Мастера, помогите, плз! Дом панельный серии II-68\01. Квартира 1-комн с электроплитой. Вся проводка на Al. Заземление только на элплиту. Хочу заменить всю проводку, начиная от щита в коридоре. Элсчетчик, старые АВ и пакетник (что б его!) тоже под замену. Самые мощные из предполагаемых потребителей:
- варочная панель – 7,5 КВ
- духовой шкаф – 3,5 КВт
- кондиционер – 3 КВт
- проточный водонагреватель – 7 КВт
- ПММ – 2,5 КВт
- СММ – 2,5 КВт Планировал от щитка в коридоре провести в квартиру кабель ВВГнг-LS 3*10мм2. Это связано с тем, что:
- хотелось иметь запас по кабелю (не люблю горелые провода)
- рано или поздно дом попадет под «капиталку» и должна быть предоставлена мощность не менее 10 КВт. Должна была получиться следующая цепочка: Магистраль – АВ40А (В или С?) на 2 полюса – Счетчик потребления – Бокс квартирный с АВ В Техцентре Мосэнергосбыта сказали, что 10 мм вводного кабеля это:
- излишний запас по сечению («можно небольшую фабрику запитать таким сечением»)
- в те счетчики, что они устанавливают (однофазные многотарифные) кабель в 10 мм2 просто не лезет Предлагают провести кабель в 6 мм2. Вопрос. Кабель в 6 мм при указанных выше условиях – не мало? Действительно ли в эти элсчетчики не лезет кабель в 10мм2? Или они просто хотят немного облегчить себе работу по проводке кабеля? Двуполюсный АВ между магистралью и счетчиком какой лучше поставить (В или С, 40А или 50А)? Спасибо