15 приборов защиты на такую квартиру - это перебор. Ставить УЗО после УЗО, мне представляется ненужным и излишним. Также я не стал бы ставить УЗО на верхнюю проводку, а чтобы не стукнуло при замене лампочки, достаточно сделать выключатель по фазе и/или отключить автомат. Ставить автомат на 25А в линию, где розетки рассчитаны на 16А, видимо, неправильно, нужно заменить на 16А. А общее количество приборов можно уменьшить до 7-9, в частности, заменив УЗО и автомат на диф. автомат. Общая мощность, которую я насчитал по вашей схеме, добавив свет, 13,5 кВт, так что единовременно вы сможете включить треть своих потребителей.