Сергей_М
Сергей_М
Новичок

Регистрация: 28.04.2011

Балашиха

Сообщений: 6

28.04.2011 в 15:18:55

На садовом доме стоял вводной автомат АП50Б 2МТ 25А. Этой зимой во время обледенения его сорвало вместе с проводом. Чем его можно заменить, может быть более современным аппаратом. Пришлите ссылку пожайлуста.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

28.04.2011 в 15:30:30

Сергей_М написал : На садовом доме стоял вводной автомат АП50Б 2МТ 25А.

Двухполюсной на 25А? Стоял на улице? Можно заменить на обычный модульный в защитном боксе.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.04.2011 в 15:36:49

Юрка написал : в защитном боксе.

Что-то типа этого. http://www.electro-mpo.ru/card6545.html

0
Сергей_М
Сергей_М
Новичок

Регистрация: 28.04.2011

Балашиха

Сообщений: 6

28.04.2011 в 15:48:32

Да на улице под крышей, и козырек защищал от влаги сверху. Простоял пять лет.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.04.2011 в 15:51:33

Сергей_М написал : на улице под крышей, и козырек защищал от влаги сверху.

АП-50 без защитного корпуса не предназначен для наружной установки, а в корпусе он стоит "о-го-го ...".

0
Сергей_М
Сергей_М
Новичок

Регистрация: 28.04.2011

Балашиха

Сообщений: 6

28.04.2011 в 15:51:53

А ссылку на автомат дайте. Пожалуйста.

0
Сергей_М
Сергей_М
Новичок

Регистрация: 28.04.2011

Балашиха

Сообщений: 6

28.04.2011 в 16:04:51

Стоял без защитного корпуса, ни кто не посоветовал, а я не знал, что надо его прятать. Спасибо за информацию. Впредь буду умней. ))

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

28.04.2011 в 16:17:31

Сергей_М написал : А ссылку на автомат дайте.

Вот. Ещё.

Сергей_М написал : Стоял без защитного корпуса, ни кто не посоветовал, а я не знал, что надо его прятать.

Их раньше так и ставили без кожуха. У нас на заводе тоже такой висел прямо на стене цеха. А завод вроде как электромеханический.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.04.2011 в 16:27:23

Юрка написал : Их раньше так и ставили без кожуха. У нас на заводе тоже такой висел прямо на стене цеха. А завод вроде как электромеханический.

Одно дело в цеху, а другое на улице. http://www.electro-mpo.ru/card4463.html Не знаю, правда, кто их покупает в корпусах, если брендовый автомат в брендовом боксе с лучшей защитой стоит много дешевле.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

28.04.2011 в 16:31:53

avmal написал : Одно дело в цеху, а другое на улице

Я не говорил, что в цехе. На стене цеха, но с уличной стороны, и без всяких козырьков. И никого это не возмущало, хотя кругом были профи (типа). :) Директор уволил как-то энергетика за то, что АП висел на кабеле, но за отсутствие кожуха - не догадался. Хотя висел он на проходном месте, у входа в цех.

0
Сергей_М
Сергей_М
Новичок

Регистрация: 28.04.2011

Балашиха

Сообщений: 6

28.04.2011 в 16:35:02

Какой бокс нужен мне стало ясно - http://www.electro-mpo.ru/card6545.html А какой автомат туда поставить? Ссылку напишите! )))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу