наличии.

Какой именно АВВ.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.04.2011 в 17:27:15

Diman63 написал : Так ставить разрядник или нет? По какой схеме монтировать из 2-х последних?

Разрядник нужен (и он уже входит в состав соответствующего УЗИП, вешать еще один последовательно - это вредительство) при системах TN-S и ТТ. В Вашем случае ставьте в ВУ УЗИП для TN-C (трехполюсное), делите в ВУ PEN и ведите дальше пятипроводку. Не забывайте, что для молниезащиты и повторного заземления PEN на вводе используется общее ЗУ, с двумя отводами с противоположных сторон (или несколько ЗУ, соединенных между собой).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

20.04.2011 в 20:59:21

Smily написал : Какой именно АВВ.

Есть такие: 4 х OVR T1+2 4 х OVRH T1+2

0
Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

20.04.2011 в 21:06:53

Kamikaze написал : В Вашем случае ставьте в ВУ УЗИП для TN-C (трехполюсное), делите в ВУ PEN и ведите дальше пятипроводку. Не забывайте, что для молниезащиты и повторного заземления PEN на вводе используется общее ЗУ, с двумя отводами с противоположных сторон (или несколько ЗУ, соединенных между собой).

Делить PEN до или после УЗИП? Про общее ЗУ можно более подробно, если можно с примером схемы.

0
Diman63
Diman63
Новичок

Регистрация: 11.04.2011

Самара

Сообщений: 55

20.04.2011 в 21:11:07

Smily написал : УЗМ поставьте после вводного УЗО - пусть под защитой УЗО будут.

Спасибо, учту!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу