Доброго времени суток всем! Помогите разобраться есть УЗО FDD серии F202 AC 16A 10mA куда подключать входной и выходной фазный и нулевой провод

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

23.04.2011 в 10:12:47

pilotikk , у Вас к УЗО обязательно должна идти инструкция, Вы бы хоть потрудились её выложить, так как всю номенклатуру ABB знать невозможно, а сильных почитателей данной марки на форуме нет. Подключение произвольное, ввод может быть как снизу, так и сверху, обозначение L1-фаза, N-нуль. http://shop220.ru/product569.htm

0
черныш
черныш
Новичок

Регистрация: 23.04.2011

Биробиджан

Сообщений: 7

23.04.2011 в 21:17:05

Входящие всегда подключаются сверху отходящии снизу.Поскольку нетраль N проходит через УЗО,необходимо до места подключения УЗО разделить проводник PEN на проводники N и PE.При этом проводник РЕ должен быть подключён к электрооборудованию непосредственно.Не допускается его размыкания или исполнение в виде временного проводника. Все 2х полюсные УЗО независимо от марки подключаются одинаково.УЗО выбиратся по току срабатывания и по чуствительности.Наверно знаешь к современым приборам подходит 3 провода,L-фаза, N-рабочий нуль, РЕ-заземляющий провод.Успеха.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

23.04.2011 в 21:33:51

Там должно быть указано "N" - это для нулевого провода. Ввод сверху. Фазу на неподписанное, ноль - на N. Если N не указано (путаю F202 и FH202) - тогда куда ноль и фазу - пофигу. Но - сверху.

0
черныш
черныш
Новичок

Регистрация: 23.04.2011

Биробиджан

Сообщений: 7

23.04.2011 в 21:55:53

Рабочий нуль должен подключён на нуль иначе УЗО работать не будет.Его будет всё время выбивать.См.схему УЗО.

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

23.04.2011 в 22:26:54

черныш написал : Входящие всегда подключаются сверху отходящии снизу.

S_CS написал : Ввод сверху.

Можно узнать почему вы так решили ? Повторяюсь, подключение -произвольное.

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

23.04.2011 в 22:28:46

черныш написал : Рабочий нуль должен подключён на нуль иначе УЗО работать не будет

Не знаю про данную модель ABB, но Moellerу например всё равно, что фаза справа, что фаза слева.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

23.04.2011 в 22:33:13

dmitriev01 У НЕэлектронных - согласен. Да, думаю что у электронных тоже. Я категорично выразился чтобы:

  1. Не запутывать человека лишней инфой
  2. Пусть сразу привыкает нормально монтировать схемы. Ввод сверху - и точка.
0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

23.04.2011 в 22:40:39

S_CS написал : Да, думаю что у электронных тоже.

Насчёт всех не скажу, но ИЭК горит .На форуме была инфа.

S_CS написал : Пусть сразу привыкает нормально монтировать схемы. Ввод сверху - и точка.

Да, так понятнее :)

0
arbuzzzzz
arbuzzzzz
Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

23.04.2011 в 23:13:53

dmitriev01 написал : Повторяюсь, подключение -произвольное.

Поддерживаю. Только сегодня подключал себе УЗО от АВВ. Там даже в инструкции написано, что подключение и снижу и сверху возможны.

S_CS написал : Я категорично выразился чтобы: .....

То же поддерживаю. :)

0
DrPilman
DrPilman
Резидент

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1138

01.12.2011 в 18:33:49

dmitriev01 написал : pilotikk ... а сильных почитателей данной марки на форуме нет.

Почему нет сильных почитателей? Дорогая фирма, не стоит тех денег которые за нее просят или ...?