Anat78 написал : по причине того что ввод двух проводный то мое заземление подключено на провод защитного заземления

Без связи с нолем воздушки? Мудро.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.04.2011 в 12:59:13

Slawa написал : Как куда - к корпусам, заземлителям, к колодке...

Вот и жду, чтобы Вы описали свой контур. То, что он не связан с рабочим нулем это понятно.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

18.04.2011 в 13:00:33

Slawa написал : Без связи с нолем воздушки? Мудро.

вчера в сети было напряжение 165 вольт а напряжение между нулем и землей 42 вольта ну и какая это сеть по вашему? вот и приходится защищаться

0

Переделка зарядных устройств и не только

Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

18.04.2011 в 13:04:00

Я и отвечаю, что помимо заземлителей с отдельными проводниками к PE ввода есть еще и СУП (удобно - металлорукав + мет. распайки, на их корпусах) по периметру - в итоге такая паутинка, что без монтажной схемы не опишешь. Вынесенные из дома э/п с токопроводящим корпусом заземляются своими заземлителями.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

18.04.2011 в 13:05:13

Anat78 написал : вчера в сети было напряжение 165 вольт а напряжение между нулем и землей 42 вольта ну и какая это сеть по вашему? вот и приходится защищаться

Такая же, как у меня. :-) Полагаю, у Вас надежнее - я так над контуром не пыхтел.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.04.2011 в 13:08:46

Slawa написал : есть еще и СУП (удобно - металлорукав + мет. распайки, на их корпусах) по периметру - в итоге такая паутинка, что без монтажной схемы не опишешь.

Вы это только держите в тайне от пожарников.

Slawa написал : Вынесенные из дома э/п с токопроводящим корпусом заземляются своими заземлителями.

Насмешили, по участку надо в ботах ходить!!!

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

18.04.2011 в 13:13:35

Bladiclab написал : Насмешили, по участку надо в ботах ходить!!!

За каким? Еще раз повторяю для тех, кто в танке - защитное отключение проверенно. Чего боимся - наводок?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.04.2011 в 13:19:16

Slawa написал : Еще раз повторяю для тех, кто в танке

Slawa написал : Дешевле заземлители - дороже защита и эксплуатация, вот и сводим - что "на круг" лучше. А темы не будет, пилите, Шура, уголок - он золотой. :-)

И последний вопрос. Вы хотите предостеречь чтобы так не монтировали или????????

0
Игоревич
Игоревич
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 242

18.04.2011 в 13:20:44

Valdis написал : 10 ампер, если включить два конвектора по 1,5 кило, маловато будет.

Во-первых, конвектор, вещь такая, что ты его на полную включать редко будешь. Да и к тому же на полную мощность оба сразу. Плюс, я подразумевал к каждому конвектору свой кабель и автомат. Во-вторых, проточный нагреватель не актуален в бане. Там нужен бойлер.

0
lapshik
lapshik
Местный

Регистрация: 16.06.2010

Москва

Сообщений: 182

18.04.2011 в 14:24:00

Эко Вас зацепил ЛОМ :):):)

Игоревич написал : Во-вторых, проточный нагреватель не актуален в бане. Там нужен бойлер.

Это почему же не актуален?? Лето жаркое, перед сном хочется ополоснуться, зашёл в душевую кабинку, ополоснулся СРАЗУ тёплой водичкой именно для этого и нужен проточный нагреватель, т.к. бойлер надо постоянно держать включёным или ждать пока нагреется... Вообщем не мой вариант это 100%. Тем более посмотрите сколько стоит бойлер и сколько проточный нагреватель... Бойлер ИМНО вообще надо ставить только в капитальном доме где организовано централизованное водоснабжение, а не как у меня - скважина, насос "малыш", "бочка" под крышей бани и душевая кабина со сливом на соседский огород )))

0
Valdis
Valdis
Местный

Регистрация: 12.10.2009

Орехово-Зуево

Сообщений: 634

18.04.2011 в 16:10:49

Игоревич написал : Во-первых, конвектор, вещь такая, что ты его на полную включать редко будешь. Да и к тому же на полную мощность оба сразу. Плюс, я подразумевал к каждому конвектору свой кабель и автомат.

Отдельный кабель со своим автоматом на каждого потребителя - это конечно хорошо, но для бани пять автоматов при шести потребителях (включая каждую лампочку) - это, по-моему, многовато. "Включать редко будешь" - это не значит, что такого не может быть в принципе, и если это "редко" всё-таки произойдёт, то 10-ти амперный автомат сработает. Именно по причине редкого использования конвекторов на полную мощность я бы сделал три розетки проводом 2,5 квадрата под автомат 16 А - две розетки для конвекторов, третью - чтобы была (майфун там включить али ещё чего).

ЗЫ И, если можно, вопрос: почему Вы считаете, что для бани 16 ампер - это много, а 10 - это нормально? Что 16 ампер убьёт, а 10 нет?