30.04.2011 в 21:20:28
Здравствуйте, необходима Ваша критика электросхемы квартиры.
Исходные данные:
заземления нет.
Проводка будет полностью меняться на медь (кабель ВВГнг-LS-П 3x1.5, 3х2.5, 3х4, землю пока оставлю в воздухе), монтаж в ПВХ гофре по потолку и "гипсокартонных" стенах, для удобства монтажа решил сделать 2 шкафа, автоматы и УЗО Schneider или ABB.
Вопросы:
Схема:
01.05.2011 в 10:26:54
lev_rm написал : правильно ли спроектирована схема и что необходимо изменить?
Для начала - оставить в этажном счетчик и вводной АВ, сделать ввод кабелем 3*6 и перенести всю начинку в квартирный щиток.
lev_rm написал : как лучше подключить электрический духовой шкаф (2800Вт), через розетку или непосредственно к клеммнику?
Если он с вилкой - без вариантов, в розетку.
lev_rm написал : правильно ли был сделан выбор в пользу автоматов с характеристикой В и УЗО тип А?
На Ваш вкус, если цена устраивает.
01.05.2011 в 11:05:46
lev_rm написал : не много ли потребителей висит на общем УЗО 32А 30мА, может стоит добавить еще одно (к примеру на кухню)?
Лишним не будет. Номинал 32А уже нашли?
lev_rm написал : как лучше подключить электрический духовой шкаф (2800Вт), через розетку или непосредственно к клеммнику?
Кабелем 3х2,5 через розетку.
lev_rm написал : правильно ли был сделан выбор в пользу автоматов с характеристикой В и УЗО тип А?
Хуже не будет.
lev_rm написал : какой счетчик посоветуете для установки в шкафу на динрейке?
Я использую обычно ставропольские в корпусе R5 кажется.
Марсик написал : оставить в этажном счетчик и вводной АВ
Как его там оставишь, если его там нет?
01.05.2011 в 11:23:30
avmal написал : Как его там оставишь, если его там нет?
Угу, про стояк и этажный щит (возможный) пока ни слова не сказано. Посчитал за него то, что обозначено как "Шкаф 1".
03.05.2011 в 13:29:05
Прошу прощения за долгое молчание.
avmal написал : Лишним не будет. Номинал 32А уже нашли?
ok, добавил УЗО 40А 30мА(на потребители кухни, кроме освещения), с номиналом 32А погорячился - исправил.
Марсик написал : Угу, про стояк и этажный щит (возможный) пока ни слова не сказано. Посчитал за него то, что обозначено как "Шкаф 1".
Да, этажного шита нет, разбиваю на 2 шкафа для удобства монтажа, да и огромный шкаф не сильно украсит прихожую(на схеме детализировал). Что касается стояка, посмотрел с пристрастием – все же там 2 по 2x4(алюминий).
Марсик написал : Если он с вилкой - без вариантов, в розетку.
avmal написал : Кабелем 3х2,5 через розетку.
Из эл. духовки “торчит” трехжильный хвост(без вилки), можно ли вместо розетки поставить клеммную коробку и заодно к ней подключить вытяжку и электро-поджиг газовой варочной поверхности?
Покритикуйте схему вариант 2:
Добавил после входного автомата УЗО 40А 30мА, добавил автомат B6A-1P+N на холодильник(на случай обесточивания всех потребителей кроме холодильника), добавил газовую варочную поверхность(электро-поджиг).
PS: вопрос по сечению кабеля между шкафами полагаю снимается, с добавлением второго УЗО считаю что нагрузка более-менее равномерно распределена, я прав?
03.05.2011 в 15:01:58
lev_rm написал : Из эл. духовки “торчит” трехжильный хвост(без вилки)
Некоторое оборудование не комплектуется вилками только по той причине, что в разных странах разные стандарты ( в России прижился немецкий стандарт ), а не из-за предпочтительного подключения без розетки.
lev_rm написал : можно ли вместо розетки поставить клеммную коробку и заодно к ней подключить вытяжку и электро-поджиг газовой варочной поверхности?
Можно, но только придётся срезать вилки с плиты и вытяжки, если она на ней есть. Гомо-сапиенс поставил бы розетки в нужных местах, если есть возможность.
05.05.2011 в 01:01:14
avmal написал : Можно, но только придётся срезать вилки с плиты и вытяжки, если она на ней есть. Гомо-сапиенс поставил бы розетки в нужных местах, если есть возможность.
Убедили, поставлю влагозащитные розетки с крышкой, хоть и будет все спрятано за гарнитуром.
А что насчет второго варианта схемы, можно приступать к монтажу?
05.05.2011 в 01:34:02
lev_rm написал : поставлю влагозащитные розетки с крышкой
В этом нет необходимости - ставятся обычные розетки.
05.05.2011 в 13:24:01
lev_rm написал : правильно ли был сделан выбор в пользу автоматов с характеристикой В и УЗО тип А?
Да При вводном автомате на 25А вам достаточно будет 1-го вводного УЗО 30 мА.
lev_rm написал : заземления нет.
Вам оно не надо. Вам необходимо сделать зануление. Обязательно.
06.05.2011 в 13:17:30
Smily написал : Вам оно не надо. Вам необходимо сделать зануление. Обязательно.
Хммм, из меня электрик конечно поскольку-постольку(всю предоставленную выше информацию черпал практически с нуля, на основе статей и постов данного форума), соответственно, проштудировав
PS: Честно говоря слабо представляю к чему мне нулиться. PSS: По прежнему хочу услышать мнение специалистов по поводу адекватности второго варианта электросхемы квартиры.
06.05.2011 в 14:08:56
lev_rm написал : сделал вывод, что в моем случае лучше обвешаться УЗО и терпеливо ждать реконструкции стояка
Справедливо в случае использования приборов "без заземления". Т.е. вам надо отказаться от водонагревателя, чайника, микроволновки т.и.д. УЗО - не является "мерой защиты".
lev_rm написал : Честно говоря слабо представляю к чему мне нулиться.
ПВ-1 ж/з 6 кв в подвал (или РУ возле подъезда). Копеечный бюджет и пару часов работы.
lev_rm написал : По прежнему хочу услышать мнение специалистов по поводу адекватности второго варианта электросхемы квартиры.
Я считаю, что
06.05.2011 в 15:15:58
15 приборов защиты на такую квартиру - это перебор. Ставить УЗО после УЗО, мне представляется ненужным и излишним. Также я не стал бы ставить УЗО на верхнюю проводку, а чтобы не стукнуло при замене лампочки, достаточно сделать выключатель по фазе и/или отключить автомат. Ставить автомат на 25А в линию, где розетки рассчитаны на 16А, видимо, неправильно, нужно заменить на 16А. А общее количество приборов можно уменьшить до 7-9, в частности, заменив УЗО и автомат на диф. автомат. Общая мощность, которую я насчитал по вашей схеме, добавив свет, 13,5 кВт, так что единовременно вы сможете включить треть своих потребителей.
04.06.2011 в 14:12:17
Спасибо всем за критику и советы, в итоге сейчас схема (вариант 3) выглядит так:
Добавил после входного автомата УЗМ-51М, автоматы 25А и 6А на потребителях кухни заменил на два по 16А, равномерно распределив нагрузку.
Возник вопрос, допускается ли подключение 2-3 одножильных проводников одинакового сечения(в моем случае это фазный провод кабеля ВВГнг-LS-П 3x1.5, 3х2.5, 3х4) без опрессовки и пайки к одной клемме автомата или УЗО?