Smily написал : Нет.

s_l написал : Мало ли, жена дома будет, выключится что нибудь, так хоть по телефону смогу объяснить что надо сделать чтобы без света до вечера не сидеть.

Cмешливый, по всей видимости, один живёт, отчего и советы подобные раздаёт.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

27.04.2011 в 18:31:11

s_l написал : Три раза профильную тему почитал...Склоняюсь все таки к 1P+N. Мало ли, жена дома будет, выключится что нибудь, так хоть по телефону смогу объяснить что надо сделать чтобы без света до вечера не сидеть.

Плохо читали... Для того чтоб жене сидеть в темноте, ей надо либо менять розетку/выключатель/люстру, либо бить перфоратором отверстие под полочку, и попасть в кабель. Обратите внимание что УЗО типа А и автоматы типа В вносят более значимый вклад в "безопасность".

P.S. Я сталкиваюсь с утечкой ноль-земля - на каждом объекте. Где-то оборудование неправильно подключили, где-то провод обкушен и не заизолирован. Причём речь идёт не об помещении 50-100 м кв в котором 5-7 УЗО, а об 500-1000 м кв, где может быть ОДНО УЗО на вводе, и на нём отопление, вентиляция, кондиционирование и.т.д. Все заканчивается на этапе пусконаладки.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

27.04.2011 в 18:32:31

avmal Вы готовы продолжить дискуссию? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.04.2011 в 19:23:15

Smily написал : Вы готовы продолжить дискуссию?

Ни в коем случае - я свой выбор сделал и готов нести этот крест всю свою жизнь ...

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

27.04.2011 в 19:28:14

avmal написал : готов нести этот крест всю свою жизнь ...

За УЗО АС на стиралках тоже?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.04.2011 в 19:41:25

Smily написал : За УЗО АС на стиралках тоже?

Тоже, если у заказчика не будет другой точки зрения. Тут уже я бессилен - его деньги.

0
s_l
s_l
Новичок

Регистрация: 03.11.2010

Москва

Сообщений: 27

27.04.2011 в 20:46:06

avmal, Smily, вы оба правы по своему в теме "1P против 1P+N". Я свой выбор касательно этого сделал уже ) Также как и благодаря советам в этой теме, выбор сделан в пользу УЗО типа "А"

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.04.2011 в 21:29:22

s_l написал : выбор сделан в пользу УЗО типа "А"

Все УЗО?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

27.04.2011 в 21:32:42

avmal написал : Тут уже я бессилен - его деньги.

Которыми Вы распоряжаетесь, как специалист.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.04.2011 в 21:41:12

Smily написал : Которыми Вы распоряжаетесь, как специалист.

Увы, я технарь, а деньгами банкиры распоряжаются.

0
s_l
s_l
Новичок

Регистрация: 03.11.2010

Москва

Сообщений: 27

27.04.2011 в 21:46:25

avmal написал : Все УЗО?

Да. Получается - 2 УЗО 63А/30ма, 1 УЗО 16А/10ма, варочная под отдельный диф на 32А, а водонагреватель перемещается под одно из УЗО на 63А/30ма. Все три узо тип А, производитель Legrand

0