Добрый день! Вопрос в следующем:

Планирую делать собственную приточно-вытяжную вентиляцию. Квартира 2-х комнатная 70 м2 на 7 этаже 8 этажного дома. Дом новый, монолитно кирпичный.
Приточная вентиляциия - с помощью вентустановки (производительность - 400м3/час). Вытяжная - в штатные вентканалы в санузле и на кухне (планирую использовать канальные вентиляторы).

Интересует законно ли так делать? Будет ли влиять моя вытяжная вентиляция на вентиляцию у соседей? Какой объем воздуха можно выкинуть в штатную вытяжную вентиляцию?

0
Аватар пользователя
skm

Местный

Регистрация: 21.04.2011

Москва

Сообщений: 7

21.04.2011 в 14:43:56

Вопрос в догонку:

А вообще - надо организовывать принудительную вытяжку? Видел на форуме информацию, что якобы можно обойтись только принудительной приточкой, а уходить воздух будет сам в штатные вентканалы засчет избыточного давления создаваемого приточной установкой.

0
Аватар пользователя
Twilight

Местный

Регистрация: 20.01.2006

Киров

Сообщений: 179

22.04.2011 в 10:14:32

skm написал : Интересует законно ли так делать?

незаконно

skm написал : Будет ли влиять моя вытяжная вентиляция на вентиляцию у соседей?

будет

skm написал : Какой объем воздуха можно выкинуть в штатную вытяжную вентиляцию?

нулевой

это если строго к вопросу подходить :) самое правильное - уговорить всех соседей по стояку скинуться и поставить вентилятор на стояк вытяжной на техэтаже\кровле. тогда вытяжка стабилизируется у всех, и вы сможете учесть её в своей системе.

0
Аватар пользователя
skm

Местный

Регистрация: 21.04.2011

Москва

Сообщений: 7

22.04.2011 в 16:37:28

twilight , спасибо большое за консультацию!