Alien238
Alien238
Новичок

Регистрация: 21.09.2010

Москва

Сообщений: 30

23.04.2011 в 09:21:20

Люди есть маленький вопрос, только не смейтесь =) Нужно удлинить провод.
Из пола торчат алюминиевые провода под розетки на длину 5 см. Я розетки хочу передвинуть на метр. Вопрос в том какие провода использовать для удлинения и чем соединить что бы было безопасно? Спасибо...

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

23.04.2011 в 10:21:36

Alien238 написал : Из пола торчат алюминиевые провода под розетки на длину 5 см.

1) Соединение концов у пола небезопасно, так как в случае затопления или мытья полов ... 2)Применение алюминия запрещёно в жилищном строительстве, причём давно.

0
Alien238
Alien238
Новичок

Регистрация: 21.09.2010

Москва

Сообщений: 30

23.04.2011 в 10:44:43

Что мне проводку новую вести? Люминий у меня торчит из пола около стены =))
Скажите лучше как с ним поступить? Дом в 80х строился не знаю почему там люминий, серия П3.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

23.04.2011 в 10:45:28

Alien238 написал : Из пола торчат алюминиевые провода под розетки на длину 5 см.

У Вас еще проектная проводка? Дом блочный розетки над плинтусом?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

23.04.2011 в 10:49:38

Смонтировать распаячную коробку скрытую и в ней произвести наращивание. Или накладную распаячную коробку. Какую нагрузку планируете использовать?

0
Alien238
Alien238
Новичок

Регистрация: 21.09.2010

Москва

Сообщений: 30

23.04.2011 в 10:56:33

Проводка еще да проектная. Нагрузка компьютер, монитор, светильник может, ну иногда утюг как обычно.

  1. Как я понял коробку распаячную нужно в бетон загнать =) Внутри коробки с проводами чо делать? Паять или через переходник на медь состыковать и к розеткам уже медь пустить?
0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

23.04.2011 в 12:06:09

Alien238 написал : Внутри коробки с проводами чо делать?

Самое простое - ваго для люминя (серые) - удлинить тем же люминием можно

0
Alien238
Alien238
Новичок

Регистрация: 21.09.2010

Москва

Сообщений: 30

23.04.2011 в 12:37:13

Спасибо за конкретику... Где они продаются? На рынке или Леруа найти можно?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

23.04.2011 в 12:54:10

Они продаются везде. В отверстиях для проводов видна смазка. Прозрачные без смазки, для медного провода.

0
Alien238
Alien238
Новичок

Регистрация: 21.09.2010

Москва

Сообщений: 30

23.04.2011 в 13:43:28

и вопрос для расширения кругозора, чем эти хуже?

И коробку распределительную какую брать или без разницы, главное встроенную =)

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

23.04.2011 в 13:57:14

Alien238 написал : Спасибо за конкретику... Где они продаются? На рынке или Леруа найти можно?

В Леруа нету их, кажется. В Электромонтаже или нормальном магазине берите лучше. На рынке могут фуфло подсунуть, да и в Электромонтаже дешевле

Alien238 написал : и вопрос для расширения кругозора, чем эти хуже?

винт требует периодической протяжки. Горят такие клеммники только в путь. В Вагу провод надо вставлять только прямой. Зачистили люминь на 11-12 мм, ножичком поскребли, чтобы пленку снять и быстро в Вагу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.