KSilaev
KSilaev
Новичок

Регистрация: 05.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

25.04.2011 в 16:08:36

Здравствуйте! Прошу помощи советом в такой ситуации. Этой зимой-весной в нашем СНТ построена новая ВЛ, до этого вообще света не было. На столбах протянут СИП-2 3х50 + 1х50 + 1х16. Ответвление до дома 1-фазное выполнено СИП-4 2х16, на стене двухполюсный автомат С20 IEK в маленьком пластиковом боксе (места больше в нем нет). Столб, от которого сделан ввод, заземлен. Говорил с монтажниками, которые все это делали, долго читал форум, есть вопросы:

  1. Спросил монтажников - заземление мне делать надо? Тебе, говорят, - нет. Я им а как же ПУЭ, TN-C-S или TT, вроде и там, и там требуется. Посмотрели на меня как на идиота - хочешь, говорят, делай. Вот я и не понял их, может из-за того, что мой столб заземлен мне делать ничего не надо? Что скажут знающие люди?
  2. Если все-таки делать TN-C-S, то ноль нужно до автомата на стене разделить на PE и N (как, кстати, шиной какой-то?), фаза и N пройдут через автомат, а PE брать с места разделения PEN, я правильно понимаю?
  3. Для ввода (около 18 метров) в дом хочу взять кабель ВВГнг 3х6, у него вроде 3 изоляции. Пойдет?
0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

25.04.2011 в 16:18:29

3.

KSilaev написал : у него вроде 3 изоляции

две

0

Переделка зарядных устройств и не только

Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

25.04.2011 в 16:32:57

В ПУЭ написано:

1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

Но там же есть пункты о повторном заземлении на вводе в здание: без оного три фазы не принимают вообще. А на однофазный ввод РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Повторное заземление на опоре - Ваш подстрахуй на случай ухудшения контакта в прокалывающем зажиме на нейтрали. Делайте как описали с шиной, и от неё же 16 кв.мм. меди на заземлитель. А на ввод после счётчика - УЗО, чтобы избежать пизд инсинуаций на предмет воровства электроэнергии...

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

25.04.2011 в 16:38:32

KSilaev написал : Вот я и не понял их, может из-за того, что мой столб заземлен мне делать ничего не надо?

Надо "федя", надо!

KSilaev написал : Если все-таки делать TN-C-S, то ноль нужно до автомата на стене разделить на PE и N

Да.

KSilaev написал : кстати, шиной какой-то?

По сути (по пую) нужно две шинки (в яндекс - "нулевая шина"), но , ИМХО, достаточно и одной.

KSilaev написал : Для ввода (около 18 метров) в дом хочу взять кабель ВВГнг 3х6

"На глаз" - пойдет , но только на "глаз" , т.к. вашей выделенной мощности не знаем, а расстояние то ... не 5 метров

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

25.04.2011 в 16:40:59

KSilaev написал : Для ввода (около 18 метров) в дом хочу взять кабель ВВГнг 3х6

Стоп - это вы со столба чтоли? Если так, то уж лучше СИПом

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

25.04.2011 в 16:41:02

haramamburu написал : "На глаз" - пойдет , но только на "глаз" , т.к. вашей выделенной мощности не знаем

Это же садоводство... Думаете, ему на 1 фазу 15 кВА дадут?

0
KSilaev
KSilaev
Новичок

Регистрация: 05.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

25.04.2011 в 16:46:35

Сообщение от KSilaev
Для ввода (около 18 метров) в дом хочу взять кабель ВВГнг 3х6 Стоп - это вы со столба чтоли? Если так, то уж лучше СИПом

Нет, конечно, от столба СИП-4 2х16, выше написал. Это я хотел от коробки на стене, в которую СИП заходит, по деревянному дому под свесом крыши давести до места ввода - около 18 метров. Но ВВГнг вон уже выше сказали не подойдет. А ВВГнг-LS подойдет?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

25.04.2011 в 16:52:29

KSilaev написал : А ВВГнг-LS подойдет?

Да, а если в гофре погоните - то и без ЛС - и вообще, т.к. это наружка - то ЛС (дымовыделение) - пофиг, имхо

0
KSilaev
KSilaev
Новичок

Регистрация: 05.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

25.04.2011 в 16:52:51

Это же садоводство... Думаете, ему на 1 фазу 15 кВА дадут?

Вводной автомат двухполюсный на С20А, какие уж 15 КВт

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

25.04.2011 в 16:56:52

KSilaev написал : Вводной автомат двухполюсный на С20А

Шикарно живёт Ваше СНТ "Куркуль";), пора раскулачивать. У нас на многих ДОМАХ (в смысле ИЖС) на 1-фазном вводе 16 Ампер стоит, да ещё под пломбой...

0
KSilaev
KSilaev
Новичок

Регистрация: 05.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

25.04.2011 в 17:19:09

Сообщение от Одинец Делайте как описали с шиной, и от неё же 16 кв.мм. меди на заземлитель. А на ввод после счётчика - УЗО, чтобы избежать пизд инсинуаций на предмет воровства электроэнергии...

Не совсем понял про 16 квадратов на заземлитель. Я шину собрался впихнуть в тот бокс, куда СИП приходит, и что от этой шины еще тащить 18 метров по дому 16 кв.мм меди до ввода? ведь заземление собрался делать рядом со вводом и щитком

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.