Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.04.2011 в 11:53:06

На даче при включении нагрузки напряжение падает до 150В. На трансформаторе и у меня в доме показывает нагрузку 20А. Трансформатор нагружен на 10%. До меня идет алюминиевый провод на столбах 16 квадрат, в доме вся разводка новая, медная 2,5 в двойной изоляции. Местный электрик разводит руками и ничего делать не хочет. В чем может быть проблема, к кому бежать за помощью?

PS Да у меня куплен подвод 10КВт, а в итоге даже телевизор посмотреть не могу.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.04.2011 в 12:17:08

evilz написал : На даче при включении нагрузки напряжение падает до 150В. На трансформаторе и у меня в доме показывает нагрузку 20А.

Судя по всему, ноль трансформатора в воздухе висит. Чтобы убедиться в этом, достаточно померить фазное напряжение на других фазах - оно должно вырасти.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.04.2011 в 13:12:41

avmal написал : Судя по всему, ноль трансформатора в воздухе висит.

Или у ТС рабочий ноль не подключен к тр-ру и в его качестве используется местная "земля".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.04.2011 в 13:14:52

Извиняюсь за глупые вопросы, но что такое ТС?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.04.2011 в 13:18:12

evilz написал : что такое ТС

Топикстартер, т.е. автор темы.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.04.2011 в 13:44:52

Ко мне в дом приходит 2 провода, я оба подключил. Мне местный электрик утверждает, что если бы были проблемы с подводом, то на трансформаторе и у меня в доме отличались бы показатели по Амперам, а они одинаковые. Он не прав?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.04.2011 в 14:06:38

evilz написал : Он не прав?

Ответ вам уже дан, а о правоте электрика можете судить сами. А потом, при чём тут Амперы, если речь идёт о Вольтах?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.04.2011 в 14:14:46

Всем спасибо за помощь, буду взывать к здравому смыслу и совести местного электрика.

0
CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

29.04.2011 в 13:15:44

evilz

Советы относительно отсутствия подключения нуля на стороне трансформатора, конечно же, стоит принять во внимание, однако расскажите подробнее о Вашем случае:

1) Было ли раньше от этого транса у Вас нормальное напряжение под нагрузкой?
Если ДА, то что делалось "в округе" перед тем как Вы обнаружили просадку до 150В? 2) Упоминаемый Вами транс, обеспечивает только Ваш участок или есть другие потребители от той же линии (от транса по столбам к Вашему участку) ? 3) Бумажные детали покупки подвода 10КВт?

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

29.04.2011 в 16:02:19

evilz написал : До меня идет алюминиевый провод на столбах 16 квадрат, в доме вся разводка новая, медная 2,5 в двойной изоляции.

Я сталкивался с аналогичным случаем. У хозяина дома при маленькой нагрузке напряжение в доме нормальное , а стоит включить двухкиловаттный обогреватель напряжение уменьшалось до 120 Вольт.На вводе было соединение алюминия с медью. Переделал соединение(поставил орешки) и провалы напряжения исчезли.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.