26.04.2011 в 18:11:19
Хотябы по помещениям раскинулбы нагрузку я имею виду розетки технику бытовую. А в комнатах что из техники будет. Водонагреватель накопитель или же котел будет а теплые полы будут у вас.
26.04.2011 в 18:29:52
А вод в квартиру удобней сделать ввг 3*6 либо пв 3 сечением 10. В кабель канале либо в гофре.
27.04.2011 в 22:39:03
Переделал. А насколько актуален селективный ДИФ на вводе при наличии защиты каждой линии в квартирном щитке?
27.04.2011 в 22:46:06
serj_mobias написал : по помещениям раскинулбы нагрузку
Раскинул. Исходя из этого и рисовалась схема.
serj_mobias написал : Водонагреватель накопитель или же котел будет а теплые полы будут у вас.
Ничего этого не будет. В теплых полах нет потребности. А на 2-3 недели в году на стенку в ванной вешается проточник. Только вместо планируемых изначально 7 КВт будет 5 КВт. Используем такой более 3 лет. Хватает. Даже на полную мощность никогда не включали. За исключением первого раза (ради интереса). После начала централизованной подачи горячей воды он просто снимается и убирается на полку. Ради 3-х недель в году городить водонагреватель-накопитель не имеет смысла. Места в ванной комнате и так "с гулькин нос".
serj_mobias написал : А ввод в квартиру удобней сделать ввг 3*6 либо пв 3 сечением 10
Ввод будет ПВ-3 10 мм2. Исключением будет участок от "ореха" на магистрали до выключателя-рубильника. ДЕЗовский электрик наотрез отказался здесь ставить ПВ-3 и будет ставить ПВ-1 10 мм. И то уламывать его пришлось. С его точки зрения вполне хватало бы и 6 мм2. Только аргумент про 7КВт и 6 мм2 только на варочной панели его как-то подвинул в мыслях.
28.04.2011 в 06:36:44
ASava написал : А на 2-3 недели в году на стенку в ванной вешается проточник. Только вместо планируемых изначально 7 КВт будет 5 КВт. Используем такой более 3 лет. Хватает. Даже на полную мощность никогда не включали. За исключением первого раза (ради интереса).
Теплая у вас водичка... У нас такой только посуду помыть (вода весной когда отключают подачу горячей ниже 10 градусов).
ASava написал : Исключением будет участок от "ореха" на магистрали до выключателя-рубильника. ДЕЗовский электрик наотрез отказался здесь ставить ПВ-3 и будет ставить ПВ-1 10 мм. И то уламывать его пришлось. С его точки зрения вполне хватало бы и 6 мм2. Только аргумент про 7КВт и 6 мм2 только на варочной панели его как-то подвинул в мыслях.
6 квадратов действительно хватило бы. Одиночный провод проложенный практически открыто (места в щитке хватает) спокойно выдержит 50А... Это когда укладывается трехжильный кабель в трубе или канале тогда нужно увеличивать сечение.
28.04.2011 в 18:18:46
Схему переделал
А обсудить хотелось бы такой нюанс. На одной из фотографий щитков под УЗО "Розетки" номиналом в 63А находится группа АВ общим номиналом в 96А. Рядом же стоит УЗО "Освещение" номиналом в 63А с группой АВ общим номиналом 40А. Получается, что в первой группе номинал УЗО существенно меньше общего номинала АВ, а во второй группе ситуация зеркальная. Чем обусловлен такой подбор номиналов УЗО?
29.04.2011 в 02:59:22
ASava написал : Чем обусловлен такой подбор номиналов УЗО?
Тем, что в этажном щите после счётчика стоит автомат 50А.
29.04.2011 в 23:13:07
Сообщение от avmal Опрессованная наконечником многопроволочная жила 10 квадратов подключается без проблем
Сообщение от ASava В итоге получаем следующую цепочку?: Магистраль (стояк) в коридорном элщите - Провод ПВ-3 10 мм с НШВИ - Выключатель нагрузки (рубильник) 63А - Провод ПВ-3 10 мм с НШВИ - Элсчетчик - Провод ПВ-3 10 мм с НШВИ - [Селективный ДИФ С50, 100мА - АВ и ДИФ по группам] Знаки [ ] означают, что данные элементы находятся в квартирном боксе.
Регулярно при замене приборов учёта (счётчиков) приходится сталкиваться с требованием инспекторов ПетроЭлектроСбыта использовать для подключения счётчика моножильный провод, хотя в некоторых случаях удобнее (и правильнее) было бы использовать многопроволочный, понятно что оконцованный гильзой.
На все попытки выяснить - из какого номативно-правового источника это требование, получаю ответ : Мол, так надо, будешь выпендриваться - ещё чего нибудь придумаем. :confused:
Может, кто-нибудь из уважаемых форумчан сталкивался в нормативной литературе с этим требованием? А если такого не существует - как без лишних затрат отвадить этих микрочинуш от самодурства. Поделитесь опытом.
02.02.2015 в 17:55:54
Господа. Чтобы не плодить темы, переспрошу в этой, а то уже весь мозг себе вывихнул. Провод ПВ-1 - это медная моножила в изоляции, так? Как я понял, можно сделать ввод в квартиру тремя такими проводами (фаза, ноль, защитный ноль) в негорючей гофре? А то гнуть NYM 3х10 под углом 90 градусов, для прокладки через углы площадки, боюсь будет трудно...