Аватар пользователя
s_l

Местный

Регистрация: 03.11.2010

Москва

Сообщений: 27

27.04.2011 в 16:23:42

Юрка написал : А почему на стиральную машину УЗО типа АС, а не А?..

Потому что тип А у SE не у всех в наличии есть. Вообще УЗО специфическое 25А/10ма. Специфическое потому что:

Юрка написал : что защитит УЗО 25А от перегрузки? 16+16=32А (это больше, чем 25А)

avmal, отлично, так и поступлю. К тому же диф на 32А/30ма есть во временном щитке и покупать его не придется )

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

27.04.2011 в 16:37:31

s_l написал : Потому что тип А у SE не у всех в наличии есть.

У меня в СПб есть 8 штук. Могу перекинуть в Москву.

0
Аватар пользователя
s_l

Местный

Регистрация: 03.11.2010

Москва

Сообщений: 27

27.04.2011 в 16:52:56

Юрка, вот если бы время было в запасе, я может и весь щиток у Вас заказал бы. Но строителям нужно все уже срочно. Они то вообще хотели сделать - 40А вводной 2Р, далее 8 дифов и 3 автомата с УЗО, металлический бокс встраиваемый...звонок, кнопка, шины все... в общем ценник был за материал ок. 35 тысяч, (с теплым полом больше 50, хотя там пол 2 кв.м в ванной и 4 кв.м на кухне) что мне показалось через чур много. И бокс на 36 модулей... в однокомнатную квартиру (не весь правда заполнен где-то модулей 26) Совсем дешево мне совершенно не хочется - иэк, дэк и 1 узо на квартиру 100ма, хочется рациональности и в цене и в безопасности. Хотя перечитаю еще раз тему 1Р vs 1P+N, может и правда, ну их эти 1P+N

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

27.04.2011 в 17:13:28

s_l написал : может и правда, ну их эти 1P+N

Ага :)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.04.2011 в 17:52:38

Smily написал : Ага

Не боитесь, что ТС будет вспоминать это ваше "ага" матерясь? Икота, ведь, замучает ...

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

27.04.2011 в 17:57:29

avmal написал : Не боитесь, что ТС будет вспоминать это ваше "ага" матерясь? Икота, ведь, замучает ...

Нет. Как я уже писал в "профильной" теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416 все неудобства замыкания "нуля" на "землю" заканчиваются на этапе монтажа фурнитуры и светильников.

0
Аватар пользователя
s_l

Местный

Регистрация: 03.11.2010

Москва

Сообщений: 27

27.04.2011 в 18:01:05

avmal написал : Не боитесь, что ТС будет вспоминать это ваше "ага" матерясь? Икота, ведь, замучает ...

Три раза профильную тему почитал...Склоняюсь все таки к 1P+N. Мало ли, жена дома будет, выключится что нибудь, так хоть по телефону смогу объяснить что надо сделать чтобы без света до вечера не сидеть. Это уже один плюс который перекрывает экономию на автоматах в моем случае ок.3000 рублей

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.04.2011 в 18:16:17

Smily написал : Нет.

s_l написал : Мало ли, жена дома будет, выключится что нибудь, так хоть по телефону смогу объяснить что надо сделать чтобы без света до вечера не сидеть.

Cмешливый, по всей видимости, один живёт, отчего и советы подобные раздаёт.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

27.04.2011 в 18:31:11

s_l написал : Три раза профильную тему почитал...Склоняюсь все таки к 1P+N. Мало ли, жена дома будет, выключится что нибудь, так хоть по телефону смогу объяснить что надо сделать чтобы без света до вечера не сидеть.

Плохо читали... Для того чтоб жене сидеть в темноте, ей надо либо менять розетку/выключатель/люстру, либо бить перфоратором отверстие под полочку, и попасть в кабель. Обратите внимание что УЗО типа А и автоматы типа В вносят более значимый вклад в "безопасность".

P.S. Я сталкиваюсь с утечкой ноль-земля - на каждом объекте. Где-то оборудование неправильно подключили, где-то провод обкушен и не заизолирован. Причём речь идёт не об помещении 50-100 м кв в котором 5-7 УЗО, а об 500-1000 м кв, где может быть ОДНО УЗО на вводе, и на нём отопление, вентиляция, кондиционирование и.т.д. Все заканчивается на этапе пусконаладки.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

27.04.2011 в 18:32:31

avmal Вы готовы продолжить дискуссию? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.04.2011 в 19:23:15

Smily написал : Вы готовы продолжить дискуссию?

Ни в коем случае - я свой выбор сделал и готов нести этот крест всю свою жизнь ...

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

27.04.2011 в 19:28:14

avmal написал : готов нести этот крест всю свою жизнь ...

За УЗО АС на стиралках тоже?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.04.2011 в 19:41:25

Smily написал : За УЗО АС на стиралках тоже?

Тоже, если у заказчика не будет другой точки зрения. Тут уже я бессилен - его деньги.

0
Аватар пользователя
s_l

Местный

Регистрация: 03.11.2010

Москва

Сообщений: 27

27.04.2011 в 20:46:06

avmal, Smily, вы оба правы по своему в теме "1P против 1P+N". Я свой выбор касательно этого сделал уже ) Также как и благодаря советам в этой теме, выбор сделан в пользу УЗО типа "А"

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.04.2011 в 21:29:22

s_l написал : выбор сделан в пользу УЗО типа "А"

Все УЗО?