D_K написал :
- Полностью согласен с необходимостью наличия защиты на этаже.
- Я перенес автоматическую защиту в щиток этажа (в виде УЗО + Автомат).
Полностью согласны, но тут же спрашиваете:
D_K написал :
не лучше ли было поставить рубильник из квартирного щитка в этажный щиток, а автомат из этажного щитка - в щиток квартиры.
Хотя я уже написал:
avmal написал :
существуют требования нормативов
D_K написал :
- Выключить отдельно мою квартиру можно с этажа (посредством рубильника, перененсенного из квартирного щитка в этажный)
Как и включить тоже, причём, без вашего на то желания.
D_K написал :
Если вырубит автомат (вводной), то я его включу в квартире, а не буду бегать на этаж.
А если будет повреждение от счётчика до квартирного щита, то побежите в щитовую под матюки всего подъезда?
D_K написал :
Вероятно, я не доношу мысль.
Похоже, что это я не доношу.
Скажите, а вы можете просто тупо без всяких вопросов поставить после счётчика диффавтомат или УЗО с автоматом 50А 100мА потому, что это нормативные требования, не подлежащие обсуждению?