Привет всем форумчанам! Предлагаю создать новую тему, посвященную прокладке воздушных линий. Поиск по форуму дает две ссылки, полезной информации мало. Беглый поиск по ПУЭ и СП 31-110-2003 тоже ничего не дал. Предлагаю обсуждать следующее: прокладка воздушной линии (однофазной или трехфазной) между домом (частный, коттедж) и надворными постройками (баня, гараж, сарай).
План такой:
[*]Нормативные документы по теме, полезные ссылки[*]Выбор кабеля и монтажных материалов[*]Монтаж (крепление кабеля к тросу, обеспечение натяжения троса и тд)
andrewkhv написал :
Выбор кабеля и монтажных материалов
Кабель - круглый, соответствующий условиям прокладки (открыто) и рабочему току.
andrewkhv написал :
Монтаж (крепление кабеля к тросу, обеспечение натяжения троса и тд)
Натяжение троса можно обеспечивать по разному, как банально "потянули", если пролет короткий, так и применением разнообразных талрепов. Крепление кабеля к тросу - самодельными или покупными жестяными скобами.
Из хитростей - натянут должен быть трос, а не кабель (при концевом креплении кабеля нужно оставлять запас). Трос так или иначе защищать от коррозии (оцинкованный брать).
andrewkhv написал :
Предлагаю создать новую тему, посвященную прокладке воздушных линий.
Это электропроводка, а не ВЛ.
ПУЭ написал :
Глава 2.1
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм (при сечении более 16 мм - см. гл. 2.3).
Линии, выполняемые неизолированными проводами внутри помещений, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.2, вне зданий - в гл. 2.4.
Ответвления от ВЛ к вводам (см. 2.1.6 и 2.4.2), выполняемые с применением изолированных или неизолированных проводов, должны сооружаться с соблюдением требований гл. 2.4, а ответвления, выполняемые с применением проводов (кабелей) на несущем тросе, - в соответствии с требованиями настоящей главы.
Кабельные линии, проложенные непосредственно в земле, должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.3.
Дополнительные требования к электропроводкам приведены в гл. 1.5, 3.4, 5.4, 5.5 и в разд. 7.
В картинках:
Рис. 2.3.1. Внутриобъектнаяэлектропроводка (размеры даны в метрах).
Спасибо за помощь! Остался только вопрос про кабель. Думал, что ВВГ или ВВГнг подойдут, но вот при открытой прокладке их нужно защищать от солнечного света (см., например, )
andrewkhv написал :
Думал, что ВВГ или ВВГнг подойдут, но вот при открытой прокладке их нужно защищать от солнечного света
Вполне стойки и без защиты, лет 15 отработает без проблем. Защитить можно полиэтиленовой или полиамидной гофрой. Так-же пригодны кабели с наружной оболочкой из полиэтилена.
При небольших нагрузках можно использовать кабель дальней связи.
andrewkhv написал :
Остался только вопрос про кабель. Думал, что ВВГ или ВВГнг подойдут, но вот при открытой прокладке их нужно защищать от солнечного света
Не, еще остался вопрос - а что мешает проложить кабель скрытно, под землею? Чем это лучше воздушки - очевидно. А чем хуже? У моего отца в деревне вся проводка по двору под землей. А у Вас КОТТЕДЖ! И по воздуху?
Vladimir_Vas написал :
Не, еще остался вопрос - а что мешает проложить кабель скрытно, под землею? Чем это лучше воздушки - очевидно. А чем хуже? У моего отца в деревне вся проводка по двору под землей. А у Вас КОТТЕДЖ! И по воздуху?
:) Ну не совсем коттедж, но двор покрыт асфальтом, а ломать не хочется.