17.04.2011 в 23:06:07
Cartman написал : должна быть синей, а не коричневой.
не вопрос, промаркируйте изолентой или кембриком
17.04.2011 в 23:10:33
По моему у автора проблема в том, что ноль и земля на одной колодке соединены после счётчика. Так быть не должно.
17.04.2011 в 23:46:49
ПPOPAБ написал : Разумеется, но после диффавтомата этого быть не должно.
После диффавтомата не должно, но у ТС ничего после диффа и не соединяется. Всё намного проще - в розетках перепутаны рабочий ноль с защитным и, как я подозреваю, из-за бардака с расцветкой жил в щите.
18.04.2011 в 00:08:29
avmal написал : но у ТС ничего после диффа и не соединяется.
:confused: Как тогда понимать это:
Cartman написал : Прозвоните между собой 2 колодки (сини провода и желто-зеленые) они не должны звонится. сегодня поделывал все тоже самое но с подсоединенным нулем от счетчика, все звенело... попробую завтра без нуля
:cool: Да соединил где то в коробке наверняка...
18.04.2011 в 00:17:09
ПPOPAБ написал : Как тогда понимать это: Сообщение от Cartman Прозвоните между собой 2 колодки (сини провода и желто-зеленые) они не должны звонится. сегодня поделывал все тоже самое но с подсоединенным нулем от счетчика, все звенело... попробую завтра без нуля
Так буквально и понимать, что рабочий ноль до счётчика, как и после счётчика, звонится с защитным. Ничего странного в этом не вижу.
ПPOPAБ написал : Да соединил где то в коробке наверняка...
Тогда бы дифф вообще не включался.
18.04.2011 в 20:03:01
avmal написал : Ничего странного в этом не вижу.
... По два раза, по два раза:
Cartman написал : Цитата Сообщение от Bladiclab Выключите ДИФ, снимите с заземляющей колодки приходящий ноль со счетчика, в квартире отключите всю нагрузку. Прозвоните между собой 2 колодки (сини провода и желто-зеленые) они не должны звонится. сегодня поделывал все тоже самое но с подсоединенным нулем от счетчика, все звенело... попробую завтра без нуля
Если диф отключен как может звонится PE и N после него?
avmal написал : Тогда бы дифф вообще не включался.
Попробуйте- включается, это не пятипроводка.
18.04.2011 в 20:33:32
ПPOPAБ написал : Попробуйте- включается, это не пятипроводка.
Если это исправный дифф, то он не имеет права включаться. В среднестатистической квартире разности потенциалов между N и РЕ обычно хватает для создания достаточного тока.
18.04.2011 в 21:04:00
avmal написал : В среднестатистической квартире разности потенциалов между N и РЕ
быть не может, в виду отсутствия последнего. :(
avmal написал : обычно хватает для создания достаточного тока.
И какая же разность будет, если этот РЕ "родился в 3 см" перед дифом? :confused:
19.04.2011 в 07:56:39
Ну в общем все прояснилось. Один из проводов (на варочную панель), подключенный в щите к шинам нуля и заземления и фазе, но обесточенный (автомат на фазе не включен), лежал на полу, ждал приезда плиты. Походу на его край наступили пару раз, и в нем замкнулась земля и ноль. Вот через этот контакт утечка на земляную шину с нулевой шины мимо ДИФа и шла. Заизолировал, все прозвоны нуля и земли прекратились, ДИФ на нагрузке перестал вылетать. Глупо все это конечно... Всем спасибо за участие и помощь! Теперь надо решить, нужно ли, и если нужно - то как переделывать щит?
19.04.2011 в 08:20:46
Cartman написал : Теперь надо решить, нужно ли, и если нужно - то как переделывать щит?
Исправляйте. Что надо сделать уже писали. Перечитайте сначала.
20.04.2011 в 23:14:42
Cartman написал : Походу на его край наступили пару раз, и в нем замкнулась земля и ноль. Вот через этот контакт утечка на земляную шину с нулевой шины мимо ДИФа и шла.
Нормально )))) У меня вчера клиентка была, моргает свет в люстре ( общага, две люстры рядом висят, старый светильник и новая китай-люстра). По выключателю советскому ещё пальцем постучал, лампа и правда, моргает. Поменял выключатель, всё равно моргает, поменял патрон в люстре китайской, вроде перестало, посидел 5 минут, светит нормально, уехал домой, а сегодня звонит. Опять моргает, но уже только в одном светильнике ( они паралельно включены, на 2 клавишы). Приехал, не могу понять, в чём проблема...потом додул саму лампу выкинуть, оказывается она сама моргает! Обычная лампа накаливания на 40 Вт...Другую вкрутил, всё светит, назад ту же вкрутил, опять моргает ))) Впервые за 30 лет работы такую лампу встретил...
03.05.2011 в 09:37:21
Форумчане! Доморощенному электрику опять нужна помощь!
Подключал тут выключатель подсветки рабочей зоны кухни. Прозвонил - все правильно, все что должно звенеть - звенит, что не должно - не звенит. Подаю напряжение - на фазном проводе подсветки появляется 170 вольт (разница между фазным, который разорван выключателем и нулем). При выключенном выключателе! При включенном выключателе - 220. Вкручиваю лампочку накаливания - не горит (на 170). Переключаю - горит. Вкручиваю газоразрядную лампу - изредка происходят промаргивания (на 170). На 220 - нормально работает. Снял выключатель - эффект тот же.
Подскажите, где искать проблему? Ситуация осложняется тем, что место коммутации заштукатурено.
03.05.2011 в 10:01:03
Cartman написал : Подскажите, где искать проблему?
Зачем Вам проблема? Описанная вами ситуация- абсолютно нормальна, не считая самого описания. ;)
03.05.2011 в 10:09:24
ПPOPAБ написал : Зачем Вам проблема? Описанная вами ситуация- абсолютно нормальна, не считая самого описания.
эээээ..... поясните пожалуйста! Моих представлений об электричестве явно недостаточно, чтобы понять, почему это нормально :(
03.05.2011 в 11:02:48
Cartman написал : эээээ..... поясните пожалуйста!
Выключатель с подсветкой? Напряжение измеряли цифровым мультиметром (модель имеет значение)? Лампы накаливания были вкручены в патроны?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.