Здравствуйте уважаемые. Выкладывая схему щита, хотелось бы получить мнения специалистов о её правильности.
25.04.2011 в 13:32:31
Здравствуйте уважаемые. Выкладывая схему щита, хотелось бы получить мнения специалистов о её правильности.
25.04.2011 в 13:40:43
N-V написал : хотелось бы получить мнения специалистов о её правильности.
Зачем у вас автоматы перед УЗО? Номинал 80А 300мА не оправдан. УЗМ поставьте перед вводным автоматом.
25.04.2011 в 13:46:55
И в котелной заменить кабель нюм с 3*2,5 на 3*1,5. А зачем вам нужен 2 котел на 6 квт и в схеме у вас на 2 котел идет автомат 32 ампер а узо на 63/30 заменить узо на 40/30.
25.04.2011 в 15:03:52
avmal 1) Автоматы перед УЗО по рекомендации производителей РИС 1 со схемой прилагаю. 2) Номинал 80А выбран выше на ступень входного автомата 63А (доп.пояснения в будущем в щитке гаража появятся несколько групп автоматов приусадебные постройки). 3) УЗМ перед вводным автоматом - тогда его опечатают, да и еще вынос его в неотапливаемое помещение может негативно сказаться на правильности его работы.
25.04.2011 в 15:05:53
Прикладываю РИС
25.04.2011 в 16:01:56
N-V написал : Автоматы перед УЗО по рекомендации производителей РИС 1 со схемой прилагаю.
Вопрос наверное касался другого.
На схеме есть такие цепочки (лишний автомат подчёргнут):
1) автомат 50А - автомат 32А - УЗО 63А.
2) автомат 50А - автомат 40А - УЗО 63А.
Хотя, если посмотреть на сечение кабеля, то автоматы не лишние, а просто номинал УЗО завышен.
N-V написал : Номинал 80А выбран выше на ступень входного автомата 63А (доп.пояснения в будущем в щитке гаража появятся несколько групп автоматов приусадебные постройки).
Эти несколько групп будут подключены после вводного автомата 63А? Тогда УЗО 80А - это излишнее завышение номинала.
И вопрос: сколько ампер (или кВт) Вам выделено (разрешено)?
25.04.2011 в 17:24:06
N-V написал : Автоматы перед УЗО по рекомендации производителей РИС 1 со схемой прилагаю.
У вас уже стоит такой автомат на вводе щитка - 50А.
N-V написал : 2) Номинал 80А выбран выше на ступень входного автомата 63А (доп.пояснения в будущем в щитке гаража появятся несколько групп автоматов приусадебные постройки).
И 63А будет достаточно.
N-V написал : УЗМ перед вводным автоматом - тогда его опечатают, да и еще вынос его в неотапливаемое помещение может негативно сказаться на правильности его работы.
Говоря про вводной автомат, я имел ввиду вводной автомат щитка.
Юрка написал : если посмотреть на сечение кабеля, то автоматы не лишние
А при чём тут сечение кабеля?
25.04.2011 в 17:54:10
avmal написал : А при чём тут сечение кабеля?
У него на котёл идёт связка: вводной автомат 50А - автомат 32А - УЗО 63А - кабель 6 мм.кв. Какой из этих автоматов нормально защищает кабель? 50А великоват. Получается, что 32А не просто так стоит, его вычёркивать нельзя.
25.04.2011 в 18:34:35
Юрка написал : Получается, что 32А не просто так стоит, его вычёркивать нельзя.
Я говорил про УЗО 63А с вязанками групповых автоматов.
25.04.2011 в 22:12:19
Сообщение от Юрка "На схеме есть такие цепочки (лишний автомат подчёргнут): 1) автомат 50А - автомат 32А - УЗО 63А. 2) автомат 50А - автомат 40А - УЗО 63А." Автоматы возможно и лишние, но они 2П и случае чего отрубают фазу и ноль, а также чтоб не отрубало 50А в случае перегрузки по всей группе которая после "лишних автоматов" и УЗО.
Сообщение от avmal -
"У вас уже стоит такой автомат на вводе щитка - 50А."
Не совсем понимаю что Вы этим хотели сказать. Пока у меня в щитке ничего кроме проводов раскиданных по потребителям нет.
Сообщение от avmal -
Цитата Сообщение от N-V
2) Номинал 80А выбран выше на ступень входного автомата 63А (доп.пояснения в будущем в щитке гаража появятся несколько групп автоматов приусадебные постройки).
И 63А будет достаточно."
в некоторых источниках говорится обратное .
По поводу установки УЗМ перед АВ 50А, а в чем принципиальность?
25.04.2011 в 22:31:29
N-V написал : Сообщение от avmal - "У вас уже стоит такой автомат на вводе щитка - 50А." Не совсем понимаю что Вы этим хотели сказать. Пока у меня в щитке ничего кроме проводов раскиданных по потребителям нет.
Ну, если вы даже не знаете что у вас стоит на вводе щитка, то я умываю руки ...