27.04.2011 в 16:23:42
Юрка написал : А почему на стиральную машину УЗО типа АС, а не А?..
Потому что тип А у SE не у всех в наличии есть. Вообще УЗО специфическое 25А/10ма. Специфическое потому что:
Юрка написал : что защитит УЗО 25А от перегрузки? 16+16=32А (это больше, чем 25А)
avmal, отлично, так и поступлю. К тому же диф на 32А/30ма есть во временном щитке и покупать его не придется )
27.04.2011 в 16:37:31
s_l написал : Потому что тип А у SE не у всех в наличии есть.
У меня в СПб есть 8 штук. Могу перекинуть в Москву.
27.04.2011 в 16:52:56
Юрка, вот если бы время было в запасе, я может и весь щиток у Вас заказал бы. Но строителям нужно все уже срочно. Они то вообще хотели сделать - 40А вводной 2Р, далее 8 дифов и 3 автомата с УЗО, металлический бокс встраиваемый...звонок, кнопка, шины все... в общем ценник был за материал ок. 35 тысяч, (с теплым полом больше 50, хотя там пол 2 кв.м в ванной и 4 кв.м на кухне) что мне показалось через чур много. И бокс на 36 модулей... в однокомнатную квартиру (не весь правда заполнен где-то модулей 26) Совсем дешево мне совершенно не хочется - иэк, дэк и 1 узо на квартиру 100ма, хочется рациональности и в цене и в безопасности. Хотя перечитаю еще раз тему 1Р vs 1P+N, может и правда, ну их эти 1P+N
27.04.2011 в 17:13:28
s_l написал : может и правда, ну их эти 1P+N
Ага :)
27.04.2011 в 17:52:38
Smily написал : Ага
Не боитесь, что ТС будет вспоминать это ваше "ага" матерясь? Икота, ведь, замучает ...
27.04.2011 в 17:57:29
avmal написал : Не боитесь, что ТС будет вспоминать это ваше "ага" матерясь? Икота, ведь, замучает ...
Нет.
Как я уже писал в "профильной" теме
27.04.2011 в 18:01:05
avmal написал : Не боитесь, что ТС будет вспоминать это ваше "ага" матерясь? Икота, ведь, замучает ...
Три раза профильную тему почитал...Склоняюсь все таки к 1P+N. Мало ли, жена дома будет, выключится что нибудь, так хоть по телефону смогу объяснить что надо сделать чтобы без света до вечера не сидеть. Это уже один плюс который перекрывает экономию на автоматах в моем случае ок.3000 рублей
27.04.2011 в 18:16:17
Smily написал : Нет.
s_l написал : Мало ли, жена дома будет, выключится что нибудь, так хоть по телефону смогу объяснить что надо сделать чтобы без света до вечера не сидеть.
Cмешливый, по всей видимости, один живёт, отчего и советы подобные раздаёт.
27.04.2011 в 18:31:11
s_l написал : Три раза профильную тему почитал...Склоняюсь все таки к 1P+N. Мало ли, жена дома будет, выключится что нибудь, так хоть по телефону смогу объяснить что надо сделать чтобы без света до вечера не сидеть.
Плохо читали... Для того чтоб жене сидеть в темноте, ей надо либо менять розетку/выключатель/люстру, либо бить перфоратором отверстие под полочку, и попасть в кабель. Обратите внимание что УЗО типа А и автоматы типа В вносят более значимый вклад в "безопасность".
P.S. Я сталкиваюсь с утечкой ноль-земля - на каждом объекте. Где-то оборудование неправильно подключили, где-то провод обкушен и не заизолирован. Причём речь идёт не об помещении 50-100 м кв в котором 5-7 УЗО, а об 500-1000 м кв, где может быть ОДНО УЗО на вводе, и на нём отопление, вентиляция, кондиционирование и.т.д. Все заканчивается на этапе пусконаладки.
27.04.2011 в 18:32:31
avmal
Вы готовы продолжить дискуссию?
27.04.2011 в 19:23:15
Smily написал : Вы готовы продолжить дискуссию?
Ни в коем случае - я свой выбор сделал и готов нести этот крест всю свою жизнь ...
27.04.2011 в 19:28:14
avmal написал : готов нести этот крест всю свою жизнь ...
За УЗО АС на стиралках тоже?
27.04.2011 в 19:41:25
Smily написал : За УЗО АС на стиралках тоже?
Тоже, если у заказчика не будет другой точки зрения. Тут уже я бессилен - его деньги.
27.04.2011 в 20:46:06
avmal, Smily, вы оба правы по своему в теме "1P против 1P+N". Я свой выбор касательно этого сделал уже ) Также как и благодаря советам в этой теме, выбор сделан в пользу УЗО типа "А"
27.04.2011 в 21:29:22
s_l написал : выбор сделан в пользу УЗО типа "А"
Все УЗО?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.